![]() Мойдодыр Нептун двигатель , Выбивает автомат при работе двигателя 5 сек. Выдает 100А. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мойдодыр Нептун двигатель , Выбивает автомат при работе двигателя 5 сек. Выдает 100А. |
Гость_Анвар_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подключили мойку колес Нептун. Выбивает автомат на 32 Ампера при двигателе 5.5 кВт 380/220 в. Подключение ∆\Y. Поработает 5 сек и выбивает. Выдает 100 А. Какие могут быть причины. Подключен в треугольник 380 В.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
выложите паспорт или ссылку на технические данные этого агрегата
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Подключили мойку колес Нептун. Выбивает автомат на 32 Ампера при двигателе 5.5 кВт 380/220 в. Подключение ∆\Y. Поработает 5 сек и выбивает. Выдает 100 А. Какие могут быть причины. Подключен в треугольник 380 В. Опаньки: такой двигатель к 380 треугольником не подключают. Только звездой. Если еще сгорел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Подключили мойку колес Нептун. Выбивает автомат на 32 Ампера при двигателе 5.5 кВт 380/220 в. Подключение ∆\Y. Поработает 5 сек и выбивает. Выдает 100 А. Какие могут быть причины. Подключен в треугольник 380 В. Отсюда и ток что двигатель не правильно подключен.380 только звездой. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |