![]() Подключение звезда-треугольник , Подключение электродвигателя способом звезда-треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение звезда-треугольник , Подключение электродвигателя способом звезда-треугольник |
Гость_khm_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Специалисты, объясните пожалуйста следующие. Есть к примеру электродвигатель 220/380 треугольник/звезда.
Для пуска данного двигателя треугольником нужно 3-х фазы с линейным напряжением 220 В (т. е. 3 фазы по 127). На каждой обмотке будет по 220 вольт. Для пуска этого же двигателя звездой нужно уже линейное напряжение 380Вольт - 3 фазы по 220 В (а не 127 как в первом случае ) каждая. Но на каждой обмотке по прежнему 220 вольт. ВОТ ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС ПРИ ГИБРИДНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗВЕЗДА - ТРЕУГОЛЬНИК Если учесть что обмотки рассчитаны на 220 вольт, для работы треугольником нужно линейное напряжение 220вольт (127 каждая фаза) что соответствует 220 вольтам на каждой обмотке. Тогда при запуске звездой от того самого источника питания (линейное 220) на каждой обмотке будет всего 127 вольт. Написано что этот способ используют для уменьшения пусковых токов. Хватит ли 127 вольт на каждой обмотке для запуска двигателя, когда его обмотки рассчитаны на 220. Или при работе звезда треугольник к двигателю выводят разные линейные напряжения: 3 фазы для треугольника и 3 фазы для звезды??? Заранее огромное спасибо тому кто объяснит! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
К двигателю как вы говорите выходит разное линейное напряжение при треугольнике на шпильки двигателя подключается линейное напряжение 220 вольт, при звезде на шпильки подается линейное напряжение 380 вольт. Но линейное 220 вольт при треугольники подключается к одной обмотке, а при звезде линейное 380 вольт подключается к двум последовательно соедененным обмоткам двигателя. Поэтому на самих обмотках в обоих случаях будет 220 вольт . Поэтому и ток в каждой обмотке будет в обоих случаях одинаковый. Разный ток и разное напряжение в зависимости звезда или треугольник только в самих проводах подключенных к двигателю. Многие электрики про это забывают, или не понимают. Ведь на шильдике двигателя написано разное напряжение и разный ток для звезды и треугольника. И хрен докажет что это написано линейное напряжение и ЛИНЕЙНЫЙ ток, а не фазное напряжение и фазный ток. А фазное напряжение и фазный ток в обоих случаях в обмотках совершенно одинаковый, не зависимо звезда и 380, или треугольник и 220'. Ну как то так.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.10.2018, 6:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
такой должен быть двигатель ![]() quote name='khm' date='7.10.2018, 21:39' post='507275'] Доброго времени суток. Специалисты, объясните пожалуйста следующие. Есть к примеру электродвигатель 220/380 треугольник/звезда. Для пуска данного двигателя треугольником нужно 3-х фазы с линейным напряжением 220 В (т. е. 3 фазы по 127). На каждой обмотке будет по 220 вольт. Для пуска этого же двигателя звездой нужно уже линейное напряжение 380Вольт - 3 фазы по 220 В (а не 127 как в первом случае ) каждая. Но на каждой обмотке по прежнему 220 вольт. ВОТ ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС ПРИ ГИБРИДНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗВЕЗДА - ТРЕУГОЛЬНИК Если учесть что обмотки рассчитаны на 220 вольт, для работы треугольником нужно линейное напряжение 220вольт (127 каждая фаза) что соответствует 220 вольтам на каждой обмотке. Тогда при запуске звездой от того самого источника питания (линейное 220) на каждой обмотке будет всего 127 вольт. Написано что этот способ используют для уменьшения пусковых токов. Хватит ли 127 вольт на каждой обмотке для запуска двигателя, когда его обмотки рассчитаны на 220. Или при работе звезда треугольник к двигателю выводят разные линейные напряжения: 3 фазы для треугольника и 3 фазы для звезды??? Заранее огромное спасибо тому кто объяснит! [/quote] Если двигатель нагружен слабо или в холостую, то достаточно. Очень сильно сомневаюсь . Сгорит к е... -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Очень сильно сомневаюсь . Сгорит к е... ТС обозначил сеть с линейным напряжением 220 вольт. Если учесть что обмотки рассчитаны на 220 вольт, для работы треугольником нужно линейное напряжение 220вольт (127 каждая фаза) что соответствует 220 вольтам на каждой обмотке. Тогда при запуске звездой от того самого источника питания (линейное 220) на каждой обмотке будет всего 127 вольт. От чего он здесь сгорит? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |