![]() Нужен совет по сборке электрощита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужен совет по сборке электрощита |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54190 ![]() |
Парни, доброго времени суток.
Собираю электрощит себе в трешку, делаю все первый раз, пытался вникнуть в тему, но возможно где то косячу. Куплено уже почти все, что на схеме, фирма АВВ все, автоматы АВВ серия В, три УЗО 40А на 30ма, щит Мистраль на 36 модулей и так далее, осталось добрать рубильник, три УЗО и комплектующих, типа шин, если внедрять именно это. Вопрос в том, правильно я все сделал, или что то надо переделать? Из того, что напрягает даже меня, это то что щиток забит на полную (расширяться не будет), но места для большего щита ну просто катострафичеси мало, да и размер напрягает, плюс купил его до того, как надумал все сделать посерьёзнее. И ещё то, что вывел неотключаемые линии, не через УЗМ но по другому не могу придумать. Вообщем сильно не бейте, прошу совета, как лучше? А то местным электрикам не доверяют, им дай волю, все повесить на пару автоматов хотят... Сообщение отредактировал vicin - 3.11.2018, 0:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Картинки нечитабельны, перезалейте...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Картинки действительно не читабельны, но кое-что разобрать можно. 18 АВ на трешку - многовато. Но возможно. Но 6 УЗО! Зачем? Нет, если денег много - проблем нет. Но, может, тогда все АВ заменить на дифы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54190 ![]() |
savelij®, Гость_ВВ_*, Перезалил, сори, что то планшет подвел.
6 УЗО, для того. что бы легко определить поломку было, если не дай бог чего и не сидеть без "всего", плюс по максимуму защититься, допускаю только если со света снять и как то все переделать чуть по другому. Дифы не хочу, вот это уже очень сильно дорого и не так практично. Автоматы и УЗО, практически закуплены и не так дороги. ИМХО За советы буду благодарен... Сообщение отредактировал vicin - 3.11.2018, 0:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ну если бюджет действительно не так уж и важен, то нормальная схема. Единственное меня смущает, то что щиток забит полностью, а вам же ещё нужно 6 шт нулевых шинок впихнуть. Вы этот момент учитывали будет место их установить и подвести к ним провода?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
vicin, УЗО со света - убрать!
УЗО со сплит системы - убрать! Вольтметр/амперметр - убрать! Неотключаемые линии - это как понять? На схеме везде увидел автоматы и УЗО. Все можно отключить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54190 ![]() |
Shturman1, щит ведь ABB Mistral, там шины все отдельно на быстросъемах, добавить можно, сейчас в наличии два держателя щин, три нулевые шины и одна большая заземления. Можно докупить ещё два держателя, место для их крепления есть. А вот по подводу проводов, я не особо понимаю как это будет выглядеть, так как не делал этого не разу. Скорее всего часть проводов за модулями будут идти, часть по бокам, по идеи должно все поместиться.
Из России, Обоснуйте пожалуйста, почему убрать то что вы сказали? Что бы я понимал ход Ваших мыслей. Есть рубильник общий, при его отключении, тухнет весь дом, кроме холодильника и аквастопа. Сделано для того, что бы не заморачиваться, покидая дом на период выходных, или отпусков. Посмотрите внимательнее на схему подключения, на одно УЗО подключено все не через рубильник общий Сообщение отредактировал vicin - 3.11.2018, 16:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(vicin) Есть рубильник общий, при его отключении, тухнет весь дом, кроме холодильника и аквастопа. Сделано для того, что бы не заморачиваться, покидая дом на период выходных, или отпусков. В принципе вполне логично!Но не логично то, что когда кто-то дома всё другое оборудование Вы защищаете от запредельных напряжений, а когда там никого нет, то холодильник и аквастоп оставлен на произвол судьбы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
vicin, Про неотключаемую линию понял.
Типа хитро сделано... На любителя. Щит полюбому открывать. На вкус и цвет... Зачем УЗО на свете? Зачем УЗО на сплит? Зачем В/А метр? Если на цифры смотреть, то лучше 200 рублей повесить. Или 2000 рублей. Там картинки есть. Ну показывает напряжение, пусть 220 В или 230 В. Какая польза от этого? Номиналы автоматов есть разные. Аквастоп...там 16 А. Это какого производителя изделие, что как утюг берет электроэнергии? Оставьте место пустое. Вместо вышеназванных. Будет лучше! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Чего Вам В+А не нравиться? Пусть себе показывает, если есть.
Ну на свет, согласен - Узо в квартире лишне, как и на кондиционер или сплит-систему. Хотя стоять имеют право. Перегорела лампочка … темно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Слава, Так пишет, что места мало в щите.
Полно разных устройств можно поставить в щит... Если убирать из щита - вариант предложил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Он пишет что места мало, но вот то что уже куплено и предполагается докупить - влезает.
Забивай до конца ячейки и не парься - надо будет - выбросишь лишнее или заменишь к примеру УЗО на дифы. Зачем раньше времени беспокоиться? - думаю поставишь и забудешь даже на В_А посматривать для создания внутреннего ФЭН-ШУя (: Лично я бы вместо В_А поставил контроль напряжения, от обрыва нуля как никак защита. Сообщение отредактировал Слава - 3.11.2018, 22:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ну так Узм имеется у него
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Парни, доброго времени суток. Собираю электрощит себе в трешку, делаю все первый раз, пытался вникнуть в тему, но возможно где то косячу. Куплено уже почти все, что на схеме, фирма АВВ все, автоматы АВВ серия В, три УЗО 40А на 30ма, щит Мистраль на 36 модулей и так далее, осталось добрать рубильник, три УЗО и комплектующих, типа шин, если внедрять именно это. Вопрос в том, правильно я все сделал, или что то надо переделать? Информация о конструкции квартирного щитка (КЩ) электроустановки трёхкомнатной квартиры приведена в книге Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с. Ссылки на эту информацию, а также информацию о применении УДТ, в том числе для защиты цепей освещения, см. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59212 . Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 4.11.2018, 8:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Лично я бы вместо В_А поставил контроль напряжения, от обрыва нуля как никак защита. А я себе заказал у АЛИков контроль напряжения, совмещенный с V/A метром. и там еще и токовая защита. Приедет - посмотрим что за зверь.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Информация о конструкции квартирного щитка (КЩ) электроустановки трёхкомнатной квартиры приведена в книге Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с. Говорят, что печатное издание (10-летней давности) практически не найти в магазине, в фондах РНБ тоже не обнаружил, а топать в иные библиотечки все недосуг.. Где можно взглянуть на раритет безвозмездно (т.е. даром) ? Просто любопытно, есть в книжке "изюминка" или изложено давно известное ? И почему Вы перестали поправлять участников разговора по поводу использования "УЗО" ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
uvk2, Посмотрите отечественное РН-106!!!
И его характеристики. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54190 ![]() |
Rezo,
Да, меня это тоже смущает, но как сделать по другому не знаю, поэтому и прошу совета. Либо тогда выкидывать УЗО и ставить два тумблера, на вообще весь щит, и на все кроме холодильника и аквастопа. Из России, Ну я поэтому и прошу совета, а от вас сорказмом меня. А 16А можно и заменить, он там только из-за того, что уже куплен просто, плюс розетка там тоже не помешает, к примеру подключить что то ещё, типа электро троса (не знаю как точно он называется), для прочистки унитаза. Прицидент был уже, сантехник просил удлинитель. Слава, А если тогда обьединить кондиционеры с розетками и тогда минус три автомата, как лучше? А что при сгоревшей даже диодной лампочке, УЗО тоже выбивает? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
vicin, Извините, если обидел.
Нет от меня сарказма! Манера такая... Разные мы все. Сообщение отредактировал Из России - 4.11.2018, 17:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(vicin) Rezo, Если исходить из Ваших желаний, то примерно вот так:Да, меня это тоже смущает, но как сделать по другому не знаю, поэтому и прошу совета. Либо тогда выкидывать УЗО и ставить два тумблера, на вообще весь щит, и на все кроме холодильника и аквастопа. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |