Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.7.2018, 17:18
Сообщение #41





Гости






Ладно, не будем Клона мучать.
Для Вашей подстанции как пример подойдут:
1. На вводе ВА55-41-344710-1000 А.
2. Секционник ВА55-41-344710-630 А.
Если делать АВР, то 30 исполнения.
Если АВР и выдвижные автоматы, 50 или 70 исполнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.7.2018, 20:48
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.7.2018, 17:08) *
Для ВИПа странный вопрос,

у меня получились другие цифры . близкие к вашим . Расскажите как считали ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.7.2018, 23:18
Сообщение #43





Гости






А ни чего считать не надо, для этого есть типовые решения. Имеем транс 630 кВА, его ном.ток 910 А. Вводные на 1000 А, секционный на 630 А. СВ нет смысла ставить такого-же номинала как и вводной потому, что при отключении одного транса или питания по высокой, нагрузка распределиться по двум системам шин равномерно (это я конечно утрированно говорю), т.е. потребитель должен сам определиться с приоритетной нагрузкой и что-то отключить, чтобы не спалить оставшийся транс-р. Бывает конечно, когда на одном из трансов висит приоритетная нагрузка близкая к мощности трансформатора, тогда СВ ставят такого же номинала как и вводные автоматы, но это скорее исключение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.7.2018, 1:35
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.7.2018, 17:18) *
1. На вводе ВА55-41-344710-1000 А.
2. Секционник ВА55-41-344710-630 А.
Если делать АВР

К такой замене надо еще много чего приложить, потянет ли ТС это, но если осилит по полной программе то уже ни кто его не тыкнет " носом".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.7.2018, 7:11
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вот пример расчета
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  49.pdf ( 339.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 732
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.7.2018, 8:39
Сообщение #46





Гости






Вкратце пробежал статью. По схеме 2 пока не разу не встречал подстанции. Схема 1 более классическая, обратите внимание на таблицу везде по схеме 1 номиналы СВ на ступень ниже вводных, например если вводные на 1600 А, то СВ на 1000А, или вводные на 1000 А, СВ на 630 А. Автор ссылается на проекты ведущих проектных организаций, но практике мне чаще попадались проекты, где например на 250 кВА- вводные на 400А, 400 кВА- вводные на 630А и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.7.2018, 8:43
Сообщение #47





Гости






Цитата(eugevict @ 23.7.2018, 1:35) *
К такой замене надо еще много чего приложить, потянет ли ТС это, но если осилит по полной программе то уже ни кто его не тыкнет " носом".

Потянет или нет мы пока не знаем, не будем умолять его способности, но его спор с Лешей по однолинейной схеме мне не дает покоя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.7.2018, 9:11
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Алексей_* @ 23.7.2018, 8:39) *
Вкратце пробежал статью.

отрывок из этой книги

https://yadi.sk/d/Twl-8k8z3Tw2JQ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.7.2018, 11:23
Сообщение #49





Гости






Это книга про 88 козлов (шутка) icon_biggrin.gif ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLON45
сообщение 23.7.2018, 11:24
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2018
Пользователь №: 54422



 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
625 x 428 (5.65 килобайт)

 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
625 x 428 (50.01 килобайт)

Неужели действительно нет разницы в этих схемах ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.7.2018, 11:32
Сообщение #51





Гости






Конечно нет, без разницы как физически расположены трансформаторы, точка присоединения у них одна, что в Вашем случае, что в варианте РоманаД. Посмотрите на схемы внимательно, спокойно подумайте и все поймете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.7.2018, 11:34
Сообщение #52





Гости






А вы до подстанций какие виды работ выполняли? Просто попытаюсь объяснить на другом примере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLON45
сообщение 23.7.2018, 12:21
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2018
Пользователь №: 54422



Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.7.2018, 18:02) *
о при ном.ток только в 39 и то пока за вас это не сделал Мошкаров.

В смысле если транс на 630 КВА у него что может быть любой номинальный ток работы ?
I=P/U*1.73
I=630/(0.4*1.73)= 910 А
Так вроде или опять это по слесарски посчитано , и надо по другому ,как электрики считают ?


Цитата(Гость_Алексей_* @ 23.7.2018, 13:34) *
А вы до подстанций какие виды работ выполняли? Просто попытаюсь объяснить на другом примере.

Работал по низкой стороне (электромонтаж, и ремонт оборудования )
Я ведь и завел тему изначально , потому что посчитал по другому и пример выше в постах приводил пост 18

Насчет схем согласен ,вроде как разницы нет , сказывается отсутствие опыта в этом направлении ,работаю всего несколько месяцев и схемы эти вижу тоже )) ,хреново вникать когда мало опыта ,да и еще оборудование древнее и модернизированное на свой лад ))) (без авр , напряму кое где , без селективност и т.д. )

Цитата(moshkarow @ 23.7.2018, 9:11) *
вот пример расчета

ребят ,прочитал данную статью Прикрепленный файл  49.pdf ( 339.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 852
,подскажите не понял немного в пункте 5.
написано ." В схеме 1 при выводе из работы одного из трансформаторов секции сборных шин 1СШ и 2СШ соединяются секционным выключателем SF3. В случае его отказа будет происходить погашение обеих секций шин, т. е. всей ТП."

А почаму вся ТП погаснет ? от одного же транса ОДНА 1 с.ш. работать будет ведь или нет ?

Сообщение отредактировал KLON45 - 23.7.2018, 12:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 23.7.2018, 12:48
Сообщение #54


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(KLON45 @ 23.7.2018, 13:21) *
А почаму вся ТП погаснет ? от одного же транса ОДНА 1 с.ш. работать будет ведь или нет ?

Здесь вы правильно поняли. В тексте либо опечатка, либо автор о чем- то другом хотел сказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.7.2018, 18:18
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(KLON45 @ 23.7.2018, 13:21) *
. В случае его ОТКАЗА будет происходить погашение обеих секций шин, т. е. всей ТП."

А почаму вся ТП погаснет ? от одного же транса ОДНА 1 с.ш. работать будет ведь или нет ?

Отказа - Т.е не срабатывания .
Отключиться вводной АВ

Сообщение отредактировал moshkarow - 23.7.2018, 18:21


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 23.7.2018, 18:56
Сообщение #56


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(moshkarow @ 23.7.2018, 19:18) *
Отказа - Т.е не срабатывания .
Отключиться вводной АВ

У кого то из нас проблемы с русским языком. Без бутылки не разобраться. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.7.2018, 21:34
Сообщение #57


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.7.2018, 17:18) *
1. На вводе ВА55-41-344710-1000 А..

А ничего, что раньше про АВМ раньше разговор шёл,про выкатные, селективные. И чо? Без разницы.

Я до сих пор не могу понять, сколько всё-таки там у них трансформаторов.

Сообщение отредактировал Roman D - 23.7.2018, 21:39


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 24.7.2018, 1:03
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 23.7.2018, 21:34) *
А ничего, что раньше про АВМ раньше разговор шёл,про выкатные, селективные. И чо? Без разницы.
Я до сих пор не могу понять, сколько всё-таки там у них трансформаторов.

'Roman - это обычная КТП 2х630
Гость_Гость_Алексей_*_* - как вариант предложил замену АВМ на ВА.
Там весь вопрос упрется в исполнение этой замены, но это уже ТС решать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.7.2018, 9:00
Сообщение #59





Гости






Цитата(Roman D @ 23.7.2018, 21:34) *
А ничего, что раньше про АВМ раньше разговор шёл,про выкатные, селективные. И чо? Без разницы.

Я до сих пор не могу понять, сколько всё-таки там у них трансформаторов.

Роман посмотрите внимательно на сообщение, я в том числе предлагал и выкатное исполнение.
У них 2КТП630.
А про селективные автоматы, мне кажется, что это уловка производителей. Например тот же ВА55-41 или 43(насколько я помню у него нет в руководстве упоминания, что он селективный) имеет регулируемый расцепитель и делай на нем селективность как хочешь, у тепловой регулировка 60%, максималка так же имеет довольно широкую шкалу, имеются временные задержки, так что селективности хоть обожрись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.7.2018, 9:12
Сообщение #60


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.7.2018, 9:00) *
так что селективности хоть обожрись.

Да мне-то она сейчас не очень-то нужна. А вот зачем ТС четыре транса нарисовал в четырнадцатом сообщении - ну хоть убей, не пойму.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 19:19
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены