Наконец то про алгоритм сказано. Ну теперь схема. Простейший капиллярный термостат и ИЭКовский контактор. Больше ничего не надо
А электродные котлы они да, безопасные. Что может быть безопаснее воды, находящейся под напряжением? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Ну так и укажите алгоритм работы котрый есть, тем более, если он Вас устраивает. Так я ж описал содержимое котла, как думаете какой там алгоритм?! Термостат капельник, управляет контактором, я управляю термостатом. дублирующая защита - аварийный датчик. Только непонятно - если устраивает, то в чём тогда прблема и опасение? Во-перавых о какой безопасности речь (видимо в общей), а во-вторых что имеется ввиду под управлением котла, если там собственно ничего нет, кроме терморегулятора задатчика температуры и аварийного датчика.А как сейчас (с данным алгоритмом) этот вопрос реализован? Безопасности нет потому, что - если я запущу котел сейчас и уеду, через час сломается термостат, начнется перегрев, а аварийный датчик не сработал. Утрирую конечно. Эти элементы я называю управлением, а разве это не управление, согласен звучит громко, но другого слова не подобрать. Я хочу безотказной работы хотя бы такого алгоритма. Например не желаете подбор температуры ТЭТами, тогда как хотите? Хочу как минимум как сейчас, подбор температуры термостатическим датчикомзавязанного с контактором. Корочек электрика нет. Руки растут из правильных мест. Энтузиазма хоть отсыпай. ПС Если видите явный косяк в таком простейшем алгоритме работы котла и как его исправить/модернизировать, я с удовольствием выслушаю. А электродные котлы они да, безопасные. Что может быть безопаснее воды, находящейся под напряжением? Согласен, электродные котлы так себе совет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Чем более усложните систему, тем менее надёжно она будет работать. Нужно знать местные ваши условия. Вы вот даже не написали открытая у вас система (с расширительным баком) или закрытая (в качестве расшерителя бак с менбраной).
Циркуляция естественная есть или только насос, почему вода должна закипеть, может выбрана избыточная мощность ТЭН. Ещё в заводских котлах применяют термопредохранители. Наподобие как в чайниках. По теме. Недавно была аварийная ситуация. Как-то весной подключил котел. Непростой такой, навороченный. Пришли холода и местные работники самостоятельно попытались его запустить, при этом забыв открыть оба крана ( обратке и подача). Итог котел закипел, пока сработала защита, одна из ТЭН сгорела. Там установлено несколько защитных систем, но по какой то причине, надёжно они не сработали. Это заводской котел стоимостью в 60 т Сообщение отредактировал rosck - 24.10.2018, 14:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Чем более усложните систему, тем менее надёжно она будет работать. Отчасти Вы правы, но только отчасти Взять АВВ, Сименс, Шнайдер и т.п.... С запасом по току. Продублировать Тем более продублировать Занедорого можно и блок SMS приобрести. В случае аварийной ситуации на телефон сообщение прийдёт.. ЗЫ. А из дома выходить не боитесь? ![]() ![]() ![]() ![]() Что значит продублировать термостат? Сообщение отредактировал Сергей020487 - 24.10.2018, 14:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Сергей020487) Безопасности нет потому, что - если я запущу котел сейчас и уеду, через час сломается термостат, начнется перегрев, а аварийный датчик не сработал......Эти элементы я называю управлением, а разве это не управление, согласен звучит громко, но другого слова не подобрать. Это элементы защиты!Управление в Вашем случае: 1. пользовательское - ручкой установки температуры 2. рабочее - подача сигнала от задатчика температуры на контактор. Цитата(Сергей020487) Я хочу безотказной работы хотя бы такого алгоритма. С каким коэффициентом надёжности? ![]() Кто эти данные должен задать - Вы или участники форума, к которым обращаетесь? И ещё.... От Вас так многих точных данных и нет, даже основных и главных. Поэтому точно и не представляете, что именно хотите. Например был очень важный вопрос, от которого очень многое зависит в плане той же безопасности о которой Вы говорите (особенно, когда Вас нет дома): Цитата(rosck) Вы вот даже не написали открытая у вас система (с расширительным баком) или закрытая (в качестве расшерителя бак с менбраной). Циркуляция естественная есть или только насос Ну и как Вам можно сказать что-то конкретное, если нам многие основные моменты просто неизвестны, а ВЫ их знаете и молчите? Странно! И ещё.... Цитата(Сергей020487) Хочу как минимум как сейчас, подбор температуры.....завязанного с контактором. Не понял!..... Так Вы же буквально несколькими сообщениями ранее желали не связываться с контакторами, а теперь?Так что же в итоге Вы хотите? Кто это может знать, кроме Вас? Определитесь конкретно со своими задачами и отвечайте на вопросы, которые Вам задают здесь - иначе разговор переходит в плоскость "ни о чём".... Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2018, 15:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Это элементы защиты! Управление в Вашем случае: 1. пользовательское - ручкой установки температуры 2. рабочее - подача сигнала от задатчика температуры на контактор.С каким коэффициентом надёжности? ![]() Так, слава богу, с формулировкой "Управление" разобрались, какое не какое оно есть. Кто эти данные должен задать - Вы или участники форума, к которым обращаетесь? Это ветка для "чайников", про какие коэффициенты вы говорите. Озвучил ценник готовый потратить на данное оборудование. И ещё.... От Вас так многих точных данных и нет, даже основных и главных. Поэтому точно и не представляете, что именно хотите. Например был очень важный вопрос, от которого очень многое зависит в плане той же безопасности о которой Вы говорите (особенно, когда Вас нет дома): Ну и как Вам можно сказать что-то конкретное, если нам многие основные моменты просто неизвестны, а ВЫ их знаете и молчите? Странно! Система закрытая, стоят два насоса-1 ТП, 2 для электрокотла (простите, не увидел вопроса про насосы). И ещё.... Не понял!..... Так Вы же буквально несколькими сообщениями ранее желали не связываться с контакторами, а теперь? Так что же в итоге Вы хотите? Кто это может знать, кроме Вас? Да я против ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ контакторов, ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ!!!! и не то чтоб я против, просто мне пойдет и обычное, щелчков не боюсь! Определитесь конкретно со своими задачами и отвечайте на вопросы, которые Вам задают здесь - иначе разговор переходит в плоскость "ни о чём".... Тк вы задавайте вопросы, 2 листа уже, а вопросов толком и небыло. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Хорошо начнем по порядку.
1) если вас не устраивает штатные рабочий и аварийный термостат замените его на новый более качественный. Это защита от кипения. 2) Закрытые системы работают под давлением, в заводских котлах установлены датчики давления с порогом 0.5- 0.8 бар. Если давление ниже , то отключается нагреватель. Можно поставить такую защиту. Это защита от утечки. 3) Если вас нужна защита от залипания контактора. Тогда на ваш автомат можно поставить приставку привод. И запитать ее от дополнительного аварийного термостата отригулированого на 95 С или термопредохранителя на 95С установленного непосредственно на котел. Будет дополнительная защита от кипения. Для нормальной работы достаточно взрывного клапана и выполнить первую рекомендацию. Все остальное лишнее. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Хорошо начнем по порядку. 1) если вас не устраивает штатные рабочий и аварийный термостат замените его на новый более качественный. Это защита от кипения. 2) Закрытые системы работают под давлением, в заводских котлах установлены датчики давления с порогом 0.5- 0.8 бар. Если давление ниже , то отключается нагреватель. Можно поставить такую защиту. Это защита от утечки. 3) Если вас нужна защита от залипания контактора. Тогда на ваш автомат можно поставить приставку привод. И запитать ее от дополнительного аварийного термостата отригулированого на 95 С или термопредохранителя на 95С установленного непосредственно на котел. Будет дополнительная защита от кипения. Для нормальной работы достаточно взрывного клапана и выполнить первую рекомендацию. Все остальное лишнее. С примерами если не затруднит... Я прекрасно понимаю, что тупо можно всю электронику поменять, но на что? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Я прекрасно понимаю, что тупо можно всю электронику поменять, но на что? Как вариант: Вводной АВ, Контактор, от него 2 пускателя (каждый на свой ТЭН №1,№2,) и на ТЭН №3 Уставка контактора 100 гр Уставка №1 пускателя 95 гр -вкл/откл от своего термостата №! Уставка №2 пускателя 90 гр -вкл/откл от своего термостата №2 Пускатель №3 без термостата Работа : При включении срабатывают - контактор и все пускатели, при достижении 90 гр отключается 2 пускатель (если температура стабилизировалась, то в работе остаются 2 ТЭНа), если температура растет до 95 гр отключается пускатель №1- температура стабилизировалась то в работе остается ТЭН №3, если продолжает расти до 100 гр отрабатывает термостат №3 и отключает Контактор - при остывании схема работает в обратном порядке. Схема будет работать в автоматическом режиме, на контактной аппаратуре и без электроники. Если считать отключение контактора аварийным режимом - то можно включить его через самоподвес и при отключении он сам уже не вкючится. Механический предохранительный клапан - естественно остается. Световая и звуковая сигнализация на свой выбор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Как вариант: Вводной АВ, Контактор, от него 2 пускателя (каждый на свой ТЭН №1,№2,) и на ТЭН №3 Уставка контактора 100 гр Уставка №1 пускателя 95 гр -вкл/откл от своего термостата №! Уставка №2 пускателя 90 гр -вкл/откл от своего термостата №2 Пускатель №3 без термостата Работа : При включении срабатывают - контактор и все пускатели, при достижении 90 гр отключается 2 пускатель (если температура стабилизировалась, то в работе остаются 2 ТЭНа), если температура растет до 95 гр отключается пускатель №1- температура стабилизировалась то в работе остается ТЭН №3, если продолжает расти до 100 гр отрабатывает термостат №3 и отключает Контактор - при остывании схема работает в обратном порядке. Схема будет работать в автоматическом режиме, на контактной аппаратуре и без электроники. Если считать отключение контактора аварийным режимом - то можно включить его через самоподвес и при отключении он сам уже не вкючится. Механический предохранительный клапан - естественно остается. Световая и звуковая сигнализация на свой выбор. Ого, сильно закручен сюжет. 1 вопрос. А в чем отличие контактора от пускателя? 2) Будет три термостата и три крутилки? 3) В чем преимущество данной схемы перед одним контактором и одним термостатом? Какаято ТЭНа будет меньше тактовать? 4) 4 контактора/пускателя? Чтото мне подсказывает, что на одной силовой линии два силовых размыкания/смыкания не есть гуманно! Ребят, кто скажет, что надежнее? твердотельное реле или пускатель? я так понимаю, твердотельное реле надо брать номиналом в 2 раза больше контактора, стоит кучу денег, траблы с охлаждением. Но кто надежнее? Кто может порекомендовать хороший, надежный термостатический датчик для контактора? Кто с чем работал? Ну и подскажите принцып работы аварийного датчика. Сообщение отредактировал Сергей020487 - 24.10.2018, 19:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Сергей020487) подскажите принцып работы аварийного датчика. Какого датчика:- температурного? - давления? - протока? А само название аварийного датчика, разве не указывает на его принцип работы? Что-то Вы всё "кругами ходите".... Похоже тема оказалась действительно "ни о чём".... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
. Но первые два месяца молотить будет только он, газа еще нет. Надежности вашего котла на 2 месяца хватит без переделок. У меня котел такой же мощности. Заменил только капиллярный термостат на электронный. Управление только на 1 ТЭН. Сейчас на Урале пока 1-го хватает, выставил температуру 37 - 40 градусов. После похолодания, когда 1 ТЭН будет недостаточно, включу 2-й без регулировки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Какого датчика: - температурного? - давления? - протока? А само название аварийного датчика, разве не указывает на его принцип работы? Что-то Вы всё "кругами ходите".... Похоже тема оказалась действительно "ни о чём".... ![]() Температурного. Чтоб выбрать ему замену. Начал прикидывать какой терморегулятор выбрать. Нужено "золотая серелина" между максимально надежным и за вменяеме средства. На что я сейчас обратил внимание: https://www.etm.ru/cat/nn/6303479/ Или http://www.terneo.ru чтото из этого. Я совершенно не знаком с подобной продукцией. Мне сложно выбирать. Терморегулятор/термореле/термостат (не особо ощущаю разницы между этими словами) будет управлять контактором (который тоже пока не выбрал) в связи с этим пропукную ампераж как я понимаю мне высокий не нужен. Ток будет слабый. От этого напрямую зависит цена терморегуляторов. Решил начать строить систему с терморегулятора. Что касается контактора, то я так понял разбег не особо большой. Почитаю про контактор Abb, стоит он в пределах... Буду надеятся что не увижу информации о залипани контактов. Надежности вашего котла на 2 месяца хватит без переделок. У меня котел такой же мощности. Заменил только капиллярный термостат на электронный. Управление только на 1 ТЭН. Сейчас на Урале пока 1-го хватает, выставил температуру 37 - 40 градусов. После похолодания, когда 1 ТЭН будет недостаточно, включу 2-й без регулировки. Какой термостат выбрали? Все же датчик температуры аварийный поменять мне надо. У меня совсем комплектация китайская в плохом смысле слова. Еще почитал как горят зотовские котлы на соседнем форуме, и у всех одна проблема, залип контактор и не сработал аварийный датчик. Вот чуть ли не поголовно встретились с этой проблемой. А зота стоит 25, а мой 5 ))) Кстати какой контактор у вкс стоит? Сообщение отредактировал Сергей020487 - 24.10.2018, 21:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Да я против ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ контакторов, ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ!!!! и не то чтоб я против, просто мне пойдет и обычное, щелчков не боюсь! Ребят, кто скажет, что надежнее? твердотельное реле или пускатель? я так понимаю, твердотельное реле надо брать номиналом в 2 раза больше контактора, стоит кучу денег, траблы с охлаждением. Но кто надежнее? Кто может порекомендовать хороший, надежный термостатический датчик для контактора? Кто с чем работал? Ну и подскажите принцып работы аварийного датчика. Я делал так на производстве с чуть большей чем у Вас мощностью. Терморегулятор завязал на твердотельные реле. НО включил их в цепь нулей а не фаз. Что позволило избежать выхода из строя тв реле при кз на корпус в ТЭНах. Защиту от перегрева организовал от аварийного датчика через автомат с независимым расцепителем - т.е при срабатывании датчика вышибает автомат- ФСЁ. Аварийный датчик как правило биметаллический (как в утюге раньше) при нагревании двух вместе соединенных из разного металла пластин они изгибаются и отключают контакт. Я не заморачивался и взял первый попавшийся датчик на нужную температуру. Проверяли сработку, не специально - монтер забыл ввернуть датчик обратно произошел перегрев. Твердотельные реле высоконадежны при правильной эксплуатации - т.е отсутствие КЗ - они его сильно боятся, перегрузок и перегрева. У контактора есть ресурс и он требует периодического обслуживания у ТР ресурс безграничен, обслуживание- только пыль смахнуть.Вероятность КЗ я опустил вышеозначенным способом - радиатор соответственно нормальный поставил, запас по току 30% работает до сих пор! Уже десять лет прошло, и я там как семь лет не работаю. Но контактор лучше держит КЗ и перегрузки. И стоимость ТР не такая уж высокая. Я подозреваю (так как не знаю схемы) почему вышеупомянутая Зота залипает - наверное аварийное отключение организовано на одном контакторе что и терморегуляция. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.10.2018 Пользователь №: 54823 ![]() |
Я делал так на производстве с чуть большей чем у Вас мощностью. Терморегулятор завязал на твердотельные реле. НО включил их в цепь нулей а не фаз. Что позволило избежать выхода из строя тв реле при кз на корпус в ТЭНах. Защиту от перегрева организовал от аварийного датчика через автомат с независимым расцепителем - т.е при срабатывании датчика вышибает автомат- ФСЁ. Аварийный датчик как правило биметаллический (как в утюге раньше) при нагревании двух вместе соединенных из разного металла пластин они изгибаются и отключают контакт. Я не заморачивался и взял первый попавшийся датчик на нужную температуру. Проверяли сработку, не специально - монтер забыл ввернуть датчик обратно произошел перегрев. Твердотельные реле высоконадежны при правильной эксплуатации - т.е отсутствие КЗ - они его сильно боятся, перегрузок и перегрева. У контактора есть ресурс и он требует периодического обслуживания у ТР ресурс безграничен, обслуживание- только пыль смахнуть.Вероятность КЗ я опустил вышеозначенным способом - радиатор соответственно нормальный поставил, запас по току 30% работает до сих пор! Уже десять лет прошло, и я там как семь лет не работаю. Но контактор лучше держит КЗ и перегрузки. И стоимость ТР не такая уж высокая. Я подозреваю (так как не знаю схемы) почему вышеупомянутая Зота залипает - наверное аварийное отключение организовано на одном контакторе что и терморегуляция. Наконец то, первый человек без вских ... Рвать нули не буду, оставлю на прежнем месте, контактор оставлю механический, думаю при кз ТЭН контактору нечего не будет, да и автомат быстро должен щелкнуть. Какой вы ставили терморегулятор? Электронный? Раскажите подробнее, как аварийный датчик вырубает автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Наконец то, первый человек без вских ... Рвать нули не буду, оставлю на прежнем месте, контактор оставлю механический, думаю при кз ТЭН контактору нечего не будет, да и автомат быстро должен щелкнуть. Какой вы ставили терморегулятор? Электронный? Раскажите подробнее, как аварийный датчик вырубает автомат. Ваше право. Не помню десять лет прошло. По моему электромеханический - если не путаю то родной он шел с той китайской установкой. Загуглите независимый расцепитель. Есть разные ставятся к обычному модульному автомату на дин рейку, есть встроенные в автоматы автоматы с выводами катушки независимого расцепления. Только датчик надо брать с нормально-разомкнутыми контактами. Т. е при перегреве датчик замыкается - фаза попадает на катушку независимого расцепителя ( не важно отдельного или встроенного)-он соответственно отрабатывает и выключает автомат. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые электрики. Помогите модернизировать управление (частичная замена старого управления) электрокотла. ... Цитата Задача: Систему еще не запустил, хочу сделать данный котел надежным. Боюсь всего: Залипания контактора, поломки термостата, адекватности аварийного датчика. Ребят, помогите советами, что на что менять, менять я так понимаю все. Извините, конечно, но это садо - мазо какое-то! Приобрести вещь и бояться её! Да чем больше Вы напихаете в неё всяких примочек, тем менее надёжной будет вся система в целом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |