kaa55
сообщение 11.4.2019, 12:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 35812



День добрый ! Вопрос по установке новой внутрицеховой КТП ( однотрансформаторной).
Есть ли необходимость установки устройства высокого напряжения ( УВН - с разъединителем, предохр., ..) перед трансформатором КТП ?
И подтверждение правилами и нормами установки УВН? или достаточно-глухого ввода ( опять же - на что оперется( ПУЭ, ГОСТ....)?
Требования понятны - если источник питания находится в ведении другой эксплуатирующей организации ( в нашем случае организация одна)
- установка отключающего аппарата необходима по условиям защиты ( со стороны питания в РУ-6кВ установлен выкл.нагрузки и предохр.)
- подстанция не удалена ( кл от РУ-6кВ до КТП порядка 50м),
( если бы стоял выключатель в сборе с РЗиА - в зону чувствительности попали бы и КЛ и трансформатор -??? и необходимости установки УВН не было бы???)
- на стороне низкого напряжения не установлен отключающий аппарат

в ПУЭ , ПТБ размыто и сложно однозначно определиться . подскажите ссылки НД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2019, 12:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(kaa55 @ 11.4.2019, 12:08) *
подскажите ссылки НД.

а в проекте что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaa55
сообщение 11.4.2019, 12:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 35812



проекта пока нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2019, 18:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это не может не радовать
тыц


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vepr
сообщение 13.4.2019, 10:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 10165



Это зависит от схемы подключения.
Если схема магистральная, то коммутационная аппаратура на высокой стороне нужна.
Если схема радиальная и трансформатор в КТП единственный потребитель на этой линии - то нет.

Хотя конечно, если нет документации то как вы собираетесь оформлять подключение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.4.2019, 19:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не пойму как КТП может быть без ком. аппаратов с высокой и низкой сторон.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.4.2019, 21:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Речь идет об установке защитных ком аппаратов в непосредственной близости, никто КТП без защиты не оставляет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaa55
сообщение 16.4.2019, 10:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 35812



КТП однотрансформаторная, КЛ от РУ-6кВ до КТП короткая ( менее100м), линя-трансформатор защищены - в РУ выключатель-нагрузки+предохранители ( как оказалось). Сначала был уверен что данная КТП питается от РУ через выключатель с РЗиА - тогда-бы и вопросов не было. А оказалось.... . Проект будет ( но это время), а сейчас необходимо подготовить помещение под новую КТП(строительная часть) , помещение не очень просторное, поэтому с апаратной частью необходимо заранее определиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vepr
сообщение 16.4.2019, 10:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 10165



Цитата(gomed12 @ 16.4.2019, 0:31) *
Не пойму как КТП может быть без ком. аппаратов с высокой и низкой сторон.

А зачем они нужны? Если КТП однотрасформаторная и на питающей линии других потребителей нету. Да и линия такая короткая.
С низкой стороны автомат обязательно (хотя даже тут есть варианты) нужен лишь потому, что линия, по высокой стороне, защищена предохранителями, а не выключателями. Был бы там выключатель, то и от него можно было бы отказаться, если бы чувствительность РЗ была бы достаточной.
Вместо этого предусмотреть возможность расшиновки - это проще, дешевле, надежнее.

Сообщение отредактировал vepr - 16.4.2019, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.4.2019, 13:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Требования к КТП в ГОСТ 14695-80.
Как тот желательно контролировать со стороны ВН и НН защиту от обрыва фазы. В КТП с УВН это реализовано в ВНП-17 механически.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения