annaz
сообщение 23.3.2019, 20:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.3.2019
Пользователь №: 55475



Серверная изнутри оббита металом, не подскажите можно ли крепить внутренний контур заземления непосредственно к "металлическим стенам" и нужно ли использовать крепление ГЗШ к стенам через изоляторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.3.2019, 9:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(annaz @ 23.3.2019, 20:09) *
..нужно ли использовать крепление ГЗШ к стенам через изоляторы?
Что бы после этого задуматься про уравнивание потенциалов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
annaz
сообщение 24.3.2019, 12:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.3.2019
Пользователь №: 55475



уравнивание потенциалов надо делать по любому, если крепить полосу заземления непосредственно к металлическим стенам серверной зачем тогда изолировать саму заземляющую шину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.3.2019, 13:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я спросил про то же самое.
Откуда идея про изоляторы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
annaz
сообщение 24.3.2019, 13:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.3.2019
Пользователь №: 55475



в нормах по проектированию серверных банковских учреждений написано что ГЗШ в серверной нужно устанавливать на изоляторах в шкафах с закрывающимися дверями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.3.2019, 17:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Помещение серверной - шкаф ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.3.2019, 10:05
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(annaz @ 24.3.2019, 13:53) *
в нормах по проектированию серверных банковских учреждений написано что ГЗШ в серверной нужно устанавливать на изоляторах в шкафах с закрывающимися дверями

ГЗШ в помещениях доступных для посторонних да, должна быть в запирающемся шкафу или ящике, но у вас в серверной это не ГЗШ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.3.2019, 20:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Встречал в серверной, как у ТС, и "внутренний контур заземления" ("полосу заземления"), и ГЗШ (на изоляторах !) там же.
Вопрос о "посторонних" - мутный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.3.2019, 9:52
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Там ВРУ было в серверной? Ну просто написано, что ГЗШ должна быть рядом с ВУ или внутри него.
annaz, подскажите обозначение норм по банковским серверным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2019, 11:44
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18049
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 26.3.2019, 9:52) *
Там ВРУ было в серверной?
Пёс его (ВРУ) знает.. Может за стенкой )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.5.2019, 11:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Скорее всего речь идет об антистатике. В серверных и фальшпол специальный с фольгой и проводящим оголовником стоек.
Возможно, речь идет о защите информации, мне рассказали у вояк-соседей комнаты полностью обшиты так, с фальшокнами.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения