Можно ли подключить прямоточный счетчик через трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли подключить прямоточный счетчик через трансформаторы тока |
21.8.2018, 23:36
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
В схеме у арендатора указан счетчик меркурий art 03 pqrsin. До 7.5 ампер
А по факту стоит art 01 pqrsin. До 60 ампер. Счетчик подключен через трансформаторы тока 250/5 Так можно прямоточный счетчик подключать через трансформаторы тока ? |
|
|
|
22.8.2018, 6:14
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Какой ток в сети?
|
|
|
22.8.2018, 6:39
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Можно, считать будет правильно. Но посмотрите чувствительнось счетчика и его класс точности при наименьшей нагрузке линии.
|
|
|
22.8.2018, 11:11
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
23.8.2018, 7:29
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Это не в обход
|
|
|
23.8.2018, 8:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Можно, но до 1-го дотошного контролера, и он будет прав, т.к. по инструкции этот счетчик не предназначен для работы с ТТ.
Рано или поздно придется заменить. |
|
|
23.8.2018, 8:51
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Можно, но до 1-го дотошного контролера, и он будет прав, т.к. по инструкции этот счетчик не предназначен для работы с ТТ. Рано или поздно придется заменить. Думается, что арендатор не со сбытом рассчитывается. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
|
23.8.2018, 11:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(VDJMAR) Так можно прямоточный счетчик подключать через трансформаторы тока ? Скорее вопрос нужно ставить о правильности включения с обеспечением точности.В Вашем случае будет большая погрешность, на что видимо арендаторы и расчитывали, выполнив такое включение.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
9.11.2018, 11:00
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Какой ток в сети? 380 v , ток не знаю. Но в пределах 60 ампер точно Что это такое? Это счетчик, применяемый без трансформаторов тока. В моем случае до 60 ампер можно через него гонять на прямую без трансформаторов Сообщение отредактировал VDJMAR - 9.11.2018, 11:09 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.11.2018, 11:28
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|