Крепление РЕ шины к конструкции щита

Гость_Андрей 1972_*
сообщение 15.8.2018, 6:33
Сообщение #1





Гости






Добрый день, коллеги! Помогите, не смог разобратья. При монтаже возникло требование куратора: "Закрепить РЕ шины в этажных квартирных щитах к конструкции щита, на дин рейку - болтовым соединением согласно ПУЭ".
Заземляющая шинка РЕ 6*8 прекрасно крепится к корпусу ЩЭ обычным саморезом. Обеспечивается надежное электрическое соединение.
Допускается ли крепить саморезом или вариантов нет, надо болт с гайкой? По логике, саморез со временем не откручивается, в отличие от болтиков, которые со временем должны протягиваться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.8.2018, 7:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




только болт

виды PEN
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.8.2018, 11:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вероятно речь идёт о видимом соединении шинки РЕ и корпуса щита.
Крепление шинки саморезом это механика, а как проконтролируете электрический контакт? Краску с поверхности щита перед установкой шинки снимали или надеетесь на качественный контакт одним витком самореза?
И ещё... а о каких щитах речь то? Об этажных или квартирных? icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 11:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Шинку РЕ можно и изолированно установить на динрейку. А электрический контакт между шинкой и корпусом щита обеспечить проводником.
Саморезом... Нет запрета. Но во избежание...Продублируйте проводником металлосвязь между шинкой и корпусом щита.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.8.2018, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2018, 13:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 11:34) *
Саморезом... Нет запрета.
В ГОСТ на контактные соединения (в т.ч. для РЕ) саморезов нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 13:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну, нет. Значит не запрещено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2018, 13:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Андрей 1972 @ 15.8.2018, 6:33) *
.. РЕ 6*8 прекрасно крепится к корпусу ЩЭ обычным саморезом. Обеспечивается надежное электрическое соединение.
... в отличие от болтиков, которые со временем должны протягиваться.
Надежное - соответствующее 2 классу по гост, а не по имхам. Против раскручивания должны использоваться соответствующие меры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 13:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Шайбу Гровера под саморез? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2018, 13:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 13:24) *
Ну, нет. Значит не запрещено?
Ага, если в ГОСТ нет рисунка подпирания контакта палкой от обрамления щитка, но прямого запрета в тексте нет - значит тоже не запрещено ???


Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 13:29) *
Шайбу Гровера под саморез?
Под болт. См.рис.в гост и вопрос ТС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 14:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык это и не контактное соединение, если проводником сделать связь шинка-корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей 1972_*
сообщение 15.8.2018, 14:56
Сообщение #11





Гости






Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 14:00) *
Дык это и не контактное соединение, если проводником сделать связь шинка-корпус.


Вот и я думаю, что надежное контактное соединение - это насколько плотно прилегает шинка к корпусу щита. Нужно зачистить краску, допустим, на этом месте соединения. А как сама эта неизолированная шинка крепится саморезом или болтом, какая разница? Сколько там витков в корпусе контачит в данном варианте. Болтик с гаечкой сколько витков получится? На много больше? Нет. Количеством витков надежное соединения не обеспечивается. Задача у них другая: закрепить неизолированную шинку к корпусу.
Можно эту шинку поставить на изоляторе на дин-рейку и соединить с корпусом перемычкой. Хороший вариант. Просто, опять же перемычка должна закрепиться к корпусу под болт. А его нет. Есть только старые установленные межэтажные квартирные щиты и в них панель, на которую можно просверлить отверстия, но с тыльной стороны панели не очень получается засунуть гаечку. Вот и вся проблема, которая выросла на ровном месте.
Или панель всю со счётчиками и автоматами снимать или убеждать куратора, что ГОСТ не знал про саморезы, когда ещё писался icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 15:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вы, однако, недопоняли.
Если оставлять одну шинку, без перемычки на корпус, то однозначно болтовое соединение.
А вообще-то фото этажного щита не помешало бы.
Сколько их переделал.... Нулевой проводник ( по-старому), ныне PEN, электрически соединялся сразу к корпусу посредством фигурной шайбы (арочной)
Хотя... Сейчас есть саморезы со сверлом и мелкой резьбой 5,5мм и шестигранной головкой 8-10мм.. Вроде по виду и болт.... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.8.2018, 15:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.8.2018, 16:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Андрей 1972 @ 15.8.2018, 14:56) *
Просто, опять же перемычка должна закрепиться к корпусу под болт. А его нет. Есть только старые установленные межэтажные квартирные щиты и в них панель, на которую можно ....

На которую можно установить шинный зажим.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2018, 19:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 14:00) *
Дык это и не контактное соединение, если проводником сделать связь шинка-корпус.
Я вел речь исключительно при отсутствии доп/провода. В соответствии с #1.

Цитата(Андрей 1972 @ 15.8.2018, 14:56) *
...перемычка должна закрепиться к корпусу под болт. А его нет. ... с тыльной стороны панели не очень получается засунуть гаечку...
А приварить болтик ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения