Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 ![]() |
Добрый день.
Подскажите знающие люди... Возможно ли на трёх реле времени (не селектрон) обычных с задержкой, собрать схему чтобы при нажатии кнопки пуск тележка шла вперёд примерно 10 сек. После чего остановка 1сек. Далее движение назад так же около 10 сек. И так чтобы продолжался цикл до нажатия кнопки стоп. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Думаю, что даже на двух получится, если время вперед и назад задавать одним реле. Но нужно много думать и сходу схему не набросаю.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда третье реле надо использовать именно для организации этой паузы.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
А в Вашей конструкции концевые выключали крайних положений, возможно установить?
Если да, то потребуется одно реле времени - [ход вперёд-останов-ход назад-сразу] Правда придется РПУ (релюшки) дополнительные поставить. Если "чё"... Нарисовать смогу ![]() Сообщение отредактировал Marten - 13.12.2018, 13:50 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 ![]() |
А в Вашей конструкции концевые выключали крайних положений, возможно установить? Если да, то потребуется одно реле времени - [ход вперёд-останов-ход назад-сразу] Правда придется РПУ (релюшки) дополнительные поставить. Если "чё"... Нарисовать смогу ![]() Сегодня обсудили тему с установкой концевых выключателей. Нарисуй пожалуйста. Посмотрим. И ещё вопрос... что такое РПУ? Реле чего? И для чего? Я предполагаю чтобы контакторы от концевиков через стоп срабатывали? Спасибо за схемы!!! Предлагаю свой вариант. 'РП - нулевая защита и толчковый режим' объясните пожалуйста |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
1.Нулевая защита исключает самопроизвольный пуск при кратковременном перерыве питающего напряжения.В данной схеме эту функцию обеспечивает РП,в роли которого можно применить реле РП-21М-003УХЛ4Б 220в. 2.Если запускать схему кнопками КН2 или КН3 при выключенном ПУ,то тележка будет двигаться,пока вы держите палец на кнопке и сразу останавливаться при отпускании.Это и есть толчковый режим.Применяется для подгонки тележки в исходное место.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 54957 ![]() |
1.Нулевая защита исключает самопроизвольный пуск при кратковременном перерыве питающего напряжения.В данной схеме эту функцию обеспечивает РП,в роли которого можно применить реле РП-21М-003УХЛ4Б 220в. 2.Если запускать схему кнопками КН2 или КН3 при выключенном ПУ,то тележка будет двигаться,пока вы держите палец на кнопке и сразу останавливаться при отпускании.Это и есть толчковый режим.Применяется для подгонки тележки в исходное место. Thank you very much!!! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |