![]() Помогите подключить контактор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите подключить контактор |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
гудвин 30, кнопочку аварийного стопа лучше развернуть...
![]() имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 ![]() |
В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пульт прийти всего 7 проводов в варианте 3 пускателя.А не ваша паутина из проводов.И кнопку аварийную вы не правильно подключили, Смотрите схему куда ее надо подключать. Цвета условно, И Д,П если надумаете подключить подсветку кнопки пуск, учтите там лампочка рассчитана на 220в. Да про лампочки я понял что они 220в. А вот по поводу аварийной кнопки что с нет именно не так можете подсказать поподробнее как правильно ее подключать. И да с проводами разные все потому что какие предоставили с такими и работаем к сожалению. Хотелось бы что бы были все разобраны по цветам но увы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Цвета проводов тут как раз ни причем, это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные.
А насчет кнопки вы что собираетесь всю нагрузку пустить через аварийную кнопку.. У вас сейчас вот так сделано. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 15:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 ![]() |
Мне необходимо что бы аварийная кнопка обесточивания все магнитные пускатели. Но при этом она стоит после автомата. Вот я теперь в раздумьях как ее подключить так что бы не коротнула. Да я сегодня ещё посмотрел на свое подключение и понял что на аварийную кнопку кинул две фазы. А к хорошему это не приводит
![]() Цвета проводов тут как раз ни причем это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные. А насчет кнопки вы что собираетесь всю нагрузку пустить через аварийную кнопку.. У вас сейчас вот так сделано. Да да так оно и было сделано аварийная кнопка стояла до магнитных пускателей |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Кнопка аварийная должна стоять не по цепи контактов а в цепи питания катушек пускателей ,При нажатии кнопки пропадет питание на катушках и пускатели отключаться.Сохраните картинку предыдущую (цветную) и по ней соберите схему.Кнопки аварийные бывают с нормально закрытыми двумя контактами а бывают один Н.О а второй Н,З у вас какая (учтите)
Дополнил нумерацию на пускателях. гудвин 30, кнопочку аварийного стопа лучше развернуть... ![]() имхо Не только повернул, а из splan удалил безвозвратно. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 16:31 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Пока топик слабо понимает что делает, сдается мне на его пускателях катушки на 220В, а первом сообщении он имел ввиду, что нагргузка на 380В. Я так понял это из-за того, что он даже не чуханулся, когда ему сообщили про подсветку в лампах на 220В. Схема подключения катушек пускателей ему скорее всего нужна с использованием нуля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 ![]() |
Пока топик слабо понимает что делает, сдается мне на его пускателях катушки на 220В, а первом сообщении он имел ввиду, что нагргузка на 380В. Я так понял это из-за того, что он даже не чуханулся, когда ему сообщили про подсветку в лампах на 220В. Схема подключения катушек пускателей ему скорее всего нужна с использованием нуля. У меня только один магнитный пускатель с катушкой на 220В. Остальные на 380В Сегодня проверял нормально все работает. Вот только с аварийной кнопкой беда. А про лампы я сначала не думал их вообще подключать. Сегодня подключил. С пускателя который на 220В я перебросил одну фазу на лампы и с нулевой шины перебросил провод. А потом посредством перемычек остальные лампы подключил Кнопка аварийная должна стоять не по цепи контактов а в цепи питания катушек пускателей ,При нажатии кнопки пропадет питание на катушках и пускатели отключаться.Сохраните картинку предыдущую (цветную) и по ней соберите схему.Кнопки аварийные бывают с нормально закрытыми двумя контактами а бывают один Н.О а второй Н,З у вас какая (учтите) Дополнил нумерацию на пускателях. Не только повернул, а из splan удалил безвозвратно. ![]() Я так правильно понял что аварийную кнопку нужно соединить с каждым выключателем что бы она разрывала фазу которая идет на этот выключатель. Что бы катушка переставала магнитится. То-есть между 13 и 14тыми нормально открытыми контактами на магнитном пускателе |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
цепи управления общии для 3-х двигателей или у каждого свои ?
можно взять за основу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 ![]() |
Ребята еще такой вопрос вот встал. Как с помощью одного магнитного пускателя включить два трехфазных двигателя. Если между собой эти двигатели нельзя соединить послеовательно
Ребята еще такой вопрос вот встал. Как с помощью одного магнитного пускателя включить два трехфазных двигателя. Если между собой эти двигатели нельзя соединить послеовательно К примеру можно ли для этого использоват к примеру шину нулевку. НУ тоесть отдельно ее поставить с нолем не соединять туда подключить один провод который выходит из магнитного пускателя и завести его на эту шину а оттуда вывести два провода и провести их на электро двигатели |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
а что уже нельзя засунуть два провода под один винт контактора
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.8.2018, 8:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот последовательно вы знаете (Хотелось бы посмотреть какие это движки можно так подключать )а параллельно подключить два мотора вам не приходило на ум.
И я так понял что выражение подсветка кнопки пуск вы восприняли буквально. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.8.2018, 8:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 ![]() |
Спасибо большое подключил по схеме все работает. Теперь остался последний вопрос как подключить СИП кабель к автомату что обычно используется. Какие переходники
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Знать бы какой "автомат"... Сечение СИПа?....
Если модульный из серии ВА47-29, 47-63, то из круглого сечения СИПа делаем плоскогубцами плоскую поверхность, навроде "лопаточки" (лучше обжимается), и вставляем в "автомат" Алюминий, собака такая, течёт из-под контактнонго соединения. Потому требуется контроль, протяжка соединения время от времени.. Можно использовать сжим серии У, он выполнен из оцинкованной стали, которая "толерантна ![]() ![]() ![]() Если "автомат" подразумевает возможность присоединения наконечником, то использовать медно-алюминиеый наконечни. У него контактная площадка выполнена медной (напыление, и т.д.).. Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.8.2018, 9:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 ![]() |
Автомат один на 10А А второй на 63А Сечение кабеля алюминий 4на 16 Вот я и думаю может какие гильзы использовать или же что то похожее. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что
гудвин 30, кнопочку аварийного стопа лучше развернуть... Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow):![]() имхо На Ваших схемах вместо кнопок нажимного типа почему-то показаны выключатели поворотного типа. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.8.2018, 10:23 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#37
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow): Критиковать все могут.А каком госте может идти речь если человек путается в проводах.Это схема не для вас и не х..я критиковать.Человек уже собрал и все работает.Или вы собираете как на помойке, все схемы что бы на других форумах блеснуть. Изобразите свою. Там речь вообще шла об вот таком исполнении схемы. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.8.2018, 11:00 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Критиковать все могут... Это схема не для вас и не х..я критиковать... Уважаемый коллега гудвин 30! Не хотел Вас обидеть, но Вы уж там, пожалуйста, разберитесь в своём "Splan'e", где там кнопка, а где поворотный выключатель, иначе все "чайники" будут думать, что так и надо обозначать кнопки на принципиальных электрических схемах. Скачайте для себя указанный выше ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (нажать), полистайте его спокойно на досуге - узнаете много чего нового, а обижаться не надо.
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 10:44 |
|
![]() |