Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Диффавтомат + реле напряжения , в какой последовательности подключить

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.1.2019, 15:05
Сообщение #1





Гости






Если сначала диффавтомат, а потом реле напряжения - то начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжений
а если сначала реле напряжения, а потом диффавтомат - то РН не будет защищено от КЗ в себе самом
Мозги кипят...

Как правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.1.2019, 16:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.1.2019, 15:05) *
то начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжений

также начинка дифа не защищена от к.з.
реле-диф...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 8.1.2019, 16:33
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 887
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.1.2019, 15:05) *
начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжения

Нужно знать, что за дифф . В механических нет начинки по напряжению, кроме теста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.1.2019, 17:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и как же через него напряжение проходит если нет начинки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.1.2019, 18:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(с2н5он @ 8.1.2019, 16:22) *
реле-диф...имхо

давайте с этого места подробнее .
Какое реле , какой диф , где стоят .

Сообщение отредактировал с2н5он - 8.1.2019, 18:39


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2019, 18:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Для особо мнительных предлагаю следующую схему: Диф-РН-Диф icon_biggrin.gif


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.1.2019, 18:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(moshkarow @ 8.1.2019, 18:25) *
давайте с этого места подробнее .

я у ТС не живу, так что не скажу

Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2019, 18:39) *
Для особо мнительных предлагаю следующую схему: Диф-РН-Диф icon_biggrin.gif

и как же

Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.1.2019, 15:05) *
- то начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжений



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 8.1.2019, 18:41
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 887
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Так называемая начинка, которая может быть чувствительна к напряжению, присутствует у электронных дифф. защит, где электроника постоянно находится под напряжением. У электромеханики в первичной цепи только провода, продетые в трансформатор. Вся остальная нежная требуха включена во вторичку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2019, 18:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 8.1.2019, 18:40) *
и как же
Первый Диф - электромеханический, который защищает РН, а после РН подключается более "нежный" электронный Диф, которому самому требуется защита от перенапряжений. При желании можно добавить ещё "полный джентльменский набор" всяких защитных устройств, были бы деньги и место в квартирном (этажном) щитке...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2019, 19:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если просто взять диф со встроенной защитой от перенапряжений и не валять дурака?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 8.1.2019, 20:17
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ваня Иванов, а перед всем этим "колхозом" поставить "самые добротные советские пробки на 16(!) ампер!


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.1.2019, 21:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 0:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Искра @ 8.1.2019, 20:17) *
...а перед всем этим "колхозом" поставить самые добротные советские пробки на 16(!) ампер!
Самое главное, чтобы эти пробки были со знаком качества - тады да!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы