Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.1.2019, 22:46
Сообщение #21





Гости






Цитата(uhti3 @ 21.1.2019, 22:06) *
... Уакими клемами лучше чтобы не резать кабель кусками между распайками? ...

Лично я взял бы коробки размером побольше и воспользовался ответвительными сжимами У 731.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 21.1.2019, 22:51
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2780
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Главный инженер не совсем тупой, две группы освещения необходимы для деления общего освещения на основное и аварийное. Аварийное без основного должно обеспечить возможность продолжения работы, аварийное освещение может использоваться совместно с основным.
В светильниках ДРЛ без замены пусковой МГЛ не зажечь.
Немного флуда по поводу ДРЛ, МГЛ и прочих ламп с дуговым газовым разрядом: Начинайте забывать про них. С июля прошлого года ДРЛ, МГЛ, ДНАТ не производятся в Европе. Осрам, Филлипс, Сильвания полностью закрыли программы по производству этих ламп, в России производство этих ламп тоже сворачивается, применять светильники для нового строительства, реконструкции запрещено. Воспоминания о качестве ДРЛ из Китая кроме рвотных рефлексов ничего не вызывает. Остаются разрешёнными до 20 го года тонкие люминесцентные Т5, после 20 го только светодиодные и накаливания(галогеновые). Осрам осваивает светильники на лазерных светодиодах, которые более чем в 100 раз экономичнее ламп накаливания.

ЗЫ: со сроками запрета применения ртутьсодержащих ламп могу немного ошибаться, закона под боком нет, но сути дела это не меняет.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.1.2019, 23:12


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhti3
сообщение 21.1.2019, 23:27
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 54867



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.1.2019, 22:46) *
Лично я взял бы коробки размером побольше и воспользовался ответвительными сжимами У 731.

в коробку 150х150мм 3 орешка влезут ? Фото бы найти посмотреть как провод разделать и уложить клеммы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2019, 5:37
Сообщение #24





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.1.2019, 22:51) *
Главный инженер не совсем тупой, две группы освещения необходимы для деления общего освещения на основное и аварийное. Аварийное без основного должно обеспечить возможность продолжения работы, аварийное освещение может использоваться совместно с основным.
...

Вот интересно стало, откуда взялось аварийное освещение? У ТС что прописано?
Цитата
.... От самой дальней точки до эл.щитка 380В - 50 метров. ...

т.е. имеется один щиток рабочего освещения и не слова об аварийном освещении ...

Цитата(uhti3 @ 21.1.2019, 23:27) *
в коробку 150х150мм 3 орешка влезут ? ...

Так найдите в любом поисковике габаритные размеры этих сжимов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhti3
сообщение 22.1.2019, 7:52
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 54867



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2019, 5:47) *
Так найдите в любом поисковике габаритные размеры этих сжимов.


вот так будет выглядеть.. ужос icon_confused.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.1.2019, 8:43
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2780
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2019, 5:37) *
Вот интересно стало, откуда взялось аварийное освещение? У ТС что прописано?
т.е. имеется один щиток рабочего освещения и не слова об аварийном освещении ...

Не прописано, не значит, что его не должно быть, не известно количество работающих в цехе, но даже если не делать аварийного освещения, эксплуатировать основное освещение в части обслуживания и ремонта, разбитое как минимум на две группы, намного проще, согласитесь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhti3
сообщение 22.1.2019, 11:43
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 54867



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2019, 8:43) *
Не прописано, не значит, что его не должно быть, не известно количество работающих в цехе, но даже если не делать аварийного освещения, эксплуатировать основное освещение в части обслуживания и ремонта, разбитое как минимум на две группы, намного проще, согласитесь.

тут не надо проект. мы просто самостояельно хотим улучшить для своего зрения освещение в арендованном цеху. Как бы в любой момент может поменяться хозяин здания и нас попрут.
Аварийное освещение есть и так

Сообщение отредактировал uhti3 - 22.1.2019, 11:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2019, 13:52
Сообщение #28





Гости






Цитата(uhti3 @ 22.1.2019, 7:52) *
вот так будет выглядеть.. ужос ...

Не так будет выглядеть. У Вас в коробке будет ТРИ сжима, остальные провода пойдут транзитом. Просто надо будет всё аккуратно смонтировать, транзитные провода провода аккуратно выгнуть и положить по периметру. Сжимы тоже разместить и уложить, тут дело промышленной эстетики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2019, 14:36
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Предлагаю посмотреть этот видеоролик и сделать для себя некоторые полезные выводы (особенно любителям ответвительных коробок размерами побольше, "орешков" и прочего морально устаревшего электрооборудования).


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2019, 15:19
Сообщение #30





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2019, 14:36) *
... и сделать для себя некоторые полезные выводы (особенно любителям ответвительных коробок размерами побольше, "орешков" и прочего морально устаревшего электрооборудования).

Нет Ваня, не убедите Вы меня в надёжности этих прокалывающих зажимов, они хороши в локальных сетях вычислительной техники, те же RG. Там же нагрузки мизерные. А вот для сетей освещения, где нагрузки побольше, там надёжность контакта, кроме всего прочего, напрямую зависит от площади этого самого контакта. Ну и сравните площадь контакта у сжима серии У и прокалывающего контакта. Вы можете возразить, что на СИП очень широко используются прокалывающие контакты, только там конструкция другая (площадь контакта), ну и нарекания со стороны эксплуатационников этих линий тоже растут. Независимо от производителя прокалывающих зажимов, дефекты встречаются у всех. Только не надо меня каким-то ретроградом выставлять, всё что я пишу, это мой собственный опыт и опыт моих ближних коллег.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2019, 15:29
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2019, 15:19) *
...Там же нагрузки мизерные...
Вы до конца просмотрели указанный видеоролик? Человек специально прогружал этот прокалывающий зажим током в 30 А и всё нормально работает без какого-либо перегрева, при условии качественно выполненного монтажа. А криворуким монтажникам и Ваши "дубовые" зажимы (сжимы) не помогут...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2019, 15:37
Сообщение #32





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2019, 15:29) *
... Человек специально прогружал этот прокалывающий зажим током в 30 А и всё нормально работает без какого-либо перегрева, при условии качественно выполненного монтажа.

Ваня, одно дело "прогрузить", и совсем другое - длительная работа, да я там ещё опечатку в наименовании зажима допустил, не RG, а RJ, извините.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhti3
сообщение 22.1.2019, 15:38
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 54867



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2019, 13:52) *
Не так будет выглядеть. У Вас в коробке будет ТРИ сжима, остальные провода пойдут транзитом. Просто надо будет всё аккуратно смонтировать, транзитные провода провода аккуратно выгнуть и положить по периметру. Сжимы тоже разместить и уложить, тут дело промышленной эстетики.

Эта единственная фото которую я нашел в сети. Конечно 3 ореха должно быть. Нужно резак для зачистки подобрать -есть удобные девайсы для прорезки внешней изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2019, 15:41
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(uhti3 @ 22.1.2019, 15:38) *
Эта единственная фото которую я нашел в сети...
Вы видеоролик смотрели? Что Вы прицепились к этим "орехам"?


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2019, 16:05
Сообщение #35





Гости






Цитата(uhti3 @ 22.1.2019, 15:38) *
... Нужно резак для зачистки подобрать -есть удобные девайсы для прорезки внешней изоляции?

Зачем всё так усложнять? Достаточно хорошего ножа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhti3
сообщение 22.1.2019, 16:33
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 54867



Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2019, 15:41) *
Вы видеоролик смотрели? Что Вы прицепились к этим "орехам"?

да, про эти зажимы я знаю, на авто еще помню в 2010 разветвлял для магнитолы провода.
Комп без звука у меня, вечером ролик со звуком гляну, неужели 30А держит? там же наверняка маленькая площадь контакта..

Сообщение отредактировал uhti3 - 22.1.2019, 16:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2019, 16:53
Сообщение #37





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2019, 15:41) *
... Что Вы прицепились к этим "орехам"?

Вань, а Вы почему прицепились к этим зажимам? Пресловутые "орехи" работают уже десятки лет, а зажимы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhti3
сообщение 22.1.2019, 17:17
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.11.2018
Пользователь №: 54867



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2019, 16:53) *
Вань, а Вы почему прицепились к этим зажимам? Пресловутые "орехи" работают уже десятки лет, а зажимы?

у орехов гарантированно контакт лучше, но... самый маленький орех для сечения 4мм и более(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2019, 17:31
Сообщение #39





Гости






Цитата(uhti3 @ 22.1.2019, 17:17) *
... но... самый маленький орех для сечения 4мм и более ...

Тут есть маленькая хитрость, воспользовавшись которой можно и на 1,5 мм2провод зажать. Просто магистральный провод не укладывается в "канавку" сжима, а укладывается перпендикулярно ей и сжимается винтами. Всё это испытано на практике не единожды и проблем с этим не было. И ещё, сжимы такой же конструкции, но меньшего размера, не серии У..., тоже в своё время часто применялись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2019, 17:35
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или использовать только ответвление на оба провода


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения