7.9.2018, 9:12
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54646 |
Добрый день, подключаем СНТ, стоит ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа, задача поменять трансформаторы тока с 400/5 на 300/5, шины 60мм и трансформаторы тока с 400/5 налазят свободно, а у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм.
Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм? Не возникнет ли вопросов у электросетевой компании при приемке приборов учета? |
|
|
||
kostya4000 Трансформаторы тока не налазят на шину 7.9.2018, 9:12
с2н5он шины чьи? 7.9.2018, 18:21
kostya4000 Тп принадлежит СНТ, значит и шины их. 8.9.2018, 11:12
Roman D Снабженца утопите. 8.9.2018, 12:25
kostya4000 А по существу? 8.9.2018, 12:50
ЛЕША Озвучте толщину шины.
Далее смотрим ПУЭ 1.3.22, т... 8.9.2018, 15:13
kostya4000 Толщина 5мм, а разница или разрезать и ставить тт ... 9.9.2018, 16:40
Гость сочувствующий Цитата(kostya4000 @ 9.9.2018, 16:40) ... ... 9.9.2018, 22:03
ЛЕША Цитата(Гость сочувствующий @ 10.9.2018, 2... 11.9.2018, 15:35
ЛЕША Да нет никакой разницы. Энергосбыту вообще фиолето... 9.9.2018, 16:50
с2н5он пилите Шура, пилите (с) 9.9.2018, 18:43
Ваня Иванов Цитата(kostya4000 @ 7.9.2018, 9:12) ТП на... 12.9.2018, 17:25
kostya4000 Ваня Иванов,
спасибо 13.9.2018, 7:36
moshkarow Чем вызвана замена тр-ра тока ? Пусть пишут официа... 14.9.2018, 17:55![]() ![]() ![]() |
|