Подбор автоматического выключателя , Подбор автоматического выключателя

Гость_shrus3_*
сообщение 3.2.2019, 10:00
Сообщение #1





Гости






Подскажите как подобрать автоматический выключатель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2019, 10:04
Сообщение #2





Гости






Нужно подобрать вводный автомат для башенного крана,если в цепи присутствует активная и реактивная мощность,считаю полную мощность,а как быть с пусковыми токами двигателей?их надо учитывать при подборе вводного автомата?нужны ли какие-нибудь коэфициэнты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2019, 10:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(shrus3 @ 3.2.2019, 10:00) *
Подскажите как подобрать автоматический выключатель

К чему подобрать? Вы уж определитесь и отпишите по-подробнее. А если желаете узнать общие принципы подбора АВ, так это надо умные книги читать, здесь в подробностях не будут расписывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2019, 10:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 3.2.2019, 10:06) *
К чему подобрать? Вы уж определитесь и отпишите по-подробнее. А если желаете узнать общие принципы подбора АВ, так это надо умные книги читать, здесь в подробностях не будут расписывать.

На ввод питания башенного крана,например полную мощность и ток,я посчитал,нужно ли учитывать пусковые токи?на каждый двигатель отдельно стоят автоматы уже,на ввод надо учитывать пусковые токи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.2.2019, 10:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 3.2.2019, 10:16) *
На ввод питания башенного крана,например полную мощность и ток,я посчитал,нужно ли учитывать пусковые токи?на каждый двигатель отдельно стоят автоматы уже,на ввод надо учитывать пусковые токи?


По рабочим токам выбирают сечение провода, а по сечению провода выбирают защитные автоматы.
Какое там у Вас сечение провода, вот под него выбирай автомат с характеристикой D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.2.2019, 10:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



это у вас курсовая работа ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2019, 10:41
Сообщение #7





Гости






Цитата(moshkarow @ 3.2.2019, 10:36) *
это у вас курсовая работа ?

да курсовая,VIP,по кабелю понятно,может видели на автоматических выключателях указаны буквы A B C D это кокраз указывается количество пускового тока двигателей,вот и возникает вопрос под какой пусковой ток подбирать вводный автомат и нужно ли вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.2.2019, 10:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



кран - это сложный грузоподьемный механизм .
На кран не ставят автоматы хоть D хоть T . предохранители GL , GM .
У вас автомат по перегру3ке отработает , что будете делать .
Несколько раз нажмете <вверх> < вниз> у автомата биметалическая пластина нагреется
и хар-ки D остануть рожки да ножки

В ру ставят ав с хар-кой D .
На входе крана ставят предохранители .
АВ который в РУ защищает кабельную линию


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2019, 10:48
Сообщение #9





Гости






Цитата(moshkarow @ 3.2.2019, 10:47) *
кран - это сложный грузоподьемный механизм .
На кран не ставят автоматы хоть D хоть T . предохранители GL , GM .
У вас автомат по перегру3ке отработает , что будете делать .
Несколько раз нажмете <вверх> < вниз> у автомата биметалическая пластина нагреется
и хар-ки D остануть рожки да ножки

В ру ставят ав с хар-кой D .
На входе крана ставят предохранители .
АВ который в РУ защищает кабельную линию

С чем-то согласен с вами,но препод требует вводный(общий)автомат,затем рубильник с предохранителями на башенный кран и как быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2019, 10:50
Сообщение #10





Гости






ок,понел,значит автомат по кабелю расчитываю и не учитываю пусковые токи двигателей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.2.2019, 10:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость @ 3.2.2019, 10:48) *
С чем-то согласен с вами,но препод требует вводный(общий)автомат,затем рубильник с предохранителями на башенный кран и как быть

давай те уточним по схеме
АВ ( РУ ) - Рубильник с предохранителями ( ввод ) - предохранители ( двигатели ) .
препод требует - есть нормативные документы . Решать вам.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2019, 11:11
Сообщение #12





Гости






Цитата(moshkarow @ 3.2.2019, 10:57) *
давай те уточним по схеме
АВ ( РУ ) - Рубильник с предохранителями ( ввод ) - предохранители ( двигатели ) .
препод требует - есть нормативные документы . Решать вам.

А не подскажите,где эти нормативы глянуть можно по кранам,да по схеме очередность такая:РП,автомат,ящик внутри которого рубильник с плавкими предохранителями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.2.2019, 11:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



в интернете

Цитата(Гость @ 3.2.2019, 10:48) *
но препод требует вводный(общий)автомат,затем рубильник с предохранителями

я чего не пойму .
Если . cхема что я описал выше правильная
то что требует препод .
советую книгу - типовые расчеты в электротехнике


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apalikov
сообщение 3.2.2019, 14:00
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2019
Из: Обнинск
Пользователь №: 55249



На кранах башенного типа используют ав с комби расцепителем и применяют в линии питания крана для защиты о коротких замыканий и перегрузок сетевых. На самих кранах автоматы ставят для защиты цепи управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2019, 14:54
Сообщение #15





Гости






Цитата(Apalikov @ 3.2.2019, 14:00) *
На кранах башенного типа используют ав с комби расцепителем и применяют в линии питания крана для защиты о коротких замыканий и перегрузок сетевых. На самих кранах автоматы ставят для защиты цепи управления.

Запутался я ребят,да еще и паспорт не могу найти башенного крана кб 503,на разных форумах все по разному пишут как и что,может кто даст конкретные расчеты,известна только полная мощность крана 100кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.2.2019, 22:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://yadi.sk/d/YUjb6Hn5MGrhz

когда ночью , зимой , когда идет мокрый снег с дождем и ветром . а кран находиться на улице .
Тебя и твой АВ дежурный электрик будет вспоминать только матерными словами


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 4.2.2019, 4:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 3.2.2019, 14:54) *
Запутался я ребят,да еще и паспорт не могу найти башенного крана кб 503,на разных форумах все по разному пишут как и что,может кто даст конкретные расчеты,известна только полная мощность крана 100кВ

Ну вы хоть озвучьте какие двигатели стоят, их мощность и количество и какой кабель выбрали. На 100 кВт модульный автомат уже не подойдёт. Нужно подбирать что то по крупнее, для асинхронных двигателей с КЗ ротором нужно брать автоматы с током срабатывания электромагнитного расцепителя 10 - 12крат от номинального. У вас скорее всего стоят двигатели с фазным ротором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2019, 7:39
Сообщение #18





Гости






Цитата(Гость @ 3.2.2019, 14:54) *
Запутался я ребят,да еще и паспорт не могу найти башенного крана кб 503, ...

Есть (может уже был) документ ПУБЭЛ Правила Устройства и Безопасной Эксплуатации грузоподъёмных кранов. Их вроде бы отменили, но копаться надо там.(Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00);
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shrus3_*
сообщение 5.2.2019, 23:19
Сообщение #19





Гости






Цитата(rosck @ 4.2.2019, 4:46) *
Ну вы хоть озвучьте какие двигатели стоят, их мощность и количество и какой кабель выбрали. На 100 кВт модульный автомат уже не подойдёт. Нужно подбирать что то по крупнее, для асинхронных двигателей с КЗ ротором нужно брать автоматы с током срабатывания электромагнитного расцепителя 10 - 12крат от номинального. У вас скорее всего стоят двигатели с фазным ротором.

Не могу найти паспорт,так было бы на много легче,курил интернет,ходил в две библиотеки,эти паспорта как золото какое-то,а вроде с короткозамкнутым ротором,но это не точно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shrus3_*
сообщение 5.2.2019, 23:26
Сообщение #20





Гости






Где ребят можно еще поискать паспорт на башенный кран КБ503?а то совсем отчаялся,без параметров двигателей ни как
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены