Здравствуйте, подскажите мне "бесталковому" как скажется на работе транса если я подключу 380. А лучше начну с начала: купили мы дом в снт для постоянного проживания, он как и положено сидел на 220 в, т.к. газа нет зимой решили отапливаться электричеством, купил кател протерм 9, благо он можен питаться и от 220 и 380 вольт. Уговаривал старого председателя разрешить мне подключить 380 в, но он ни в какую, говорит трансформатор не выдержит и сгорит. И вот я ни как не могу понять, разницы ведь сидя на 220 в я тяну те же 9 квт на котел плюс водогрейка и пр. оборудование (чайник, холодильник, свет, тв) примерно в общем думаю около 15 квт в часы пик, и если я теперь подключу 380 что изменится, я понимаю что тем самым я разгружу свою линию от перегрева, а как это скажется на работе транформатора не могу понят )))) больше 15 квт я ведь не буду тянуть, и станки не собираюсь ставить. ))))) Старый председатель утвержал что транс сгорит
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
при 220 В 9кВт ток = примерно 40А
при380 В 9квт ток = промерно 20 А тут много вопросов . Есть ли техническая возможность подключения 3-х фаз . Сечение провода ВЛ . Уставки защиты ВЛ . мощность тр-ра . Если есть Возможность уйти от электроснабжения СНТ и подключиться к городским сетям -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если Вы не собираетесь увеличивать мощность, а хотите перейти на з фазную систему, тем самым распределив Вашу нагрузку в 9кВт равномерно по 3 фазам, тогда будьте добры уменьшите номиналы входных автоматов на кажой фазе в 3 раза.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2018, 9:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.7.2018 Пользователь №: 54447 ![]() |
Возможность подключить 3 фазы есть, некоторые "блатные дома" уже давно сидят на 3 фазах, сечение провода не помню вроде на16, транс 63 ква. Мы сейчас пытаемся уйти от эл снабжения по саду и всех посадить на раздельные счета и питание от эл компании, что бы они занимались всем. Так все же повлияет это на работу тр-ра или нет? )))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
говорит трансформатор не выдержит и сгорит. Старый председатель утвержал что транс сгорит Тр-р сгорит наврят ли . сгореть может предохранитель или сработать автомат . Почитайте договор С СНТ что там сказано про выделяемую мощность на дом . Возможность подключить 3 фазы есть, некоторые "блатные дома" уже давно сидят на 3 фазах С тех пор когда человечество придумало деньги , многие вопросы стало решать значительно проще . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.7.2018 Пользователь №: 54447 ![]() |
Были бы еще эти договора )))) кроме книжки члена снт нет ничего ))))
Значит все таки перепадключение с 220 на 380 может повлиять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Были бы еще эти договора )))) кроме книжки члена снт нет ничего )))) Значит все таки перепадключение с 220 на 380 может повлиять? Даже лучше будет для сетей. Равномерная нагрузка Может быть вопрос в принципе в мощности? -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Даже лучше будет для сетей. Здесь есть один нюанс. Если сечение проводов линии малое, а расстояние от КТП большое, то ваш котел не сможет потреблять заявленные 9 кВт, при включении в однофазную сеть. У меня в прошлую зиму при подключении 2-х ТЭН по 3 кВт напряжение в сети падало до 180 В. 3-й ТЭН я уже не думал подключать. А нынче после реконструкции линии и подведения 0,4 кВ в дом, я уже смогу и 3-й ТЭН подключить (если денег хватит на оплату э/э ![]() Сообщение отредактировал Null - 20.7.2018, 18:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Старый председатель утвержал что транс сгорит значит он дурак! трансформатору будет только легче, и потерь в линии будет меньше.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |