скажите пожалуйсто имеет ли право оператор котельной с 2 группой электротехнолоческого персонала зайти в электрощитовую и открыть электрощиток для снятия показаний электрощетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.2.2019, 11:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3212
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Нет.
Операция Снятие/передача показаний электросчётчиков, должна присутствовать в должностной инструкции работника, в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, работник должен быть допущен к единоличному осмотру ОРД по предприятию и иметь группу не ниже III, если электрощитовая до 1000В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.2.2019, 12:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя электроэнергии.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 11.2.2019, 21:27
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



электротехнологический персонал вообще не имеет права на выполнение каких-либо работ электротехнического персонала.
Поэтому если он вошёл в РУ и снял показания эл. счётчика- это- грубое нарушение правил охраны труда.

Сообщение отредактировал электроник1 - 11.2.2019, 21:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.2.2019, 14:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(электроник1 @ 11.2.2019, 22:27) *
электротехнологический персонал вообще не имеет права на выполнение каких-либо работ электротехнического персонала...

не всё так однозначно. Зависит от местных условий, на некоторых предприятиях электротехнологический персонал имеет одинаковые права с электротехническим icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.2.2019, 15:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.2.2019, 11:37) *
Нет.
Операция Снятие/передача показаний электросчётчиков, должна присутствовать в должностной инструкции работника,


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сейчас в должностных инструкциях пишут - выполнять поручения своего руководителя и всё, т.е. знать и уметь должен все.
Скажет ей списать показания - пойдет и спишет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.2.2019, 15:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вольт Ампер
сообщение 13.2.2019, 10:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 51690



Цитата(Dimka1 @ 12.2.2019, 15:00) *
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сейчас в должностных инструкциях пишут - выполнять поручения своего руководителя и всё, т.е. знать и уметь должен все.
Скажет ей списать показания - пойдет и спишет.

Когда дело дойдет до проверки контролирующими организациями, и , не дай Бог конечно, расследование компетентными органами (Прокуратурой например) каких то случаев связанных с нахождением того или иного персонала в помещении электроустановки, то руководствоваться будут положениями федерального законодательства, и проверкой соответствия должностных инструкций этим самым федеральным и отраслевым правилам. Нелегально (устно) можно попросить снимать показания с приборов хоть уборщицу с I группой, но в соответствии с Правилами это могут производить ЕДИНОЛИЧНО, с входом во внутрь электроустановки только оперативный, оперативно-ремонтный, административно-технический персонал с соответсвующими группами (на основании Приказа или Распоряжения руководителя), либо персонал не обслуживающий данную электроустановку, НО в сопровождении вышеперечисленного персонала, либо персонал электроснабжающих организаций с группой допуска не ниже III (на соответствующие напряжения), оформленные как командированный персонал и в сопровождении представителя Потребителя (без уточнения категории персонала, но понятно, что без нарядов и распоряжений находится внутри данной электроустановки может только оперативный и оперативно ремонтный персонал на основании Перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации НА ЗАКРЕПЛЁННЫХ ЗА НИМИ электроустановках). Сложно? На первый взгляд да, но если прикинуть, то внутри электроустановки могут находится только закреплённые за ней и обслуживающие её работники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 15.2.2019, 19:15
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Ixtim @ 12.2.2019, 14:49) *
не всё так однозначно. Зависит от местных условий, на некоторых предприятиях электротехнологический персонал имеет одинаковые права с электротехническим icon_wink.gif

не может такого быть.

Цитата(Dimka1 @ 12.2.2019, 15:00) *
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сейчас в должностных инструкциях пишут - выполнять поручения своего руководителя и всё, т.е. знать и уметь должен все.
Скажет ей списать показания - пойдет и спишет.

правила по охране труда имеют бОльшую юридическую силу, чем распоряжения руководства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 16.2.2019, 19:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



А желание остаться на работе носит бОльшую силу, нежели юридическую.
И понятно дело, если там, у счётчика за тридяведь земель уборщица убирает, то кому как ни ей и показания посмотреть.
Законы легко писать, но потому они у нас и бумажные, что не подкрепляются ни финансово, а многие и здравым смыслом.
Каждый собственник квартиры, к примеру, должен во время передавать показания в электросеть не имея не только какой либо группы, но и элементарных понятий или даже зрения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 17.2.2019, 0:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Слава @ 16.2.2019, 19:00) *
Каждый собственник квартиры, к примеру, должен во время передавать показания в электросеть не имея не только какой либо группы, но и элементарных понятий или даже зрения.

Больше скажу, каждый собственник частного дома, является ответственным за свою электроустановку в своем доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 17.2.2019, 16:52
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Слава @ 16.2.2019, 19:00) *
А желание остаться на работе носит бОльшую силу, нежели юридическую.
И понятно дело, если там, у счётчика за тридяведь земель уборщица убирает, то кому как ни ей и показания посмотреть.
Законы легко писать, но потому они у нас и бумажные, что не подкрепляются ни финансово, а многие и здравым смыслом.
Каждый собственник квартиры, к примеру, должен во время передавать показания в электросеть не имея не только какой либо группы, но и элементарных понятий или даже зрения.

это всё понятно. кстати говоря- собственники квартир не имеют таких обязанностей. они имеют лишь право (п. 34 354 постановления правительства).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.2.2019, 19:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3212
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(электроник1 @ 11.2.2019, 21:27) *
электротехнологический персонал вообще не имеет права на выполнение каких-либо работ электротехнического персонала.
Поэтому если он вошёл в РУ и снял показания эл. счётчика- это- грубое нарушение правил охраны труда.
Ещё как имеет.

Цитата(электроник1 @ 15.2.2019, 19:15) *
не может такого быть.
Ещё как может.

Цитата
1.4.3. ...
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.

(ПТЭЭП)

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.2.2019, 19:15


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вольт Ампер
сообщение 20.2.2019, 10:43
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 51690



Типичная ошибка восприятия этого пункта менеджерами и экономистами в отрыве от сути, норм и прописных истин самих Правил. Электротехнологический персонал с группами 2 и выше приравнивается к электротехническому в своих правах и обязанностях, Внимание!!! Читайте концовку предыдущего абзаца этого же пункта - при выполнении работ и безопасного технического обслуживания закрепленной за ним установки, а не всего электротехнического комплекса и электрохозяйства предприятия.

Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 20.2.2019, 14:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 20.2.2019, 21:05
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.2.2019, 19:10) *
Ещё как имеет.

Ещё как может.


(ПТЭЭП)

где такие нормы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.2.2019, 12:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3212
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(электроник1 @ 20.2.2019, 21:05) *
где такие нормы?

электроник1, ПТЭЭП.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 22.2.2019, 18:22
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.2.2019, 12:03) *
электроник1, ПТЭЭП.

в ПТЭЭП я такие нормы не нашёл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.2.2019, 22:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3212
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(электроник1 @ 22.2.2019, 18:22) *
в ПТЭЭП я такие нормы не нашёл.

Это не нормы, а правила. К сожалению, ни чем не могу помочь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ETM 777
сообщение 27.3.2019, 15:39
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 12.3.2019
Пользователь №: 55408



Добрый день, на мой взгляд, если снятие показаний заключается: в переписывании данных прибора учёта, расположенного на лицевых панелях щитов, нет необходимости открывать дверцы щитов
и отсутствует свободный доступ к открытым токоведущим частям и коммутационным аппаратам, то в принципе можно. Но следует не забывать оформить ОРД у руководителя организации на право
единоличного осмотра в данной щитовой, на конкретного работника.