![]() Диффавтомат + реле напряжения , в какой последовательности подключить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Диффавтомат + реле напряжения , в какой последовательности подключить |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Если сначала диффавтомат, а потом реле напряжения - то начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжений
а если сначала реле напряжения, а потом диффавтомат - то РН не будет защищено от КЗ в себе самом Мозги кипят... Как правильно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
то начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжений также начинка дифа не защищена от к.з. реле-диф...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и как же через него напряжение проходит если нет начинки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
реле-диф...имхо давайте с этого места подробнее . Какое реле , какой диф , где стоят . Сообщение отредактировал с2н5он - 8.1.2019, 18:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Для особо мнительных предлагаю следующую схему: Диф-РН-Диф
![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
давайте с этого места подробнее . я у ТС не живу, так что не скажу Для особо мнительных предлагаю следующую схему: Диф-РН-Диф ![]() и как же - то начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжений -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Так называемая начинка, которая может быть чувствительна к напряжению, присутствует у электронных дифф. защит, где электроника постоянно находится под напряжением. У электромеханики в первичной цепи только провода, продетые в трансформатор. Вся остальная нежная требуха включена во вторичку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
и как же Первый Диф - электромеханический, который защищает РН, а после РН подключается более "нежный" электронный Диф, которому самому требуется защита от перенапряжений. При желании можно добавить ещё "полный джентльменский набор" всяких защитных устройств, были бы деньги и место в квартирном (этажном) щитке...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если просто взять диф со встроенной защитой от перенапряжений и не валять дурака?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ваня Иванов, а перед всем этим "колхозом" поставить "самые добротные советские пробки на 16(!) ампер!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...а перед всем этим "колхозом" поставить самые добротные советские пробки на 16(!) ампер! Самое главное, чтобы эти пробки были со знаком качества - тады да!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |