Нужен совет по сборке электрощита

vicin
сообщение 2.11.2018, 23:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Парни, доброго времени суток.
Собираю электрощит себе в трешку, делаю все первый раз, пытался вникнуть в тему, но возможно где то косячу. Куплено уже почти все, что на схеме, фирма АВВ все, автоматы АВВ серия В, три УЗО 40А на 30ма, щит Мистраль на 36 модулей и так далее, осталось добрать рубильник, три УЗО и комплектующих, типа шин, если внедрять именно это.
Вопрос в том, правильно я все сделал, или что то надо переделать? Из того, что напрягает даже меня, это то что щиток забит на полную (расширяться не будет), но места для большего щита ну просто катострафичеси мало, да и размер напрягает, плюс купил его до того, как надумал все сделать посерьёзнее. И ещё то, что вывел неотключаемые линии, не через УЗМ но по другому не могу придумать. Вообщем сильно не бейте, прошу совета, как лучше? А то местным электрикам не доверяют, им дай волю, все повесить на пару автоматов хотят...

Сообщение отредактировал vicin - 3.11.2018, 0:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.11.2018, 0:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Картинки нечитабельны, перезалейте...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 3.11.2018, 0:35
Сообщение #3





Гости






Картинки действительно не читабельны, но кое-что разобрать можно. 18 АВ на трешку - многовато. Но возможно. Но 6 УЗО! Зачем? Нет, если денег много - проблем нет. Но, может, тогда все АВ заменить на дифы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 3.11.2018, 0:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



savelij®, Гость_ВВ_*, Перезалил, сори, что то планшет подвел.
6 УЗО, для того. что бы легко определить поломку было, если не дай бог чего и не сидеть без "всего", плюс по максимуму защититься, допускаю только если со света снять и как то все переделать чуть по другому. Дифы не хочу, вот это уже очень сильно дорого и не так практично. Автоматы и УЗО, практически закуплены и не так дороги. ИМХО
За советы буду благодарен...

Сообщение отредактировал vicin - 3.11.2018, 0:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.11.2018, 9:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ну если бюджет действительно не так уж и важен, то нормальная схема. Единственное меня смущает, то что щиток забит полностью, а вам же ещё нужно 6 шт нулевых шинок впихнуть. Вы этот момент учитывали будет место их установить и подвести к ним провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 3.11.2018, 10:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



vicin, УЗО со света - убрать!
УЗО со сплит системы - убрать!
Вольтметр/амперметр - убрать!
Неотключаемые линии - это как понять? На схеме везде увидел автоматы и УЗО. Все можно отключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 3.11.2018, 16:39
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Shturman1, щит ведь ABB Mistral, там шины все отдельно на быстросъемах, добавить можно, сейчас в наличии два держателя щин, три нулевые шины и одна большая заземления. Можно докупить ещё два держателя, место для их крепления есть. А вот по подводу проводов, я не особо понимаю как это будет выглядеть, так как не делал этого не разу. Скорее всего часть проводов за модулями будут идти, часть по бокам, по идеи должно все поместиться.


Из России, Обоснуйте пожалуйста, почему убрать то что вы сказали? Что бы я понимал ход Ваших мыслей.
Есть рубильник общий, при его отключении, тухнет весь дом, кроме холодильника и аквастопа. Сделано для того, что бы не заморачиваться, покидая дом на период выходных, или отпусков. Посмотрите внимательнее на схему подключения, на одно УЗО подключено все не через рубильник общий

Сообщение отредактировал vicin - 3.11.2018, 16:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.11.2018, 16:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(vicin)
Есть рубильник общий, при его отключении, тухнет весь дом, кроме холодильника и аквастопа. Сделано для того, что бы не заморачиваться, покидая дом на период выходных, или отпусков.
В принципе вполне логично!
Но не логично то, что когда кто-то дома всё другое оборудование Вы защищаете от запредельных напряжений, а когда там никого нет, то холодильник и аквастоп оставлен на произвол судьбы.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 3.11.2018, 17:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



vicin, Про неотключаемую линию понял.
Типа хитро сделано...
На любителя. Щит полюбому открывать.
На вкус и цвет...
Зачем УЗО на свете?
Зачем УЗО на сплит?
Зачем В/А метр?
Если на цифры смотреть, то лучше 200 рублей повесить. Или 2000 рублей. Там картинки есть.
Ну показывает напряжение, пусть 220 В или 230 В. Какая польза от этого?
Номиналы автоматов есть разные.
Аквастоп...там 16 А. Это какого производителя изделие, что как утюг берет электроэнергии?
Оставьте место пустое. Вместо вышеназванных. Будет лучше!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 3.11.2018, 20:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Чего Вам В+А не нравиться? Пусть себе показывает, если есть.
Ну на свет, согласен - Узо в квартире лишне, как и на кондиционер или сплит-систему.
Хотя стоять имеют право.
Перегорела лампочка … темно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 3.11.2018, 20:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Слава, Так пишет, что места мало в щите.
Полно разных устройств можно поставить в щит...
Если убирать из щита - вариант предложил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 3.11.2018, 22:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Он пишет что места мало, но вот то что уже куплено и предполагается докупить - влезает.
Забивай до конца ячейки и не парься - надо будет - выбросишь лишнее или заменишь к примеру УЗО на дифы.
Зачем раньше времени беспокоиться? - думаю поставишь и забудешь даже на В_А посматривать для создания внутреннего ФЭН-ШУя (:
Лично я бы вместо В_А поставил контроль напряжения, от обрыва нуля как никак защита.

Сообщение отредактировал Слава - 3.11.2018, 22:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.11.2018, 22:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ну так Узм имеется у него
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 4.11.2018, 8:52
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(vicin @ 2.11.2018, 23:16) *
Парни, доброго времени суток.
Собираю электрощит себе в трешку, делаю все первый раз, пытался вникнуть в тему, но возможно где то косячу. Куплено уже почти все, что на схеме, фирма АВВ все, автоматы АВВ серия В, три УЗО 40А на 30ма, щит Мистраль на 36 модулей и так далее, осталось добрать рубильник, три УЗО и комплектующих, типа шин, если внедрять именно это.
Вопрос в том, правильно я все сделал, или что то надо переделать?

Информация о конструкции квартирного щитка (КЩ) электроустановки трёхкомнатной квартиры приведена в книге Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.
Ссылки на эту информацию, а также информацию о применении УДТ, в том числе для защиты цепей освещения, см. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59212 .

Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 4.11.2018, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.11.2018, 12:31
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Лично я бы вместо В_А поставил контроль напряжения, от обрыва нуля как никак защита.
А я себе заказал у АЛИков контроль напряжения, совмещенный с V/A метром. и там еще и токовая защита. Приедет - посмотрим что за зверь.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2018, 15:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Y.Kharechko @ 4.11.2018, 8:52) *
Информация о конструкции квартирного щитка (КЩ) электроустановки трёхкомнатной квартиры приведена в книге Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.

Говорят, что печатное издание (10-летней давности) практически не найти в магазине, в фондах РНБ тоже не обнаружил, а топать в иные библиотечки все недосуг..
Где можно взглянуть на раритет безвозмездно (т.е. даром) ? Просто любопытно, есть в книжке "изюминка" или изложено давно известное ?
И почему Вы перестали поправлять участников разговора по поводу использования "УЗО" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.11.2018, 17:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



uvk2, Посмотрите отечественное РН-106!!!
И его характеристики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 4.11.2018, 17:14
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Rezo,
Да, меня это тоже смущает, но как сделать по другому не знаю, поэтому и прошу совета. Либо тогда выкидывать УЗО и ставить два тумблера, на вообще весь щит, и на все кроме холодильника и аквастопа.

Из России,
Ну я поэтому и прошу совета, а от вас сорказмом меня. А 16А можно и заменить, он там только из-за того, что уже куплен просто, плюс розетка там тоже не помешает, к примеру подключить что то ещё, типа электро троса (не знаю как точно он называется), для прочистки унитаза. Прицидент был уже, сантехник просил удлинитель.

Слава,
А если тогда обьединить кондиционеры с розетками и тогда минус три автомата, как лучше? А что при сгоревшей даже диодной лампочке, УЗО тоже выбивает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.11.2018, 17:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



vicin, Извините, если обидел.
Нет от меня сарказма!
Манера такая... Разные мы все.

Сообщение отредактировал Из России - 4.11.2018, 17:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.11.2018, 20:44
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(vicin)
Rezo,
Да, меня это тоже смущает, но как сделать по другому не знаю, поэтому и прошу совета. Либо тогда выкидывать УЗО и ставить два тумблера, на вообще весь щит, и на все кроме холодильника и аквастопа.
Если исходить из Ваших желаний, то примерно вот так:


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены