сильный нагрев автомата , грееется

Из России
сообщение 9.1.2019, 15:38
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



boriskvashin, Горячий/греется - это на сколько градусов? Замерить надо температуру! И написать.
Вводной автомат меняйте на другой. Это бытовая серия. Поставить надо промышленный.
Светильники просите заменить на светодиодные.
Пока так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 15:40
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 15:24) *
...Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы
Тот факт, что у Вас там всё работает на пределе возможностей понятен. Но кто после этого пересчитывал токи нагрузки? Скорее всего - никто! Поэтому нужно срочно измерить реальные токи нагрузки по всем фазам. В ПУЭ все таблицы по выбору сечения проводников даны для температуры токоведущих жил 65 градусов Цельсия, а некоторые производители дают данные для температуры жил в 90 градусов Цельсия. Это очень горячо, рукой не дотронуться, однако производители гарантируют нормальную длительную работу своих проводов и кабелей при такой температуре.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 9.1.2019, 16:23
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата
Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы

Это примерно 35 кВт, и ток 62А...Что Ваши замеры, собственно, и подтверждают.

Другой такой-же автомат пробовали?
Какая температура приходящих жил?
М.б. это нормальный нагрев.

То, что обвязку внутри щита заменили, поставили кросс-модули - правильно. После замены обвязки, как себя ведёт?
Скорее всего отходящая 10ка и грела всё вокруг.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.1.2019, 16:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
boriskvashin
сообщение 9.1.2019, 16:41
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 55139



Как я и предполагал надо увеличить контакторы с 40А до 63А вроде бы как в них проблемы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 16:56
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Боря, слышите, что Вам говорят опытные специалисты:
Цитата(Из России @ 9.1.2019, 15:38) *
Светильники просите заменить на светодиодные.
Вот это - конкретное решение Ваших проблем, с которым я тоже согласен на все 100%. И нагрузку на внутренние сети уменьшите, и реальная экономия электроэнергии появится, т.е. через какое-то время произойдёт самоокупаемость светодиодных светильников, а дальше будете получать ощутимую прибыль за счёт снижения потребляемой электроэнергии на освещение...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 9.1.2019, 17:07
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 16:41) *
Как я и предполагал надо увеличить контакторы с 40А до 63А вроде бы как в них проблемы

Откуда такой вывод?
Марки контакторов и их тип на фото, к сожалению, не виден.
Судя по фото щитка - главная беда была в отсутствии кросс-модулей и обвязки контакторов шлейфом.
У Вас 10ка от вводного автомата до первого контактора была пожароопасна. Т.к. на себе вывозила полную нагрузку кабеля, сечением 25 мм.кв.


Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 16:56) *
Боря, слышите, что Вам говорят опытные специалисты: Вот это - конкретное решение Ваших проблем, с которым я тоже согласен на все 100%. И нагрузку на внутренние сети уменьшите, и реальная экономия электроэнергии появится, т.е. через какое-то время произойдёт самоокупаемость светодиодных светильников, а дальше будете получать ощутимую прибыль за счёт снижения потребляемой электроэнергии на освещение...

Так то оно так, но 400 ЛЛ светильникиов это неликвид, и х их продашь.
Да и ламп наверное энергетиком или завхозом накуплено туева куча.
И светодиодные светильники стоят дорого...

Я тоже за такие решения, но дураков заключать энергосервисные контракты всё меньше, да и жадность собственников никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
boriskvashin
сообщение 9.1.2019, 17:59
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 55139



Контакторы фирмы АВВ маркировка ESB 40-40 .Нагрузка по одной фазе только 58 А и обвязка вся заменена на одножильных десятку и она будет тоже заменена на 16мм и светильники меняются по мере сгорания ламп
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 9.1.2019, 18:17
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 17:59) *
обвязка вся заменена на одножильных десятку

От вводного автомата до контакторов сейчас какая обвязка? Всё та-же десятка?, кросс-модулей нету?...

Я бы в первую очередь поставил кросс-модуль, на него от вводного автомата закинул 25 кв.мм, с него снял бы пофазно на контакторы кабелем 16 кв.мм.

Потом менял бы сами контакторы, в случае если бы не помогло...

Просто из Ваших сообщений не до конца ясно, что вы сделали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
boriskvashin
сообщение 9.1.2019, 18:44
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 55139



Цитата(___VITOS___ @ 9.1.2019, 18:17) *
От вводного автомата до контакторов сейчас какая обвязка? Всё та-же десятка?, кросс-модулей нету?...

Я бы в первую очередь поставил кросс-модуль, на него от вводного автомата закинул 25 кв.мм, с него снял бы пофазно на контакторы кабелем 16 кв.мм.

Потом менял бы сами контакторы, в случае если бы не помогло...

Просто из Ваших сообщений не до конца ясно, что вы сделали.
кроссы стоят после вводного а от кроссов отходит десятка на контакторы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.1.2019, 20:51
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3281
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 0:40) *
стоят три контактора по 40А

Я не вижу


Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 15:24) *
Там по проекту щит делался на 400 люминесцентных светильников а добавили ещё 96 и пошли проблемы

какие лампы ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.1.2019, 23:31
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
кроссы стоят после вводного а от кроссов отходит десятка на контакторы
Лишние соединения - лишние точки потери контакта, нагрева, обгорания и т. п.
Вводной автомат какой марки?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.1.2019, 9:55
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665




Вот так у Вас было, как сейчас сделано можете прислать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 11.1.2019, 12:17
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



смотрю я на это всё- и мне кажется, что автомат поменять проще будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 11.1.2019, 16:07
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(электроник1 @ 11.1.2019, 12:17) *
смотрю я на это всё- и мне кажется, что автомат поменять проще будет.

Нафиг ему атомат менять, если по фото видно, что дикий перегрев у отходящей 10ки от автомата, она на себя тащит 60 ампер и греет всё вокруг, включая несчастный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 11.1.2019, 18:21
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(___VITOS___ @ 11.1.2019, 16:07) *
Нафиг ему атомат менять, если по фото видно, что дикий перегрев у отходящей 10ки от автомата, она на себя тащит 60 ампер и греет всё вокруг, включая несчастный автомат.

номинальный ток 10 мм2 гораздо больше, чем 60 А. поэтому его нагрев мне пока что непонятен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.1.2019, 15:08
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(___VITOS___ @ 11.1.2019, 16:07) *
...по фото видно, что дикий перегрев у отходящей 10ки от автомата, она на себя тащит 60 ампер и греет всё вокруг, включая несчастный автомат.
И где там "дикий перегрев"? Возможно уважаемый VITOS приложил руку к монитору своего компьютера и почувствовал этот "дикий перегрев", а я сколько не прикладывал руку к монитору своего компьютера, так ничего и не почувствовал - возможно, чуть выше комнатной температуры! icon_biggrin.gif
Напомню допустимую нагрузку для медных проводов:

Прикрепленное изображение

Для медных проводов сечением 10 мм2 допустимый длительный ток без дикого перегрева составляет 68 А! А если там сечение меди не 10 мм2, а 6 мм2 - тогда возможен перегрев. Но ведь ТС клянётся, что все провода заменил на 25 мм2, поэтому остаётся только одна причина - нагрев автомата по причине некачественных контактов или предельной для него нагрузки, о чём я уже говорил выше.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.1.2019, 15:16


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 13.1.2019, 16:40
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Ваня Иванов @ 13.1.2019, 15:08) *
И где там "дикий перегрев"? Возможно уважаемый VITOS приложил руку к монитору своего компьютера и почувствовал этот "дикий перегрев", а я сколько не прикладывал руку к монитору своего компьютера, так ничего и не почувствовал - возможно, чуть выше комнатной температуры! icon_biggrin.gif
Напомню допустимую нагрузку для медных проводов:

Прикрепленное изображение

Для медных проводов сечением 10 мм2 допустимый длительный ток без дикого перегрева составляет 68 А! А если там сечение меди не 10 мм2, а 6 мм2 - тогда возможен перегрев. Но ведь ТС клянётся, что все провода заменил на 25 мм2, поэтому остаётся только одна причина - нагрев автомата по причине некачественных контактов или предельной для него нагрузки, о чём я уже говорил выше.

вот бы фотки спирометра и клещей поглядеть бы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения