Добрый День!
По пуэ7 для 3-х жильного кабеля Алюм 16мм2 в воздухе допустимая нагрузка составляет 60А, а для тока 100А необходим проводник 35-50мм2. А в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) для СИПа 16мм стоит ток 100А. Как это понимать? Разница вдвое!!! Или может быть в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) имеется ввиду для одной жилы СИП-16мм2 должно быть 100А? Ведь в ПУЭ также для одной жилы 16мм допускается 100А. Для СИП 4х16 какой допустимый ток? |
|
|
Гость_Александр_* Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012 29.5.2018, 12:26
Shura_with_KINEF Не надо путать 3-х жильный кабель с тремя проводам... 29.5.2018, 14:20
Ваня Иванов Цитата(Гость_Александр_* @ 29.5.2018, 12... 2.6.2018, 19:07
Валерий 1 Вам же русским по белому написАли, что условия охл... 12.8.2018, 12:15
lllSETlll Для СИП из ПУЭ единственное что более менее подход... 2.2.2019, 18:06
Гость сочувствующий Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 18:06) ... Д... 2.2.2019, 20:55
Shura_with_KINEF Почему не берётся в расчёт длина линии, почему рас... 2.2.2019, 18:45
lllSETlll Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.2.2019, 18:45... 2.2.2019, 21:53
Гость сочувствующий Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 21:53) ...
Н... 2.2.2019, 23:15
lllSETlll Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2019, 23... 2.2.2019, 23:48
Валерий 1 Самое правильное допустимые токи на СИП брать по Г... 4.7.2019, 11:09
Kindzadza Можно ли применять требование п.2.3.36 к СИП? (Для... 21.1.2020, 13:19
Валерий 1 Цитата(Kindzadza @ 21.1.2020, 15:19) след... 27.7.2020, 15:36
с2н5он Не стал банить, но близко 27.7.2020, 18:27![]() ![]() ![]() |
|