Уважаемые коллеги. тут у меня спор вышел с моими товарищами может кто знает подскажите, как правильно наносится маркировка на жилу приходящего в шкаф кабеля при его расключение, кто пишет (№ линии ,№кабеля,№жилы, № клеммы) а кто просто (№ клеммы) и всё. Хотелось бы узнать каким документом руководствоваться чтоб больше не возникало споров.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 22:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9184 |
2.4.5 ПТЭЭП
-------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
|
|
|
9.4.2008, 23:57
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Уважаемые коллеги. тут у меня спор вышел с моими товарищами может кто знает подскажите, как правильно наносится маркировка на жилу приходящего в шкаф кабеля при его расключение, кто пишет (№ линии ,№кабеля,№жилы, № клеммы) а кто просто (№ клеммы) и всё. Хотелось бы узнать каким документом руководствоваться чтоб больше не возникало споров. Я обычно маркирую так: №кабеля, №жилы;№клеммы. В маркировке (№) кабеля уже заложен адрес, который можно проследить по кабельному журналу. А вот номер клеммы можно и не писать, т.к. иногда приходиться пересаживать конец на соседнюю (или не очень) клемму. Пример: [1Т-245 09 к.45] Конец относится к трансформатору №1, это отключающий конец газовой защиты, сидит на клемме 45. Естественно, кабель 1Т-245 должен быть "пробиркован". И на бирке кабеля должны быть данные: № кабеля, марка кабеля, адрес (куда он идет.) [1Т-245, КВВГ 14*1,5, клеммный ящик тр-ра №1] Может "моя" маркировка в чем-то и отличается от руководящих указаний, но вышеуказанной информации вполне достаточно для "свежего" человека, который не может найти на ПС кабельный журнал и монтажную схему (которые уже давным давно ушли на самокрутки -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
10.4.2008, 8:04
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Не встречал документов точно регламентирующих маркировку жил проводов. Везде такие указания типа " должны быть маркированы" , "маркировка должна быть устойчива к воздействию атм. воздействий " и т.п.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 10:43
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть такой гостик, свежее не встречал http://pntd.ru/2.709.htm
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.4.2008, 16:42
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я обычно маркирую так: №кабеля, №жилы;№клеммы. В маркировке (№) кабеля уже заложен адрес, который можно проследить по кабельному журналу. А вот номер клеммы можно и не писать, т.к. иногда приходиться пересаживать конец на соседнюю (или не очень) клемму. Пример: [1Т-245 09 к.45] Конец относится к трансформатору №1, это отключающий конец газовой защиты, сидит на клемме 45. Естественно, кабель 1Т-245 должен быть "пробиркован". И на бирке кабеля должны быть данные: № кабеля, марка кабеля, адрес (куда он идет.) [1Т-245, КВВГ 14*1,5, клеммный ящик тр-ра №1] Может "моя" маркировка в чем-то и отличается от руководящих указаний, но вышеуказанной информации вполне достаточно для "свежего" человека, который не может найти на ПС кабельный журнал и монтажную схему (которые уже давным давно ушли на самокрутки Это, самая нормальная маркировка вторички, приходится иногда воевать с монтажниками-халтурщиками,чтобы они нормально выполняли свою работу. Примеры маркировки вторички есть в учебниках для монтажников -вторичников. Качество разделки и маркировки контрольных кабелей снижается с каждым годом. На ПС 70-х годов до сих пор есть читаемые маркировки жил кабелей, а на ПС 2-3 летней давности не везде определишь, что написано на кембрике. |
|
|
7.5.2008, 21:46
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11131 |
Е.А.Каминский. Практические приемы чтения схем электроустановок, 1988, Энергоатомиздат. Этот и другие вопросы подробно освещены.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|