В каком месте расположить АВР на отдельное медоборудование?
1. В ГРЩ медзаведения (и от ГРЩ 1 КЛ) 2. В непосредственной близости с запитываемым по 1-й кат. объектом (от ГРЩ 2 КЛ) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По-мне второй вариант, надежность выше.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А моему директору первый - он дешевле.
Думаю, должен быть вариант необходимости и достаточности. В нашем новейшем ГОСТ Р 50571.28-2006 от Коот толкуется о переключении на "распределительную питающую" аварийную линию. О чем речь? О линиях от ТП до ГРЩ или о распредсети внутри здания? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для медучреждения и категории еще от себя надежность
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сейчас ознакомился с ГОСТом.
710.313 Электроснабжение 710.313.1 Общие положения Распределительные питающие сети медицинских помещений должны быть спроектированы и выполнены так, чтобы было обеспечено автоматическое переключение оборудования, связанного с жизнеобеспечением, с основной распределительной питающей сети на аварийную Это требование касается 710.3.7 группа 2: Медицинское помещение, в котором контактирующие части предполагается применять для выполнения внутрисердечных процедур, в операционных для показательных операций и при выполнении других жизненно важных лечебных процедур, когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента. Отсюда, непосредственно в ЭШ для таких помещений (помещения) должны подойти 2 кабеля:основной и аврийный, там же д/б транс для IT системы заземления и АВР. По-моему, получается, АВР может (должен) быть несколько при разнесенном характере расположения помещений 2 группы-для каждого помещения свой. Недопустимо аварийное отключение основного питания в помещении не связанного с этой аварией. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что б долго не блуждать в общетеоретических вопросах:
Установка литотрипсии. Состоит из рентгена, УЗ пушки, стола. Все вроде подпадает под 1-ю группу, система ТN. Но технологом прописано:"Существует категория пациентов,нуждающихся в дополнительных манипуляциях и оперативных вмешательствах: катетеризация мочеточника, установка стента, перкутанная нефростомия и т.д. После выполнения вмешательств ... в реанимац.отделение или в палату. В выполнении вышеперечисленных операций участвуют: врач-уролог, врач-анестезиолог, операционная медсестра, медсестра-анестезист..". Т.е. если что-то не пролезло после разрушения, помещение может превратиться из процедурного в операционное. Причем отдельного операционного стола нет. Все происходит на том же столе литотриптера. По таблице В1 там где операции и анестезия, это помещения 2-й группы. Попадают ли вышеперечисленные вмешательства под понятие" жизненно важных лечебных процедур, когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента"? От технолога пока не добился. Думаю пациент ответил бы однозначно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сложности, думаю, возникнут при организации IT.
Ведь использоватьTN, изолировав ПЕ от ПЧ помещения 2 группы не пройдет. Необходим будет развязывающий транс, от которого и пойдет IT. Цитата В выполнении вышеперечисленных операций участвуют: врач-уролог, врач-анестезиолог, операционная медсестра, медсестра-анестезист..". Не вдаваясь в мед. терминологию выполнил бы в этих помещениях по 2 группе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так пока и делаю. Без АВР и IT.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Без АВР"
Это я погорячился.Судя по таблицам приложений только больничные палаты могут обойтись без АВР. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Кто-нибуть может поделиться схемой реализации АВР с учётом пункта 710.556.5.2.1.2 и при наличие в здании потребителей всех 3 категорий и cистемы IT? Долго ломал голову, додумался до 2 вариантов:
1:потребителей 1 и 2 группы вынести в отдельный щит и там установить автоматику на отходящих к ним линиям (по 2: рабочая и аварийная), запитанных от разных секций ТП. 2:Установить ИБП у самих потребителей (скорее всего неполучится, т.к. дорого) 710.556.5.2.1.2 Если на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства напряжение понизится более чем на 10% относительно номинального, должна автоматически включаться система аварийного электроснабжения. Переключение электропитания должно происходить с задержкой времени, достаточной для нормального срабатывания коммутационных аппаратов и предотвращения ложных срабатываний. Для каждого медицинского помещения, оборудованного системой аварийного электроснабжения, требуется устройство световой сигнализации о состоянии основного и аварийного источника питания, которое должно быть установлено так, чтобы оно находилось под постоянным контролем медицинского персонала. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Комплектацию и сборку я доверил заводу, сам изобретать не стал. Схему дают только при покупке. Повышенная секретность
![]() Для своей урологии поступил, как и Вы, вар.1. Очень интересуюсь такими вопросами: 1.Гост рассматривает классы безопасности. А в таблице В1 (примерная!! классификация) деление только на 2 диапазона (от и до) Где раздобыть конкретное отнесение (время срабатывания)? 2. По 710.556.5.2.1.2. Не понимаю каким образом выполнить требование по времени переключения менее 2 секунд, если к примеру реле контроля фаз (SQZ3 от АВВ) срабатывает на мин.напряжение с задержкой 2 - 20 сек. 3. К п.2 . Какова задержка ЕЛ11, есть ли в природе российской и забугорной быстродействующие образцы? Ведь если таковых нет, то ИБП ставить придется. Или м.б. я заморачиваюсь, и это время только для пропадания? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Неподелитесь реквизитами завода?
Вы им заказали только автоматику/весь щит/всё от щита до конечной аппаратуры? Как в таком случае выполняется экспертиза? У нас такая проблемма встала по её замечаиям, мы проект сдавали ещё в 2007. Каковы сроки производства и поставки с завода? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заказали щит, включающий в себе рубильники, АВР (контакторы, автоматика, переключатели режимов), АВ групп освещения, УЗО розеточных групп, АВ на литотриптер. Щит устан. в коридоре. Индикация сост. вводов в процедурной. Срок около трех недель, УЗО (тип А) - 2 мес. Установим после монтажа щита.
С экспертизой и всяческими согласованиями не связан. Мое дело нарисовать. Схемка АВР (по нашим нуждам) не сильно навороченая. Правда второе реле контроля пришлось поставить, нашлось от 0,1сек.. Весь щит около 90т(сплошь АВВ). "Электросоюз" СПб Кондратьевский пр., д.2. 449-07-91,92 т/ф449-07-93, paa()elsouz.co.ru |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не помню проходил ли этот питерский сайт http://www.enzs.ru/page5.php
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Что б долго не блуждать в общетеоретических вопросах: Установка литотрипсии. Состоит из рентгена, УЗ пушки, стола. Все вроде подпадает под 1-ю группу, система ТN. Но технологом прописано:"Существует категория пациентов,нуждающихся в дополнительных манипуляциях и оперативных вмешательствах: катетеризация мочеточника, установка стента, перкутанная нефростомия и т.д. После выполнения вмешательств ... в реанимац.отделение или в палату. В выполнении вышеперечисленных операций участвуют: врач-уролог, врач-анестезиолог, операционная медсестра, медсестра-анестезист..". Т.е. если что-то не пролезло после разрушения, помещение может превратиться из процедурного в операционное. Причем отдельного операционного стола нет. Все происходит на том же столе литотриптера. По таблице В1 там где операции и анестезия, это помещения 2-й группы. Попадают ли вышеперечисленные вмешательства под понятие" жизненно важных лечебных процедур, когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента"? От технолога пока не добился. Думаю пациент ответил бы однозначно. я бы без раздумий сделал бы систему IT по 1 особой категории с АВР со временем переключения не более 0,5 сек. и независимым источником питания (эл.станция) с автоматическим запуском и временем непрерывной работы не менее 3 часов. В каком месте расположить АВР на отдельное медоборудование? 1. В ГРЩ медзаведения (и от ГРЩ 1 КЛ) 2. В непосредственной близости с запитываемым по 1-й кат. объектом (от ГРЩ 2 КЛ) я бы сделал бы по варианту 1. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Кто-нибуть может поделиться схемой реализации АВР с учётом пункта 710.556.5.2.1.2 и при наличие в здании потребителей всех 3 категорий и cистемы IT? Долго ломал голову, додумался до 2 вариантов: 1:потребителей 1 и 2 группы вынести в отдельный щит и там установить автоматику на отходящих к ним линиям (по 2: рабочая и аварийная), запитанных от разных секций ТП. 2:Установить ИБП у самих потребителей (скорее всего неполучится, т.к. дорого) 710.556.5.2.1.2 Если на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства напряжение понизится более чем на 10% относительно номинального, должна автоматически включаться система аварийного электроснабжения. Переключение электропитания должно происходить с задержкой времени, достаточной для нормального срабатывания коммутационных аппаратов и предотвращения ложных срабатываний. Для каждого медицинского помещения, оборудованного системой аварийного электроснабжения, требуется устройство световой сигнализации о состоянии основного и аварийного источника питания, которое должно быть установлено так, чтобы оно находилось под постоянным контролем медицинского персонала. 1.для тебя набросал схемку- тут, правда, надо будет ещё подумать над расчётным учётом полученной эл.энергии 2.во вру поставил перекидной рубильник для категорий 2 и 3. 1 категория питается от АВР. в помещениях, например, операционной, надо будет ещё поставить пост дистанционного контроля состояния тр-ра.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
можно и так, как вариант
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спасибо за ссылку.
Принцип моего АВР тот же. Только индикаторы состояния по одному на ввод - от реле контроля фаз. От IT отказался. 1. Производитель не требует. 2. не выполнить требование по 220В. 3. Думаю напряжение на головке рентгена делает мой напряг с безопасностью ничтожным. 4. опять же вопросы по двум заземлителям.. Вобщем, не доволен собой. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Спасибо за ссылку. Принцип моего АВР тот же. Только индикаторы состояния по одному на ввод - от реле контроля фаз. От IT отказался. 1. Производитель не требует. 2. не выполнить требование по 220В. 3. Думаю напряжение на головке рентгена делает мой напряг с безопасностью ничтожным. 4. опять же вопросы по двум заземлителям.. Вобщем, не доволен собой. ![]() если бы у нас отказаться от IT в медицинских помещениях группы 2- экспертизу и регистрацию в Ростехнадзоре никогда не прошли бы. У меня сейчас курсы проектровщиков идут, занятия ведут спецы из Ростехнадзора и из экспертизы, кто наши проекты проверяет. Они это нам сказали. Так что я это написал не от балды. А если твоему директору надо дешевле (а дешевле- не значит надёжно), то при первом трупе на операционном столе или чем-нибудь подобном он при тесном общении с прокурором решение своё поменял бы как надо... я просто знаю случаи, когда были аналогичные случаи, правда, всё обошлось, но люди на столах разрезанные лежали без света вообще и около часа... В нашем новейшем ГОСТ Р 50571.28-2006 от Коот толкуется о переключении на "распределительную питающую" аварийную линию. О чем речь? О линиях от ТП до ГРЩ или о распредсети внутри здания? толкуется о электроснабжении от 2 независимых источников. это ты сможешь узнать только в электросетях |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |