Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Шкаф советского периода , нужна консультация специалистов

МаксимММ
сообщение 13.2.2019, 19:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55291



Уважаемые спецы! Я, начинающий электрик. Столкнулся со шкафом ВРУ советского образца
https://yadi.sk/i/tZkms7Ec1kQ39A

Бюджет электромонтажных работ небольшой, поэтому хочется обойтись малой кровью.
Задача - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим.
Места мало, отсюда вопрос: можно ли убрать 3 конденсатора (или это не они?) в правой части шкафа? Маркировка конденсаторов КЛ 0,5 100/5, 5VA
Насколько мне известно, конденсаторы нужны были для советских трехфазных счетчиков, которые были рассчитаны на 10А.
Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?
Второй вопрос: какие работы еще можно провести в этом щите?

Сообщение отредактировал МаксимММ - 13.2.2019, 19:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2019, 20:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8901
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Какой ты нахрен электрик, если трансформатор тока от конденсатора отличить не можешь

К щиту ближе чем на 100 метров не подходить


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.2.2019, 20:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 19:48) *
Уважаемые спецы! Я, начинающий электрик.

А корочки у тебя есть? Если нет, то все работы только в присутствии специалиста со спец образованием электрика.
Ну а если есть, то aaa.gif готовься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.2.2019, 20:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 19:48) *
...
Места мало, отсюда вопрос: можно ли убрать 3 конденсатора (или это не они?) в правой части шкафа? Маркировка конденсаторов КЛ 0,5 100/5, 5VA
...

Нет тут конденсаторов, это трансформаторы тока! Убирать их нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.2.2019, 20:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Костян челябинский @ 13.2.2019, 20:20) *
Какой ты нахрен электрик....

Человек только учится, совета спрашивает, а вы ... .

Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 20:22) *
Нет тут конденсаторов, это трансформаторы тока! Убирать их нельзя.

А чо нельзя то, если счетчиков не будет никаких.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.2.2019, 20:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 19:48) *
добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим.

зачем?

Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 19:48) *
ВРУ

завода?частного дома?

Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 19:48) *
Второй вопрос: какие работы еще можно провести в этом щите?

какие

Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 19:48) *
Бюджет электромонтажных работ

позволит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаксимММ
сообщение 13.2.2019, 20:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55291



Цитата(Сергей ДД @ 13.2.2019, 21:22) *
А корочки у тебя есть? Если нет, то все работы только в присутствии специалиста со спец образованием электрика.
Ну а если есть, то aaa.gif готовься.


Я так понимаю кроме обоснованной критики ответа по существу не будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.2.2019, 21:54
Сообщение #8





Гости






Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 20:59) *
Я так понимаю кроме обоснованной критики ответа по существу не будет?

А что тут можно ответить? Ставьте дополнительный щиток со своими "хотелками", запитывайте от ВРУ, т.к. Ваши "хотелки" в ВРУ не войдут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаксимММ
сообщение 13.2.2019, 23:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 55291



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 22:54) *
А что тут можно ответить? Ставьте дополнительный щиток со своими "хотелками", запитывайте от ВРУ, т.к. Ваши "хотелки" в ВРУ не войдут.

Убрать трансформаторы, заменить трехфазный счетчик на современный. вот и место под часть автоматов. Такой вариант приемлем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.2.2019, 23:31
Сообщение #10





Гости






Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 23:24) *
Убрать трансформаторы, заменить трехфазный счетчик на современный. ... Такой вариант приемлем?

Нет! посчитайте габариты Ваших "хотелок" - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим. И сравните размерами места, на котором стоят ТТ. Добавьте к этому провода коммутации!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 13.2.2019, 23:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2783
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А ещё, если шины с предохранителями выкинуть, поставить монтажную плиту, на неё дин-рейки, кучу автоматов можно будет разместить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 13.2.2019, 23:43
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Да в такой щит слона можно засунуть, не то что несколько автоматов поставить.
тем более что ТТ и счётчик уберутся, то работ там можно наворотить ….
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.2.2019, 4:34
Сообщение #13





Гости






Цитата(Слава @ 13.2.2019, 23:43) *
Да в такой щит слона можно засунуть, не то что несколько автоматов поставить.
тем более что ТТ и счётчик уберутся, то работ там можно наворотить ...

Да счётчик-то почему уберётся? Счетчик заменится на счётчик непосредственного включения!
Цитата
добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных ...

Считаем)20*18=360 мм,18 мм - ширина модульного автомата.
5*54=270 мм
Это только по ширине
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.2.2019, 4:38
Сообщение #14





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.2.2019, 23:40) *
А ещё, если шины с предохранителями выкинуть, поставить монтажную плиту, на неё дин-рейки, кучу автоматов можно будет разместить.

Угу, и работу эту будет выполнять человек не отличающий трансформатор тока от конденсатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.2.2019, 8:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2783
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2019, 4:38) *
Угу, и работу эту будет выполнять человек не отличающий трансформатор тока от конденсатора.

Ну а что, подумаешь, если по работе до этого никогда не сталкиваться с трансформаторами тока, на первый взгляд перепутать ТТ с проходным конденсатором можно. Есть электрики - широкополосники, а есть довольно узкого профиля. Моим электромонтёрам, спецам по станкам, дай в ТО КТП: - убийство, и электромонтёры дежурной службы два часа ковыряли наждак, потом позвонили моим - 5 мин и станок работал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GRP81
сообщение 14.2.2019, 9:09
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 55285



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.2.2019, 8:52) *
Ну а что, подумаешь, если по работе до этого никогда не сталкиваться с трансформаторами тока, на первый взгляд перепутать ТТ с проходным конденсатором можно. Есть электрики - широкополосники, а есть довольно узкого профиля. Моим электромонтёрам, спецам по станкам, дай в ТО КТП: - убийство, и электромонтёры дежурной службы два часа ковыряли наждак, потом позвонили моим - 5 мин и станок работал.

Добрый день!
А причем тут сталкивался или не сталкивался, этому в школе учат! ТС даже не задумался, что в маркировки нет ни фарад ни вольтом и назвал ТТ конденсатором.
А по теме, надо точно знать перечень демонтируемого и устанавливаемого оборудования (наименование, тип) и исходя из их габаритных размеров можно что-то подсказать.

Сообщение отредактировал GRP81 - 14.2.2019, 9:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 14.2.2019, 10:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Как говорится.Что нам стоит дом построить,нарисуем будем жить. icon_biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 14.2.2019, 17:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



[quote name='Гость сочувствующий' date='14.2.2019, 4:34' post='515395']
Да счётчик-то почему уберётся? Счетчик заменится на счётчик непосредственного включения!

Да потому, что автор писал:" Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.2.2019, 19:14
Сообщение #19





Гости






Цитата(Слава @ 14.2.2019, 17:40) *
...
Да потому, что автор писал:" Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?"

В ВРУ, установлены два счётчика - общедомовой учёт, плюс учет расхода э/э мест общего пользования. И кто разрешит ТС-у менять схему учёта? А то, что он пишет, так это от его неопытности. Вот если бы он ещё написал, зачем ему понадобились дополнительные автоматы ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.2.2019, 19:23
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Правый нижний угол щита можно расчистить, если аккуратно уложить провода. Этого места должно хватить.

Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2019, 19:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >