![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Значит от автора темы ждём более точных данных, кроме обоснованного его возмущения....
![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
Вам поспорить не где ? вот честно, я создал тему для совета, а ответы получил на бегу.. Да не о чём тут спорить - до счётчика ставите двухполюсный автомат, пакетник или выключатель нагрузки. После счётчика ставите на освещение автоматы 10 А, на розеточные группы автоматы+УЗО или дифавтоматы 16 А. Проводку в квартире делаете трёхпроводной, только защитный проводник PE в этажном щитке не подключаете до реконструкции системы электроснабжения. В случае пробоя изоляции на корпус электроприбора - получите разряд в течении пяти сотых секунды (время срабатывания УЗО или дифавтомата), смотря что поставите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
До этого счётчика на вводе в дом (если частный сектор), или на площадке (если квартира), скорее всего стоит автомат. Смысл организовывать много групп если он окажется на 16-20А ? Нужно знать разрешённую вам мощность... Автоматические пробки в любом случае надо поменять на двух полюсный АВ, что бы при сработки нуля не осталась висеть фаза.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
До этого счётчика на вводе в дом (если частный сектор), или на площадке (если квартира), скорее всего стоит автомат. ... Как Вы далеки от реальности! Что пишет ТС? Цитирую: Цитата У тещи старый дом собственно, старая проводка на 2 х советских автоматах . , далее: Цитата Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру ... , т.е. МКД. Так вот, схема там такая - стояк - пакетник двухполюсный - электросчётчик и после счётчика два пресловутых автомата, о чём и пишет ТС.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#46
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Как Вы далеки от реальности! Что пишет ТС? Цитирую: , далее: , т.е. МКД. Так вот, схема там такая - стояк - пакетник двухполюсный - электросчётчик и после счётчика два пресловутых автомата, о чём и пишет ТС. Ну что тут сказать, "сочувствующий", спасибо за сочувствие. Слово "за город" действительно вроде исчезло, но" старый дом и старая проводка" ещё остались.. Тема выделенной допустимой мощности актуальна независимо от объекта.. И нашёл про " стояк, и 2пАВ ваши слова имеются, но без уточнения тс... ТС ещё раз поясню- если окажется что в квартире максимальный ток АВ 16А и без надежды на реконструкцию дома, то достаточно 1 линейной схемы, единственно с УЗО на бойлер и тп Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 17.3.2019, 19:12 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
... ТС ещё раз поясню- если окажется что в квартире максимальный ток АВ 16А и без надежды на реконструкцию дома, ... Да не будет в квартире ток 16 А. Это автомат может стоять на такой номинал. Правильно будет что сделать? Измерить ток КЗ (петля фаза-ноль), прогрузить автомат (автоматы) на фактический ток и время срабатывания, сопоставить данные замеров, а потом делать вывод о соответствии ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Измерить ток КЗ (петля фаза-ноль), прогрузить автомат (автоматы) на фактический ток и время срабатывания, с вызвать лабораторию , забашлять кучу денег и .. они .... С Отключающей способностью - 6кА вам за глаза хватит . Сообщение отредактировал moshkarow - 17.3.2019, 21:30 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Угу!
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
куда то Ваня Иванов пропал . Вы не его родственник .
Будет в паспорте автомата эта величина и что? Не надо измерять петлю "фаза-ноль", не надо прогружать автомат? озвучте ценник у вас дома все проверено и прогруженно и защитными средствами вы правильно пользуйтесь . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2019 Пользователь №: 55400 ![]() |
Значит от автора темы ждём более точных данных, кроме обоснованного его возмущения.... ![]() Ребят у меня дом ![]() Номинал автомата выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
это пример выбора автомата
Технические характеристики Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 0,5 А Характеристика срабатывания - кривая тока: C Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8 мм Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Гц Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: на DIN-рейку Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Сфера применения: Промышленное и бытовое Сообщение отредактировал moshkarow - 17.3.2019, 22:48 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#55
|
Гости ![]() |
Ребят у меня дом ![]() Как я мог кого-то запутать? Вот это чьи слова "Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью и при чём здесь уважаемый "savelij"? О чём идёт речь? О квартире! |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#56
|
Гости ![]() |
это пример выбора автомата А зачем всё это? Из собственной практики: стоит у меня на вводе в квартиру автомат АЕ 1031, номинал - 16 А. Ток КЗ, измеренный прибором ЭК 0200 порядка 300 А, вышеуказанный автомат срабатывает при токе порядка 170 А за 0,03 сек. Что мне ещё надо? Зачем мне знать его максимльную отключающую способность? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как я мог кого-то запутать? Вот это чьи слова "Автомат выбирается .... Это ТС так повторил слова из сообщения 3... отсюда и пошло... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Зачем мне знать его максимльную отключающую способность? что это за величина ? А зачем всё это? Из собственной практики: стоит у меня на вводе в квартиру автомат АЕ 1031, номинал - 16 А. Ток КЗ, измеренный прибором ЭК 0200 порядка 300 А, вышеуказанный автомат срабатывает при токе порядка 170 А за 0,03 сек. Что мне ещё надо? Зачем мне знать его максимльную отключающую способность? это я даже не хочу комментировать. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#59
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
что для выбора автомата знать его ток срабатывания - этого мало .
номинальный ток - это другая величина . нужно знать хар-ку срабатывания и другую хар-ку - Отключающая способность . это величина больше нужно для АВ используемых на предприятии . хорошо . принесу с работы приборы , прогрузочник . замерю . а остальным как быть ,ведь они живут и даже не знают сопрjтивление " фаза - ноль" , за сколько секунд отключиться АВ , вы так и не ответили на вопрос , что за величина - Отключающая способность ? и как она влияет на выбор ав -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |