Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО и реверс в источнике питания

putnik113
сообщение 5.1.2019, 21:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Подскажите как будет себя вести узо, если источник питания будет реверсивным?
Тоесть в основном времени источник питания городская электросеть и питание на узо будет поступать с одной стороны.
А при отключении городской сети будет включатся генератор, и на узо питание пойдет с другой стороны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.1.2019, 22:04
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Странный выбор схемы снабжения. Зачем такой изврат?
Схему давайте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 5.1.2019, 23:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Если на вход питание то на выходе нагрузка,если на выход питание,то какой смысл узо.?Сделать надо что бы питание в обоих случаях на входе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 5.1.2019, 23:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Png картинки не хотят грузится. Короче, в узо есть вход и есть выход. Если так то все понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.1.2019, 0:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(putnik113 @ 5.1.2019, 23:51) *
Png картинки не хотят грузится. ...
Грузятся, проверено.
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.1.2019, 1:35
Сообщение #6





Гости






Вероятно, коллега по несчастью размышляет об АВР (автоматическом вкючении резерва)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 6.1.2019, 6:14
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



http://www.picshare.ru/view/9780718/

http://www.picshare.ru/view/9780717/

Загрузил на бесплатный хостинг свои картинки.
Я свои картинки экспортировал из odg в png может из за этого и гемор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.1.2019, 8:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(putnik113 @ 5.1.2019, 23:51) *
Png картинки не хотят грузится. Короче, в узо есть вход и есть выход. Если так то все понятно.

В каком элементе есть вход и нет выхода,только в конечном напр.светильник icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 6.1.2019, 9:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Цитата(zendo057 @ 6.1.2019, 8:52) *
В каком элементе есть вход и нет выхода,только в конечном напр.светильник icon_biggrin.gif


Имеется ввиду что реверс источника питания через узо возможен или нет?

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Картинки не гоузились из за большого разрешения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.1.2019, 10:11
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вы должны понимать, что узо контролирует проходящие через него токи.
Так что, если вы будете питать сарай через генератор от розетки, то узо, стоящее в начале щитка работать на защиту сарая не будет.
Ну, и, не надо забывать, что перед запуском генератора необходимо отключить линию, по которой напрядение приходит "от города".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 6.1.2019, 10:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



putnik113, Главное чтобы на УЗО приходил ноль и фаза туда куда надо. ВЫ что думаете УЗО правда разбирается от генератора вы его запитаете или со столба. Главное громко рядом с УЗО не говорите что запитали его от генератора оно и не догадается никогда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubinal74
сообщение 6.1.2019, 10:14
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.3.2016
Пользователь №: 48609



непонятная идея,..зачем менять направление мощности???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 6.1.2019, 12:19
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Цитата(S-cream @ 6.1.2019, 10:11) *
Вы должны понимать, что узо контролирует проходящие через него токи.
Так что, если вы будете питать сарай через генератор от розетки, то узо, стоящее в начале щитка работать на защиту сарая не будет.
Ну, и, не надо забывать, что перед запуском генератора необходимо отключить линию, по которой напрядение приходит "от города".


На второй схеме первый 25А будет отрубать городскую линию.

УЗО в щетке сарая нужен для того , что бы во время работы с электроинструментом была защита.
А при питании от генератора, работы с интрументом разумеется не предусматриваются. Вся мощьность генератора для дома.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 6.1.2019, 13:15
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Цитата(Ваня Иванов @ 6.1.2019, 12:38) *
Уважаемый putnik113! С какого перепуга этот автомат будет "отрубать" городскую линию при исчезновении на ней питания? Или Вы планируете здесь установить реле напряжения в связке с мощным контактором? Чтобы к Вам не было вопросов со стороны энергоснабжающей организации Вы должны реализовать схему автоматического или ручного переключения питания "Сеть-Генератор", как показано ниже:
[attachment=55766:Gen.png]
Для чего это нужно? Это нужно для безопасности персонала, обслуживающего электросети! Представьте себе такую ситуацию: исчезло питание, электрики стали ковыряться в схеме и тут врубается Ваш генератор и подаёт обратным ходом напряжение в сеть...


Я наверное не правельно выразился. Отключать горэлектро сеть я буду конечно сам по средствам двухполюсного автомата на 25А.
А стоящий перед ним VA-40 как индикатор напряжения на горсити, ну и по своему прямому назначению.
У меня горсеть не совсем горсеть. Я подключон жд. сети. И при отключении остается наводящий 30-40v. Для этого реле напряжения и поставил. А то холодильник с телевизором хандрит.
Да ещё для VA-40 я так думаю контактор не пригодится.40А это 8кВт.
И если я поставлю такой переключатель, тогда у меня в сарае света не будет.

Сообщение отредактировал putnik113 - 6.1.2019, 13:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 13:33
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(putnik113 @ 6.1.2019, 13:15) *
...если я поставлю такой переключатель, тогда у меня в сарае света не будет.
Но Вы останетесь на свободе, а это всё же гораздо лучше, чем отсутствие света в сарае... icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.1.2019, 13:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



переписка :
Добрый день .
можно ли к узо и дифавтоматам подключать питающий провод снизу .
К какому именно устройству?
NXBLE-63Y
Да, можно.
Alexey Molotkov <alexeym@chint.com>
Subject: Re: продукция чинт

Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2019, 13:37


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2019, 13:42
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Тогда УЗО будет утечку сверху контролировать, а поскольку генератор и нагрузка в доме у него на схеме подключены снизу (т.е. до УЗО), то никакой защиты от утечек не будет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2019, 13:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 13:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(moshkarow @ 6.1.2019, 13:36) *
переписка :
Добрый день .
можно ли к узо и дифавтоматам подключать питающий провод снизу...
Уважаемый коллега moshkarow!
ТС нужно правильно организовать подачу питания от сети и от генератора, а остальные вопросы отпадут сами собой.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.1.2019, 13:49


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.1.2019, 13:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



такой не подойдет


Цитата(putnik113 @ 5.1.2019, 21:49) *
Уважаемый коллега
Тоесть в основном времени источник питания городская электросеть и питание на узо будет поступать с одной стороны.
А при отключении городской сети будет включатся генератор, и на узо питание пойдет с другой стороны.



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 13:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(moshkarow @ 6.1.2019, 13:49) *
такой не подойдет...
У ТС, насколько я понимаю, однофазный ввод. Ему надо что-нибудь попроще в однофазном исполнении, но как вариант, можно приколхозить и этот переключатель.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены