Ну и? Рис 1.7.3а? И? Вы не только ни опровергли, а еще и подтвердили мои слова. ... Да-а! Не думал, что так далеко зашло ... ПУЭ, "1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: ... система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);" ... Это тоже Вам ни о чём не говорит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Да блин Вы меня на прочность что ли проверяете. Источник - трансформатор. Или тоже спорить будем? От источника до этажного щита - это часть? Движемся от источника? Дык вот от источника до этажного щита объединены, дальше разделяются. Вроде все по русски. Или Вы жертва россейского образования, свидетель ЕГЭовы? Опять ау в степи кричим? Хорошо допустим я не прав... Мне об этом говорить не надо, я хочу услышать в чем я не прав!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
в ДОМ ЗАХОДИТ - L1 L2 L3 PEN
точка разделения ВРУ дальше почло L1 L2 L3 N PE - подключайте квартирные N и PE к соответствующим клеммам этажного щита другой случай - дальше почло PEN , cдесь запрещено квартирный PE подключать pen стояка Сообщение отредактировал moshkarow - 16.3.2019, 21:57 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Вопрошаю по рюсски- где сие написано? Носом меня п-ста и в дерьмо! 80% жилого фонда все электроплиты занулены!!! Ладно, соглашусь с Вами, что при отгорании нулевого провода в ВРУ остаемся без защиты и с фазой на корпусе, но это уже вопрос к обслуживающему персоналу. А невыполнив ничего изначально и постоянно и в будущем имеем 110 вольтей на корпусе. Вопрос- сделать что то, обезопасив себя на 99% или ничего не делать и перейти на стиральную машинку белочка ( без защиты), готовить на газу, компьютер на помойку. Вощем в каменный век? Предлагайте раз отвергаете
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ладно, соглашусь с Вами, что при отгорании нулевого провода в ВРУ остаемся без защиты и с фазой на корпусе, но это уже вопрос к обслуживающему персоналу. напряжение будет стремиться к 380 в . когда погорят телевизор .......стиральная машина когда все засверкает правда не не долго.будете говорить по другому -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
О, блин! типа если не не использовать для заземления общий стоячный ноль, этого, едрить, не произойдет ? Господа Гульчатаи, откройте личико, вы вашпе кто? Отвертку то хоть в руках держали? Одно словоблудие, хоть одно реальное доказательство приведите. Наслушались тренингов по интернету вы хоть щиток то у себя на площадке откройте да гляньте что там происходит.
Короче, закрываю я разговор. Будет что по делу говорите, и поспорить готов и принять сторону противника, только если эта сторона будет. А то слюни одни с пузырями. Ни доказательств , ни отстаивания своего мнения. Сказал как в тонель пукнул и дальше побежал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2019 Пользователь №: 55400 ![]() |
Вам поспорить не где ? вот честно, я создал тему для совета, а ответы получил на бегу.. главное у спорящих тут было отметиться и продолжить свое выяснение.. Я просто человек такой прочитаю изучу, но всегда ищу подтверждения у опытных, вижу ваш спор начинаю сомневаться еще больше
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Не сомневайтесь. Нет идеальных систем заземления. При смене двухпроводки на трехпроводку (в разных вариациях) решаем одну проблему и, в случае возникновении некоторых видов аварий, получаем кучу других. Никакие соблюдения ГОСТов и ПУЭ Вам не гарантируют 100% защиты в случае возникновения аварии, поэтому споры будут до бесконечности. Выбирите любую систему, которая Вам больше нравиться и делайте. То, что вверху нарисовали, вполне рабочий вариант без каких либо излишеств. Его Вам хватит за глаза.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.3.2019, 23:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
СП 31-110-2003 (РФ) А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей" ). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. будущем имеем 110 вольтей на корпусе. когда до корпуса дотронется ваш ребенок ... и с фазой на корпусе, но это уже вопрос к обслуживающему персоналу. что б это го не произошло -применяют различные устройства защиты . у двигателя подшипник заклинил - вопрос к обслуживающему персоналу. у тр-ра понизился уровень масла - вопрос к обслуживающему персоналу. на вл провод оторвался - вопрос к обслуживающему персоналу. Отвертку то хоть в руках держали? отвертку в руках держать будете вы . ваш потолок это 5 проводов . L1 L2 L3 N PE Сообщение отредактировал moshkarow - 16.3.2019, 23:26 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Aleksandr0) я создал тему для совета, а ответы получил на бегу....вижу ваш спор начинаю сомневаться еще больше НЕ сомневайтесь, а спорящие правы каждый по-своему, поскольку:Цитата(Dimka1) Нет идеальных систем заземления. При смене двухпроводки на трехпроводку (в разных вариациях) решаем одну проблему и, в случае возникновении некоторых видов аварий, получаем кучу других. Никакие соблюдения ГОСТов и ПУЭ Вам не гарантируют 100% защиты в случае возникновения аварии, поэтому споры будут до бесконечности. Цитата(Aleksandr0) Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью, т.есть под сечение вводного кабеля. Не по, а с учётом сечения вводного кабеля, т.к. автомат устанавливается уже после кабеля.Что касается выделенной мощности, то это если только будут такие требования от эн.снабжающей организации. Обычно (чтобы не конфликтовать с эн.снабжающей организацией) ориентируются на разрешённую мощность с учётом сечения вводного кабеля. Теперь о точке включения общего сдвоенного автомата. Правильно будет включить его до счётчика, а не после (это требование обязательно). Собственно и всё..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
С кем и о чем поговорим? Вы вообще кто хоть такой будете то? Препод философских основ понимания ПУЭ и ГОСТов? Я пока кроме пустых фраз ничего толкового от Вас не услышал.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.3.2019, 12:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_*) Нет никакого TN-C в старых домах. "Договорились" уже и до этого.....А что же тогда есть? Ничего? Обычный старый фонд с газовыми плитами, все ОПЧ соединены, на вводе имеется ЗУ (в т.ч. зануление в этажных или подъездных щитах) - что не так для TN-C? Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Практически все МКД старой постройки имеют систему TN-C.... Вот и я о том же....Однако господа, у автора несколько другие условия (как я понял): Цитата(Aleksandr0) У тещи старый дом собственно, старая проводка на 2 х советских автоматах....дом за городом.....От заземления откажусь,т.к зима и делать заземлитель щас точно проблематично.. Это частный сектор, а не МКД.Предлагаю в вашем споре исходить их этих данных.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |