сильный нагрев автомата , грееется |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
сильный нагрев автомата , грееется |
9.1.2019, 15:38
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
boriskvashin, Горячий/греется - это на сколько градусов? Замерить надо температуру! И написать.
Вводной автомат меняйте на другой. Это бытовая серия. Поставить надо промышленный. Светильники просите заменить на светодиодные. Пока так. |
|
|
|
|
9.1.2019, 15:40
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы Тот факт, что у Вас там всё работает на пределе возможностей понятен. Но кто после этого пересчитывал токи нагрузки? Скорее всего - никто! Поэтому нужно срочно измерить реальные токи нагрузки по всем фазам. В ПУЭ все таблицы по выбору сечения проводников даны для температуры токоведущих жил 65 градусов Цельсия, а некоторые производители дают данные для температуры жил в 90 градусов Цельсия. Это очень горячо, рукой не дотронуться, однако производители гарантируют нормальную длительную работу своих проводов и кабелей при такой температуре. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
9.1.2019, 16:23
Сообщение
#23
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы Это примерно 35 кВт, и ток 62А...Что Ваши замеры, собственно, и подтверждают. Другой такой-же автомат пробовали? Какая температура приходящих жил? М.б. это нормальный нагрев. То, что обвязку внутри щита заменили, поставили кросс-модули - правильно. После замены обвязки, как себя ведёт? Скорее всего отходящая 10ка и грела всё вокруг. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.1.2019, 16:26 |
|
|
9.1.2019, 16:41
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
Как я и предполагал надо увеличить контакторы с 40А до 63А вроде бы как в них проблемы
|
|
|
|
|
9.1.2019, 16:56
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Боря, слышите, что Вам говорят опытные специалисты:
Светильники просите заменить на светодиодные. Вот это - конкретное решение Ваших проблем, с которым я тоже согласен на все 100%. И нагрузку на внутренние сети уменьшите, и реальная экономия электроэнергии появится, т.е. через какое-то время произойдёт самоокупаемость светодиодных светильников, а дальше будете получать ощутимую прибыль за счёт снижения потребляемой электроэнергии на освещение... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
9.1.2019, 17:07
Сообщение
#26
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Как я и предполагал надо увеличить контакторы с 40А до 63А вроде бы как в них проблемы Откуда такой вывод? Марки контакторов и их тип на фото, к сожалению, не виден. Судя по фото щитка - главная беда была в отсутствии кросс-модулей и обвязки контакторов шлейфом. У Вас 10ка от вводного автомата до первого контактора была пожароопасна. Т.к. на себе вывозила полную нагрузку кабеля, сечением 25 мм.кв. Боря, слышите, что Вам говорят опытные специалисты: Вот это - конкретное решение Ваших проблем, с которым я тоже согласен на все 100%. И нагрузку на внутренние сети уменьшите, и реальная экономия электроэнергии появится, т.е. через какое-то время произойдёт самоокупаемость светодиодных светильников, а дальше будете получать ощутимую прибыль за счёт снижения потребляемой электроэнергии на освещение... Так то оно так, но 400 ЛЛ светильникиов это неликвид, и х их продашь. Да и ламп наверное энергетиком или завхозом накуплено туева куча. И светодиодные светильники стоят дорого... Я тоже за такие решения, но дураков заключать энергосервисные контракты всё меньше, да и жадность собственников никто не отменял. |
|
|
9.1.2019, 17:59
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
Контакторы фирмы АВВ маркировка ESB 40-40 .Нагрузка по одной фазе только 58 А и обвязка вся заменена на одножильных десятку и она будет тоже заменена на 16мм и светильники меняются по мере сгорания ламп
|
|
|
|
|
9.1.2019, 18:17
Сообщение
#28
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
обвязка вся заменена на одножильных десятку От вводного автомата до контакторов сейчас какая обвязка? Всё та-же десятка?, кросс-модулей нету?... Я бы в первую очередь поставил кросс-модуль, на него от вводного автомата закинул 25 кв.мм, с него снял бы пофазно на контакторы кабелем 16 кв.мм. Потом менял бы сами контакторы, в случае если бы не помогло... Просто из Ваших сообщений не до конца ясно, что вы сделали. |
|
|
9.1.2019, 18:44
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
От вводного автомата до контакторов сейчас какая обвязка? Всё та-же десятка?, кросс-модулей нету?... кроссы стоят после вводного а от кроссов отходит десятка на контакторыЯ бы в первую очередь поставил кросс-модуль, на него от вводного автомата закинул 25 кв.мм, с него снял бы пофазно на контакторы кабелем 16 кв.мм. Потом менял бы сами контакторы, в случае если бы не помогло... Просто из Ваших сообщений не до конца ясно, что вы сделали. |
|
|
9.1.2019, 20:51
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
стоят три контактора по 40А Я не вижу Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы какие лампы ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
9.1.2019, 23:31
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата кроссы стоят после вводного а от кроссов отходит десятка на контакторы Лишние соединения - лишние точки потери контакта, нагрева, обгорания и т. п.Вводной автомат какой марки? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
10.1.2019, 9:55
Сообщение
#32
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вот так у Вас было, как сейчас сделано можете прислать? |
|
|
11.1.2019, 12:17
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
смотрю я на это всё- и мне кажется, что автомат поменять проще будет.
|
|
|
11.1.2019, 16:07
Сообщение
#34
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
|
|
|
11.1.2019, 18:21
Сообщение
#35
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|
13.1.2019, 15:08
Сообщение
#36
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...по фото видно, что дикий перегрев у отходящей 10ки от автомата, она на себя тащит 60 ампер и греет всё вокруг, включая несчастный автомат. И где там "дикий перегрев"? Возможно уважаемый VITOS приложил руку к монитору своего компьютера и почувствовал этот "дикий перегрев", а я сколько не прикладывал руку к монитору своего компьютера, так ничего и не почувствовал - возможно, чуть выше комнатной температуры! Напомню допустимую нагрузку для медных проводов: Для медных проводов сечением 10 мм2 допустимый длительный ток без дикого перегрева составляет 68 А! А если там сечение меди не 10 мм2, а 6 мм2 - тогда возможен перегрев. Но ведь ТС клянётся, что все провода заменил на 25 мм2, поэтому остаётся только одна причина - нагрев автомата по причине некачественных контактов или предельной для него нагрузки, о чём я уже говорил выше. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.1.2019, 15:16 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
||
13.1.2019, 16:40
Сообщение
#37
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
И где там "дикий перегрев"? Возможно уважаемый VITOS приложил руку к монитору своего компьютера и почувствовал этот "дикий перегрев", а я сколько не прикладывал руку к монитору своего компьютера, так ничего и не почувствовал - возможно, чуть выше комнатной температуры! Напомню допустимую нагрузку для медных проводов: Для медных проводов сечением 10 мм2 допустимый длительный ток без дикого перегрева составляет 68 А! А если там сечение меди не 10 мм2, а 6 мм2 - тогда возможен перегрев. Но ведь ТС клянётся, что все провода заменил на 25 мм2, поэтому остаётся только одна причина - нагрев автомата по причине некачественных контактов или предельной для него нагрузки, о чём я уже говорил выше. вот бы фотки спирометра и клещей поглядеть бы... |
|
|
||
![]() ![]() ![]() |
|