Совет по автоматам,ОЗУ и распределению на группы электроприборов , Нужен совет, в верном ли направлении я действую.

Aleksandr0
сообщение 10.3.2019, 18:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.3.2019
Пользователь №: 55400



Добрый день, помогите "чайнику".

У тещи старый дом собственно, старая проводка на 2 х советских автоматах . (сам счетчик электрики недавно заменили)
Жизненная ситуация, переезд к теще на некоторое время со своей техникой. Планирую все раскидать на группы, проводка в кабель каналах, кабель без заземления, его просо нет в доме. Примерно вырисовывается такая картина:

1. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Стиралка 1 1700 Вт = 1700\220 = 7,7 А
Стиралка 2 1700 Вт = 1700\220 = 7,7 А = 15,4 А
2. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Бойлер 2000 Вт = 2000/220 = 9,1 А

3. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Мультиварка 860 Вт = 860/220=3,9 А
Микроволновка 1270 Вт = 1270/220=5,8 А
Холодильник 1 90Вт = 90/220 = 0,5 А
Холодильник 2 200Вт = 200/220 = 0,9 А = 11,1А
4. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Телевизор 1 110 Вт = 110/220 = 0,5 А
Компьютер 600 Вт = 600\200 = 2,7 А
Утюг 1 2600 Вт = 2600/220 = 11,2 А = 14,4 А
Пылесос 1600 Вт = 1600/220 = 7,3 А (маловероятно что пылесос будет работать в комнате с утюгом)
5. Группа старая проводка (оставлю как есть), поставлю автомат на 16 А .
Телевизор 2 200 Вт = 200\220 = 0,9 А
8 световых лампочки
Две розетки для зарядок телефона и т.п
6. Группа старая проводка (оставлю как есть), поставлю автомат на 16 А .
Утюг 2 1500 Вт = 1500\220 = 6,9 А
6 световых лампочки


По моим подсчетом по току на все группы автоматов по 16А достаточно.
Есть ли смысл поставить вводный общий двухполосныйавтомат перед всеми автоматами ? НА сколько Ампер его поставить?
Если поставить ОЗУ для бойлера и стиралок, то с какими характеристиками выбрать ?

PS: посидел подумал, скорее всего те два автомата, что стоят сейчас и заменяют двухполосный автомат, один на плюсе другой на минусе сидит. Ну такой расклад опять же ничего принципиального не поменяет,а только объединит 5 и 6 группу в одну.

Сообщение отредактировал Aleksandr0 - 10.3.2019, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.3.2019, 19:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Aleksandr0 @ 10.3.2019, 18:45) *
Есть ли смысл поставить вводный общий двухполосныйавтомат перед всеми автоматами ? НА сколько Ампер его поставить?

все расписали .
Только забыли указать сечение вводного кабеля .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.3.2019, 19:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Есть ли смысл поставить вводный общий двухполосныйавтомат перед всеми автоматами ? НА сколько Ампер его поставить?
Не помешает...
Номинал автомата выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью.

Цитата
Если поставить ОЗУ для бойлера и стиралок, то с какими характеристиками выбрать ?
УЗО 40/0,03 будет нормально и для одной группы, и для двух...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr0
сообщение 10.3.2019, 20:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.3.2019
Пользователь №: 55400



Цитата(moshkarow @ 10.3.2019, 20:26) *
все расписали .
Только забыли указать сечение вводного кабеля .

К сожалению пока такой информации нет, дом за городом.. Но как я понял по совету ниже..

Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью, т.есть под сечение вводного кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олександр_*_*
сообщение 10.3.2019, 20:28
Сообщение #5





Гости






Посмотри здесь
youtube.com/watch?v=sPwIAB96np8&t=0s&index=10&list=PLoDjT00rHTYsjnJP9vqeulPMpDr_zchq5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.3.2019, 21:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Aleksandr0 @ 10.3.2019, 20:03) *
... в соответствии с выделенной на квартиру мощностью, т.есть под сечение вводного кабеля.
... т.есть в соответствии с договором на электроснабжение.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.3.2019, 7:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



После счетчика автомат ставить не имеет смысла. УЗО если есть желание 30мА по амперажу выше на порядок чем автомат защищающий линию, либо объединить и установить диф.автомат. Что значит 2 автомата на ф и 0. Они после счетчика? тогда демонтируйте их и либо 2х полюсной (если счетчик 1ф то 15 кВт это порядка 63А, если 3Ф то 32А). Кабеля у Вас 2,5мм2 поэтому не нужно себя ограничивать все автоматы на 25А

Теперь про заземление. Делать однозначно т.к. все ваши приборы предназначены для работы с заземлением. На входе стоят фильтры и на корпусе 110В присутствует, обязательно нужно заземлять иначе будет мало-мало трясти. Как сделать? там где счетчик поставить шинку, на нее от воздушки (подключение воздушкой правильно понял?) "0" провод напрямую. С нее на счетчик и на все заземляющие проводники. И дополнительно сделать заземлитель (как минимум вбить в землю уголок 50х50х3000 можно несколько) от заземлителя на шинку, ну и весь металл который в дом входит (вода, канализация, отопление и пр) тоже на шинку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.3.2019, 10:55
Сообщение #8





Гости






Цитата(push @ 14.3.2019, 7:38) *
...
Теперь про заземление. ...

Цитата
После счетчика автомат ставить не имеет смысла. ...

Вот это Вы откуда взяли? В многоквартирных домах, а судя по сообщению ТС
Цитата
Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью ..

Применяется следующая схема питания квартир: стояк питания - пакетный выключатель (или выключатель нагрузки) - электросчётчик - автоматы (автомат) на квартиру.
Заземление в МКД на отдельную квартиру не делается, должно быть выполнено повторное заземление на вводе в дом. Ну и соответственно проводка в доме должна быть пятипроводной, т.е. должна быть выполнена реконструкция внутридомовой сети, чтобы получить систему TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.3.2019, 16:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



поясняю
1 взял из ПУЭ и здравого смысла. Автомат ставится при изменении сечения кабеля. Далее читаем ПУЮ допускается.....если длина кабеля... дальше думаю сами поищите (до 6м) В пределах щитка явно менее 6 метров... Что вы собираетесь защитить автоматом после счетчика? 5см от автомата до распределения% (автомат ставится в начале линии для ее защиты)
2 Автомат выбирается по защищаемой линии. Пример - на квартиру выделяется 15 кВт. при однофазной нагрузке это 63А, а кабельные линии в квартире не более 4мм2 а это только 32А. Автомат защищает линию! от КЗ и перегрузки. А по выделенной мощности вы проектируете схему
Убедил?
Система TN-C-S - после разделения нулевого PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники не объединяются. А вот про точку разделения ничего не сказано. Кстати напоминаю про заземление электроплиты, откуда оно взято? правильно от PEN отдельным проводником
Повторное заземление это немного другая тема и в ПУЭ на этот счет прописано - "как правило выполняется...." (для КЛ). Для общей образованности советую посмотреть чему равно сопротивление и к какому понятию относится 4 Ома.
А схема применяется такая - стояк - отключающий аппарат - прибор учета - распределение. Если необходимо заземление берется до счетчика без разрыва проводника.
Как то так....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.3.2019, 16:35
Сообщение #10





Гости






Цитата(push @ 14.3.2019, 16:24) *
... Что вы собираетесь защитить автоматом после счетчика? ...

Да я вроде всё изложил. Если Вам не понятно - это не моя проблема ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 14.3.2019, 22:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(push @ 14.3.2019, 6:38) *
Теперь про заземление. Делать однозначно т.к. все ваши приборы предназначены для работы с заземлением. На входе стоят фильтры и на корпусе 110В присутствует, обязательно нужно заземлять иначе будет мало-мало трясти. Как сделать? там где счетчик поставить шинку, на нее от воздушки (подключение воздушкой правильно понял?) "0" провод напрямую. С нее на счетчик и на все заземляющие проводники. И дополнительно сделать заземлитель (как минимум вбить в землю уголок 50х50х3000 можно несколько) от заземлителя на шинку, ну и весь металл который в дом входит (вода, канализация, отопление и пр) тоже на шинку.

Вот так делать категорически нельзя.Только ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr0
сообщение 14.3.2019, 23:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.3.2019
Пользователь №: 55400



Цитата(push @ 14.3.2019, 7:38) *
После счетчика автомат ставить не имеет смысла. УЗО если есть желание 30мА по амперажу выше на порядок чем автомат защищающий линию, либо объединить и установить диф.автомат. Что значит 2 автомата на ф и 0. Они после счетчика? тогда демонтируйте их и либо 2х полюсной (если счетчик 1ф то 15 кВт это порядка 63А, если 3Ф то 32А). Кабеля у Вас 2,5мм2 поэтому не нужно себя ограничивать все автоматы на 25А

Теперь про заземление. Делать однозначно т.к. все ваши приборы предназначены для работы с заземлением. На входе стоят фильтры и на корпусе 110В присутствует, обязательно нужно заземлять иначе будет мало-мало трясти. Как сделать? там где счетчик поставить шинку, на нее от воздушки (подключение воздушкой правильно понял?) "0" провод напрямую. С нее на счетчик и на все заземляющие проводники. И дополнительно сделать заземлитель (как минимум вбить в землю уголок 50х50х3000 можно несколько) от заземлителя на шинку, ну и весь металл который в дом входит (вода, канализация, отопление и пр) тоже на шинку.

От заземления откажусь,т.к зима и делать заземлитель щас точно проблематично..

А картина шас такая
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
810 x 1080 (270.76 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1280 x 960 (450.77 килобайт)
собственно двухполюсный автомат хочу для того чтобы быть уверенным при отключении что фазу я отключу точно, да и в случае необходимого экстренного отключения проще выкл все одним рубильником. Одиночных автоматов на 16 мне хватает не буду на 25 переходить.

Схемка простая получается..
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1416 x 672 (177.02 килобайт)


1. Т.к счетчик в комнате хочу все спрятать в пластмассовый бокс (на 16 автоматов), мой счетчик туда поместиться как думаете, уши сверху и снизу смущают..
2. все таки двухполюсного автомата смотреть на 50А или край 63А, 40 А мне будет маловато ?
3.чему предпочтение отдать SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, HAGER ,LEGRAND ?

Сообщение отредактировал Aleksandr0 - 14.3.2019, 23:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.3.2019, 6:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ну вот уже упростили схемку
1. В 16 точно не поместится. по схеме уже 13 модулей занято если шинки на рейку счетчик явно больше 3х. предложение не трогать счетчик. Уши вроде откручиваться должны.
2. Автомат как таковой не нужен, можно просто ВН чем больше тем лучше, и по цене ВН дешевле тут уж хозяин - барин. нужен только для разрыва линии.
3. да на что денег хватит. Можно и ИЭК. Пусть меня камнями забросают, но работают по всем характеристикам одинаково! Сотни проверял, браковал только ДЭК, к остальным претензий не было. Единственный минус у ИЭК проблемы с механикой. Винты срываются при затягивании, корпус ломается и прочая фигня.
По автоматам : да по расчету хватает, но будут чуть больше греться, чуть меньше площадь контакта. Главная задача автомата защитить линию. Защитит и 16 и 25. При КЗ (считаем что ток хороший) сработает и тот и другой. по перегрузке даже при порядка 18А автомат будет держать еще пару часов. Так что на нагрузку обращать внимание не стоит. По нагрузке выбирается сечение кабеля, а уже по сечению автомат защиты.
Про заземление все таки попробую еще раз объяснить.
Раз уж менять проводку то ложить 3 однозначно. на корпусах стиралки, микроволновки да даже компьютера есть 110 вольт. Если взяться руками за корпус и скажем водяной кран, шандарахнет. Теперь случай - сгнила ТЭНа в стиралке, в нагревателе да просто кабель питания перетерся и коснулся корпуса никакая защита не сработает т.к. нет замыкания то! а долбануть при прикосновении долбанет. От этого как раз УЗО и спасает как доп. защита. Так что заземлять (занулять) однозначно, даже обсуждать нечего! Так как гость сочувствующий советует тоже не вариант т.к. будет разность потенциалов между сетью и реальной землей и что и как токи потекут.....? соединить с землей и летом можно, а для защиты как минимум с нулевым проводником до счетчика без разрыва отдельным проводником сечение основного не менее 6мм2 до шинки РЕ. Дальше по 3му проводу пойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2019, 8:10
Сообщение #14





Гости






Цитата(push @ 15.3.2019, 6:57) *
... Так как гость сочувствующий советует тоже не вариант т.к. будет разность потенциалов между сетью и реальной землей и что и как токи потекут.....? ...

Что тут можно сказать? Учите матчасть, молодой человек! У профессионалов спрашиваете почему дифавтомат срабатывает, а здесь сами, как профессионал, советы даёте.
P.S. То, что мною написано относительно системы TN-C-S, не моя личная выдумка, а прописано в НТД, в тех же ПУЭ!
Повторюсь - учите матчасть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.3.2019, 17:31
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



то что в НТД прописано я в курсе, и в ПУЭ тоже. Ток Вы пачмуйто это все по своему трактуете. Ткните пальцем где написано что точка разделения PEN проводника однозначно в щитовой дома должна быть? В НТД это прописано как "... в какой то ее части" этажный щиток тоже часть, кто мешает сделать разделение там?
А про Диф. дык если знаете в чем прикол объясните, а то где нам неграмотным стихи читать. Мы ж только АУ в лесу кричать умеем.
Как УЗО работает мне объяснять не надо. Почему это проявляется только в момент выключения. А все остальное слова....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.3.2019, 19:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Читаем ПУЭ, п. 1.7.61:

На это нам даст ответ ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 есть следующие строки:

В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.3.2019, 8:05
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Полностью с Вами согласен. Читаем дальше
Электроустановка
Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии. По ГОСТ 19431-84: "Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии"
По Вашей логике, все жилые дома,в которых корпуса этажных щитков подключены перемычкой к нулевой колодке стояка и все электроплиты в этих щитках занулены не соответствуют требованиям. Все нужно немедленно отключить? А как же быть с понятием жилое помещение и ввод в помещение? Т.е. если ч зпезжаю в квартиру и решил сделать кап. Ремонт, я должен идти в УК и требовать шоб они мне с вводного домового щита притащили 5 жилу в щиток иначе я натравлю на них надзор ибо все у вас тут не соответствует?
Думаю так не годится! Есть ввод в электроустановку жилого помещения, вот на этом вводе и делается точка разделения, а далее проводгики не объеденяются. Тем самым получаем систему! в которой проводники объединены в какойто ее части
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2019, 8:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(push @ 16.3.2019, 8:05) *
Есть ввод в электроустановку жилого помещения, вот на этом вводе и делается точка разделения, а далее проводгики не объеденяются. Тем самым получаем систему! в которой проводники объединены в какойто ее части



Цитата(push @ 16.3.2019, 8:05) *
По Вашей логике, все жилые дома,в которых корпуса этажных щитков подключены перемычкой к нулевой колодке стояка

там PE или PEN


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2019, 10:38
Сообщение #19





Гости






Цитата(push @ 16.3.2019, 8:05) *
...
Думаю так не годится! Есть ввод в электроустановку жилого помещения, вот на этом вводе и делается точка разделения, а далее проводгики не объеденяются.
...

А Вы не думайте и не вносите отсебятину, а исполняйте требования ПУЭ! В частности посмотрите рисунок 1.7.3 а.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.3.2019, 11:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну и? Рис 1.7.3а? И? Вы не только ни опровергли, а еще и подтвердили мои слова. Левый потребитель( по рисунку) система TN-C, правый TN-C-S и у второго проводники уже объединять нельзя. Точка разделения на вводе у второго потребителя.
Вы блин свой то вариант предложите. Пуэ четко прописали,а теперь это на практике примените, мож я и соглашусь что не прав. Пока вы мне показали графический вариант моих слов

там PE или PEN
Да PEN конечно же! Стояк 4 жилы на каждом этаже либо сам провод к щиту прикручен под зажим либо на проводе распр.клемма и от нее перемычка на корпус. Все заземляющие проводники от электроплит всего этажа подключены к этой клемме т.е по сути зануление, а по схеме разделение общего на рабочий и защитный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения