"толкуется о электроснабжении от 2 независимых источников. это ты сможешь узнать только в электросетях "
Про независимые источники знаем не понаслышке. Под аварийной питающей линией многие понимают и линию до распредщита операционного блока. Если ты товарисч грамотный ( мы то курсов не кончали ), то объясни, что получится при обрыве твоей единственной (от ГРЩ до оперблока) веревки или срабатывании защищающего ее АВ? Хирурги дружно побегут в ГРЩ (у меня - метров за 150 в подвале)? См. пост 5 Директор упоминался не по поводу IT, а только по АВР. Тебя, как особо продвинутого в вопросах безопасности, не могу не спросить: Каким образом аппарат на 380В (литотриптер) можно приспособить в операционной? И такой к тебе вопросик. Дизель твой сколь времени запускается? А оперблок какого времени переключения требует для класса даже 0,5? Похоже в твою схемку нужно ввести ИБП. Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2008, 20:31 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
"толкуется о электроснабжении от 2 независимых источников. это ты сможешь узнать только в электросетях "
Про независимые источники знаем не понаслышке. Под аварийной питающей линией многие понимают и линию до рапредщита операционного блока. Если ты товарисч грамотный ( мы то курсов не кончали ), то объясни, что получится при обрыве с какой радости? твоей единственной (от ГРЩ до оперблока) веревки или срабатывании защищающего ее АВ? Обесточивание Хирурги дружно побегут в ГРЩ (у меня - метров за 150 в подвале)? См. пост 5 Директор упоминался не по поводу IT, а только по АВР. Тебя, как особо продвинутого в вопросах безопасности, не могу не спросить: Каким образом аппарат на 380В (литотриптер) что это такое?можно приспособить в операционной? я бы разместил, наверное, любой аппарат, было бы место, даже на 380 В. И такой к тебе вопросик. Дизель твой сколь времени запускается? нужен со временем запуска не менее 0,5 секА оперблок какого времени переключения требует для класса даже 0,5? Похоже в твою схемку нужно ввести ИБП. там это есть- ДЭС (Дизельная эл.станция) есть какие-нибудь ещё вопросы? а то постараюсь ответить ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"с какой радости?"
А с любой по которой это случается. Если по твоему причин нет, так и резервировать нечего в принципе, даже и хвосты от ТП. "Обесточивание" - это ты об чем и к чему? "я бы разместил, наверное, любой аппарат, было бы место, даже на 380 В" Дай тебе волю, ты и киловольты в операционку затащишь. Почитай РТМ и ГОСТ на досуге. Потом советуй. "ДЭС" - это Дизельная Электро Станция и больше ничего. Только в системе "ДЭС-ИБП" добавлен бесперебойник. На твоей схемке только ДЭС. ИБП не видать. Об этом тебе и сказано было. То ли курсы такие? То ли курсанты? Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2008, 20:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ты бы ещё ответил на вопрос- что такое литотриптер...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Литотриптер - это установка, объединяющая рентген и УЗ пушку. С ее помощью у пациентов дробят лишние камешки и естественными путями выводят наружу. Набери слово в любой поисковой..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
В каком месте расположить АВР на отдельное медоборудование? 1. В ГРЩ медзаведения (и от ГРЩ 1 КЛ) 2. В непосредственной близости с запитываемым по 1-й кат. объектом (от ГРЩ 2 КЛ) Литотриптер - это установка, объединяющая рентген и УЗ пушку. С ее помощью у пациентов дробят лишние камешки и естественными путями выводят наружу. Набери слово в любой поисковой.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думается, это слово (литотриптер) на форуме не примелькалось, и посылал я тебя за доп.знаниями, если и вправду интересно, (в п.25 ответ полный и является повтором п.6) не в поисковую систему форума, а дальше.. ты не догнал. Там всякие картинки цветные, объяснялки.. Считаю, что тонкости работы установок с ИИИ на форуме никого сильно не интересуют, здесь как то всё об электричестве.
"чтобы могли у других спросить и эти другие могли им ответить..." Верно. И желательно отвечать адекватно. А не то, что на ум взбредёт. Многие могут поверить и вместо оперблока построят пыточную с эл.стулом ![]() Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2008, 15:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ангел!
1.почитай, в частности, ГОСТ. скажу вкратце: трансформаторы для медицинских систем должны устанавливаться в непосредственной близости к медицинскому помещению и иметь защитную оболочку от случайного прикосновения к токоведущим частям; если в таких помещениях есть 3-фазные потребители, то ставится отдельный трансформатор также в непосредственной близости- это тебе как пример силового оборудования близко от операционной (если до щитовой 150 м., как ты говоришь, то какой провод надо заложить ещё как минимум для того, чтобы он прошёл по допустимому падению напряжения) тут нагрузка больницы в 51 кВт на длине 150 м. прошла по падению напряжения при минимальном сечении СИПа в 70мм2-то... 2.так далеко это ставить, по-видимому, просто нельзя (это тебе насчёт киловольтов в операционной) 3.если ты такой специалист, то ты можешь к советам прислушаться, не прислушиваться- тебе решать. я умываю руки. Сообщение отредактировал электроник1 - 12.4.2008, 20:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ангел! 1.почитай, в частности, ГОСТ. скажу вкратце: трансформаторы для медицинских систем должны устанавливаться в непосредственной близости к медицинскому помещению и иметь защитную оболочку от случайного прикосновения к токоведущим частям; если в таких помещениях есть 3-фазные потребители, то ставится отдельный трансформатор также в непосредственной близости- это тебе как пример силового оборудования близко от операционной (если до щитовой 150 м., как ты говоришь, то какой провод надо заложить ещё как минимум для того, чтобы он прошёл по допустимому падению напряжения) тут нагрузка больницы в 51 кВт на длине 150 м. прошла по падению напряжения при минимальном сечении СИПа в 70мм2-то... 2.так далеко это ставить, по-видимому, просто нельзя (это тебе насчёт киловольтов в операционной) 3.если ты такой специалист, то ты можешь к советам прислушаться, не прислушиваться- тебе решать. я умываю руки. В догонку 0. Давай ка без эпитетов, дружище. 1. Ответ-венигрет отношения к теме не имеет. Речь шла о месте расположения АВР и о недопустимости на вторичной обмотке в системе IT линейного напряжения более 250В. Аппаратура требует 380. 2. см п.1 3. не о себе радею, о болящих. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Олега,
Цитата Аппаратура требует 380. С ее помощью у пациентов дробят лишние камешки и естественными путями выводят наружу. По-моему, для литотриптера мед. IT система не нужна и категорийность не выше 2. Там где IT, оборудование д/выпускаться уже на не более 250В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, По-моему, для литотриптера мед. IT система не нужна и категорийность не выше 2. Там где IT, оборудование д/выпускаться уже на не более 250В. gomed12, рад, что Вы пришли к тому же выводу в отношении IT. Категорийность, по-моему, должна быть первой. Судя по таблице из ГОСТ..28 все упомянутые помещения, кроме палат, подлежат переключению за время менее 15 сек. Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2008, 11:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Категорийность, по-моему, должна быть первой. Согласен. Исходил только из того, что, по-моему, литотриптер во внутренности пациента не лезет и обоработка камней производится не сразу, а порционально, перерыв в ЭС как бы будет выглядеть как одна законченная процедура. И вреда пациенту это не принесет, если другое не предписано паспортом на это обор-е. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»