День добрый ! Вопрос по установке новой внутрицеховой КТП ( однотрансформаторной).
Есть ли необходимость установки устройства высокого напряжения ( УВН - с разъединителем, предохр., ..) перед трансформатором КТП ? И подтверждение правилами и нормами установки УВН? или достаточно-глухого ввода ( опять же - на что оперется( ПУЭ, ГОСТ....)? Требования понятны - если источник питания находится в ведении другой эксплуатирующей организации ( в нашем случае организация одна) - установка отключающего аппарата необходима по условиям защиты ( со стороны питания в РУ-6кВ установлен выкл.нагрузки и предохр.) - подстанция не удалена ( кл от РУ-6кВ до КТП порядка 50м), ( если бы стоял выключатель в сборе с РЗиА - в зону чувствительности попали бы и КЛ и трансформатор -??? и необходимости установки УВН не было бы???) - на стороне низкого напряжения не установлен отключающий аппарат в ПУЭ , ПТБ размыто и сложно однозначно определиться . подскажите ссылки НД. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 35812 ![]() |
проекта пока нет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это не может не радовать
тыц -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.1.2008 Пользователь №: 10165 ![]() |
Это зависит от схемы подключения.
Если схема магистральная, то коммутационная аппаратура на высокой стороне нужна. Если схема радиальная и трансформатор в КТП единственный потребитель на этой линии - то нет. Хотя конечно, если нет документации то как вы собираетесь оформлять подключение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не пойму как КТП может быть без ком. аппаратов с высокой и низкой сторон.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Речь идет об установке защитных ком аппаратов в непосредственной близости, никто КТП без защиты не оставляет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 35812 ![]() |
КТП однотрансформаторная, КЛ от РУ-6кВ до КТП короткая ( менее100м), линя-трансформатор защищены - в РУ выключатель-нагрузки+предохранители ( как оказалось). Сначала был уверен что данная КТП питается от РУ через выключатель с РЗиА - тогда-бы и вопросов не было. А оказалось.... . Проект будет ( но это время), а сейчас необходимо подготовить помещение под новую КТП(строительная часть) , помещение не очень просторное, поэтому с апаратной частью необходимо заранее определиться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.1.2008 Пользователь №: 10165 ![]() |
Не пойму как КТП может быть без ком. аппаратов с высокой и низкой сторон. А зачем они нужны? Если КТП однотрасформаторная и на питающей линии других потребителей нету. Да и линия такая короткая. С низкой стороны автомат обязательно (хотя даже тут есть варианты) нужен лишь потому, что линия, по высокой стороне, защищена предохранителями, а не выключателями. Был бы там выключатель, то и от него можно было бы отказаться, если бы чувствительность РЗ была бы достаточной. Вместо этого предусмотреть возможность расшиновки - это проще, дешевле, надежнее. Сообщение отредактировал vepr - 16.4.2019, 10:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Требования к КТП в ГОСТ 14695-80.
Как тот желательно контролировать со стороны ВН и НН защиту от обрыва фазы. В КТП с УВН это реализовано в ВНП-17 механически. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |