![]() Медленно разгоняется электродвигатель постоянного тока , Медленно разгоняется электродвигатель постоянного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Медленно разгоняется электродвигатель постоянного тока , Медленно разгоняется электродвигатель постоянного тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
Есть мостовой кран с двигателями постоянного тока.
Управление скоростями происходит через сопротивления. Электродвигатели все медленно разгоняются независимо от направления. При включении 1-го положения, двигатели не включаются, при втором начинают медленно разгонятся. Подскажите, почему это может происходить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что-то неисправно. Надо искать
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
дяденька , я знаю , что у вас сломалось .
на схему посмотреть ? Электродвигатели ВСЕ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Есть мостовой кран с двигателями постоянного тока. Управление скоростями происходит через сопротивления. Электродвигатели все медленно разгоняются независимо от направления. При включении 1-го положения, двигатели не включаются, при втором начинают медленно разгонятся. Подскажите, почему это может происходить? Двигатели с каким возбуждением? Что показывает вольтметр и амперметр на якоре и в обмотке возбуждения? Сообщение отредактировал rosck - 2.3.2019, 21:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
До схемы я только в понедельник доберусь. Если подскажите, где искать, буду очень благодарен. Гениально. Вы даже ещё схему не видели, а мы её должны знать? И знать где что искать? Вы всерьез верите в экстрасенсов? Может ещё и в бабу Ягу? Мельком глянул на темы и сообщения этого krosh77. Советую всем. Тролляра тот ещё. Хватается за то, в чём понятия не имеет абсолютно. Как ещё не пришибло до сих пор - не понимаю. krosh77, Займитесь тем, что вы умеете. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Выхоть сами поняли что написали. Возбуждение на подъёме последовательное , независимое при опускании гака.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Было очень интересно для расширения кругозора, но я тоже не смог ничего разобрать. Возможно если видишь такую схему не первый раз, то уже и так знаешь что там где должно быть. Но для увиденного впервые не разобрать.
Сообщение отредактировал Pantryk - 6.3.2019, 9:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно ещё с шаманским бубном походить вокруг. И правда, ну не учиться же в самом деле
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
кривые мозги
Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
Всем спасибо!
Проточили коллекторы, и всё нормально заработало. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |