Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху |
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.1.2019, 22:46
Сообщение
#21
|
Гости |
|
|
|
|
21.1.2019, 22:51
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2780 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Главный инженер не совсем тупой, две группы освещения необходимы для деления общего освещения на основное и аварийное. Аварийное без основного должно обеспечить возможность продолжения работы, аварийное освещение может использоваться совместно с основным.
В светильниках ДРЛ без замены пусковой МГЛ не зажечь. Немного флуда по поводу ДРЛ, МГЛ и прочих ламп с дуговым газовым разрядом: Начинайте забывать про них. С июля прошлого года ДРЛ, МГЛ, ДНАТ не производятся в Европе. Осрам, Филлипс, Сильвания полностью закрыли программы по производству этих ламп, в России производство этих ламп тоже сворачивается, применять светильники для нового строительства, реконструкции запрещено. Воспоминания о качестве ДРЛ из Китая кроме рвотных рефлексов ничего не вызывает. Остаются разрешёнными до 20 го года тонкие люминесцентные Т5, после 20 го только светодиодные и накаливания(галогеновые). Осрам осваивает светильники на лазерных светодиодах, которые более чем в 100 раз экономичнее ламп накаливания. ЗЫ: со сроками запрета применения ртутьсодержащих ламп могу немного ошибаться, закона под боком нет, но сути дела это не меняет. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.1.2019, 23:12 -------------------- |
|
|
21.1.2019, 23:27
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2019, 5:37
Сообщение
#24
|
Гости |
Главный инженер не совсем тупой, две группы освещения необходимы для деления общего освещения на основное и аварийное. Аварийное без основного должно обеспечить возможность продолжения работы, аварийное освещение может использоваться совместно с основным. ... Вот интересно стало, откуда взялось аварийное освещение? У ТС что прописано? Цитата .... От самой дальней точки до эл.щитка 380В - 50 метров. ... т.е. имеется один щиток рабочего освещения и не слова об аварийном освещении ... в коробку 150х150мм 3 орешка влезут ? ... Так найдите в любом поисковике габаритные размеры этих сжимов. |
|
|
|
22.1.2019, 7:52
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
|
|
|
22.1.2019, 8:43
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2780 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вот интересно стало, откуда взялось аварийное освещение? У ТС что прописано? т.е. имеется один щиток рабочего освещения и не слова об аварийном освещении ... Не прописано, не значит, что его не должно быть, не известно количество работающих в цехе, но даже если не делать аварийного освещения, эксплуатировать основное освещение в части обслуживания и ремонта, разбитое как минимум на две группы, намного проще, согласитесь. -------------------- |
|
|
22.1.2019, 11:43
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
Не прописано, не значит, что его не должно быть, не известно количество работающих в цехе, но даже если не делать аварийного освещения, эксплуатировать основное освещение в части обслуживания и ремонта, разбитое как минимум на две группы, намного проще, согласитесь. тут не надо проект. мы просто самостояельно хотим улучшить для своего зрения освещение в арендованном цеху. Как бы в любой момент может поменяться хозяин здания и нас попрут. Аварийное освещение есть и так Сообщение отредактировал uhti3 - 22.1.2019, 11:45 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2019, 13:52
Сообщение
#28
|
Гости |
вот так будет выглядеть.. ужос ... Не так будет выглядеть. У Вас в коробке будет ТРИ сжима, остальные провода пойдут транзитом. Просто надо будет всё аккуратно смонтировать, транзитные провода провода аккуратно выгнуть и положить по периметру. Сжимы тоже разместить и уложить, тут дело промышленной эстетики. |
|
|
22.1.2019, 14:36
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемые коллеги! Предлагаю посмотреть этот видеоролик и сделать для себя некоторые полезные выводы (особенно любителям ответвительных коробок размерами побольше, "орешков" и прочего морально устаревшего электрооборудования).
-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2019, 15:19
Сообщение
#30
|
Гости |
... и сделать для себя некоторые полезные выводы (особенно любителям ответвительных коробок размерами побольше, "орешков" и прочего морально устаревшего электрооборудования). Нет Ваня, не убедите Вы меня в надёжности этих прокалывающих зажимов, они хороши в локальных сетях вычислительной техники, те же RG. Там же нагрузки мизерные. А вот для сетей освещения, где нагрузки побольше, там надёжность контакта, кроме всего прочего, напрямую зависит от площади этого самого контакта. Ну и сравните площадь контакта у сжима серии У и прокалывающего контакта. Вы можете возразить, что на СИП очень широко используются прокалывающие контакты, только там конструкция другая (площадь контакта), ну и нарекания со стороны эксплуатационников этих линий тоже растут. Независимо от производителя прокалывающих зажимов, дефекты встречаются у всех. Только не надо меня каким-то ретроградом выставлять, всё что я пишу, это мой собственный опыт и опыт моих ближних коллег. |
|
|
|
22.1.2019, 15:29
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Там же нагрузки мизерные... Вы до конца просмотрели указанный видеоролик? Человек специально прогружал этот прокалывающий зажим током в 30 А и всё нормально работает без какого-либо перегрева, при условии качественно выполненного монтажа. А криворуким монтажникам и Ваши "дубовые" зажимы (сжимы) не помогут...-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2019, 15:37
Сообщение
#32
|
Гости |
... Человек специально прогружал этот прокалывающий зажим током в 30 А и всё нормально работает без какого-либо перегрева, при условии качественно выполненного монтажа. Ваня, одно дело "прогрузить", и совсем другое - длительная работа, да я там ещё опечатку в наименовании зажима допустил, не RG, а RJ, извините. |
|
|
22.1.2019, 15:38
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
Не так будет выглядеть. У Вас в коробке будет ТРИ сжима, остальные провода пойдут транзитом. Просто надо будет всё аккуратно смонтировать, транзитные провода провода аккуратно выгнуть и положить по периметру. Сжимы тоже разместить и уложить, тут дело промышленной эстетики. Эта единственная фото которую я нашел в сети. Конечно 3 ореха должно быть. Нужно резак для зачистки подобрать -есть удобные девайсы для прорезки внешней изоляции? |
|
|
22.1.2019, 15:41
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Эта единственная фото которую я нашел в сети... Вы видеоролик смотрели? Что Вы прицепились к этим "орехам"?-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2019, 16:05
Сообщение
#35
|
Гости |
|
|
|
22.1.2019, 16:33
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
Вы видеоролик смотрели? Что Вы прицепились к этим "орехам"? да, про эти зажимы я знаю, на авто еще помню в 2010 разветвлял для магнитолы провода. Комп без звука у меня, вечером ролик со звуком гляну, неужели 30А держит? там же наверняка маленькая площадь контакта.. Сообщение отредактировал uhti3 - 22.1.2019, 16:34 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2019, 16:53
Сообщение
#37
|
Гости |
|
|
|
22.1.2019, 17:17
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2019, 17:31
Сообщение
#39
|
Гости |
... но... самый маленький орех для сечения 4мм и более ... Тут есть маленькая хитрость, воспользовавшись которой можно и на 1,5 мм2провод зажать. Просто магистральный провод не укладывается в "канавку" сжима, а укладывается перпендикулярно ей и сжимается винтами. Всё это испытано на практике не единожды и проблем с этим не было. И ещё, сжимы такой же конструкции, но меньшего размера, не серии У..., тоже в своё время часто применялись. |
|
|
22.1.2019, 17:35
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или использовать только ответвление на оба провода
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|