Цитата(Слава @ 15.7.2018, 21:44) *
Сгорает 1 трансформатор. На первом ток увеличивается до 100А.
100% нагрузки, нормальный режим работы.

Вам известны условия паралельной работы трансформаторов?
Вы в курсе что можно поработать и с перегрузкой определённое время?

Время работы с перегрузкой зависит от величины перегрузки, от величины предыдущей нагрузки - и температуры за бортом. А сухие лучше вообще не перегружать.

Хотелось бы уточнить: если там действительно четыре транса (мало ли icon_eek.gif ) - по два на секцию, - и секционник нормально включен - там они все и так работают в параллель. Нагрузка делится поровну.

 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 50%
Прикрепленное изображение
200 x 200 (16.18 килобайт)




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.7.2018, 23:52
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 16.7.2018, 7:41) *
Хотелось бы уточнить: если там действительно четыре транса (мало ли icon_eek.gif ) - по два на секцию, - и секционник нормально включен - там они все и так работают в параллель. Нагрузка делится поровну.

Roman - похоже уже и тебя запутали.
Тс в посте № 12 пишет :
схема немного не такая , ввода трансов по краям слева и справа , по схеме оба ввода работают, секционник выключен, нагрузка каждой секции идет на свой вводной автомат
Вопрос : Какие АВ стоят на вводах и секционнике - этот вопрос ТС уже не однократно задавали - но он отмалчивается ?
ТС - При наличии только токовой отсечки трансы и так сгорят, можете не заморачиваться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2018, 6:53
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(eugevict @ 16.7.2018, 22:52) *
Roman - похоже уже и тебя запутали.

ТС - При наличии только токовой отсечки трансы и так сгорят, можете не заморачиваться.

Эт" верно. Так и ничего не понял.
Да не сгорят. Максималка на высокой не даст. Короткое по низкой отключится неизвестными автоматами по низкой. А потребители - гори они синим пламенем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.7.2018, 12:41
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 6:53) *
Да не сгорят. Максималка на высокой не даст. Короткое по низкой отключится неизвестными автоматами по низкой. А потребители - гори они синим пламенем.

Остается уповать на ВВС, только не всегда это прокатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLON45
сообщение 17.7.2018, 18:57
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2018
Пользователь №: 54422



Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.7.2018, 1:26) *
трансы не сильно горячие,нормальная работа секционник включен
Я поржал от души, какой Вы нахрен электрик, если не поняли , что имел ввиду Роман Д под термином "горячие трансы"
я вам товарищь уже незнаю как и объяснять , вы случайно не слесарем работаете )) вот так схема
А здесь я ржал еще больше, если Вы электрик посмотрите какую схему нарисовали умные люди и какую рисуете Вы. Интересно между этими схемами есть отличие или нет?
Электрик скажет, что схемы одинаковые, слесарь не поймет в чем дело. Читая ваши опусы, вывод один - вы СЛЕСАРЬ icon_razz.gif

Вы лошара и что теперь делать ))))

кто надо тот понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLON45
сообщение 17.7.2018, 20:59
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2018
Пользователь №: 54422



Цитата(eugevict @ 17.7.2018, 1:52) *
Roman - похоже уже и тебя запутали.
Тс в посте № 12 пишет :
схема немного не такая , ввода трансов по краям слева и справа , по схеме оба ввода работают, секционник выключен, нагрузка каждой секции идет на свой вводной автомат
Вопрос : Какие АВ стоят на вводах и секционнике - этот вопрос ТС уже не однократно задавали - но он отмалчивается ?
ТС - При наличии только токовой отсечки трансы и так сгорят, можете не заморачиваться.

Попросил помощи подсказать ,дак нет начали умных из себя корчить типа ты слесарь ,а мы невзъеб.....е эленктрики )) спесь убавте пожалуйста
я вроде писал вводные на 1500 ампер ,вот такие АВМ20СВ

Сообщение отредактировал KLON45 - 17.7.2018, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2018, 22:00
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(KLON45 @ 17.7.2018, 20:59) *
я вроде писал вводные на 1500 ампер ,вот такие АВМ20СВ

Не писал точно.
Автоматический выключатель АВМ-20СВ = буква С означает селективный. Если я не забыл, там не чистая мгновенная отсечка, а при КЗ выдержка времени. А те выключатели, что ниже, ставят с буквой Н.
Правда, очумелыми ручками можно убрать всё.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.7.2018, 23:20
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(KLON45 @ 17.7.2018, 20:59) *
Попросил помощи подсказать ,дак нет начали умных из себя корчить типа ты слесарь ,а мы невзъеб.....е эленктрики )) спесь убавте пожалуйста
я вроде писал вводные на 1500 ампер ,вот такие АВМ20СВ

Бывает же такое, ни кто марку АВ не видит,а ТС вроде писал, мистика да и только.
Да еще в спеси обвиняет, как после этого помогать ?




Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 22:00) *
Автоматический выключатель АВМ-20СВ = буква С означает селективный. Если я не забыл, там не чистая мгновенная отсечка, а при КЗ выдержка времени.

Все верно, есть задержка при КЗ и там еще есть МТЗ с выдержкой времени 10 сек. Хотя ты прав, очумелыми ручками можно все скрутить.
СВ - селективный выдвижной,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLON45
сообщение 18.7.2018, 11:41
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2018
Пользователь №: 54422



Цитата(eugevict @ 18.7.2018, 1:20) *
Бывает же такое, ни кто марку АВ не видит,а ТС вроде писал, мистика да и только.
Да еще в спеси обвиняет, как после этого помогать ?





Все верно, есть задержка при КЗ и там еще есть МТЗ с выдержкой времени 10 сек. Хотя ты прав, очумелыми ручками можно все скрутить.
СВ - селективный выдвижной,

Я марку не писал , думал просто что вроде писал ток номинальный до 1500 А , ну нет, так нет , разбираюсь просто примерно по подстанциям ,они у нас древние , оборудование по 30-50 лет стоит , секционники вообще как АВР не работают , работают просто как рубильники

Цитата(eugevict @ 18.7.2018, 1:20) *
СВ - селективный выдвижной,

Он у нас уже не выдвижной на прямую посажен на шинах ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.7.2018, 12:19
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(KLON45 @ 18.7.2018, 11:41) *
Он у нас уже не выдвижной на прямую посажен на шинах ))

Это и ежу ясно, что на 630 кВа 1500 А автомат. А то, что автомат селективный постепенно превратился в неселективный, а потом и максималка потерялась ... Имеем то, что есть. Не будем спорить.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 19.7.2018, 10:17
Сообщение #31





Гости






Цитата(KLON45 @ 17.7.2018, 18:57) *
Вы лошара и что теперь делать ))))

кто надо тот понял

Кто надо может быть и понял, только до Вас смотрю не доходит. Говорю еще раз посмотрите на свою схему и которую начертили Вам, если человек электрик, то для него эти схемы одинаковые. Почешите репу на досуге, может быть дойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.7.2018, 8:46
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-630
Номинальный ток НН, А 910. + 5-ти процентный перегруз трансформатора - вот вам уставка .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2018, 9:10
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(moshkarow @ 20.7.2018, 7:46) *
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-630
Номинальный ток НН, А 910. + 5-ти процентный перегруз трансформатора - вот вам уставка .

О что значит два месяца на больничном. А я про 1500 ляпнул. Извиняюсь за дезу. icon_redface.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.7.2018, 10:19
Сообщение #34





Гости






Роман, не казните себя icon_biggrin.gif . Автомат на 1500А тоже в этом случае имеет право на существование. У топика на подстанции я так понимаю АВМ древних времен, из этого я смею предположить , что трансы установлены "ушастые" с медной обмоткой и из транс-ра на 630 кВА в номинале можно вытащить 1200А, это не чета нынешним с алюминиевой обмоткой у которых ном.ток примерно 910А. Наш клонированный товарищ icon_biggrin.gif молчит как рыба об лед, ни разу не написал мощность трансформатора и при этом спрашивает какие автоматы ему ставить( хотя что мы хотим от слесаря). Если у него трансы на 1000 кВА, то все очень просто, ставим на ввода автоматы на 1600А, на секционник на 1000А и все. Сейчас (да и раньше) автоматы на большие токи идут с регулируемыми максимальными и тепловыми расцепителями, например у автомата на 1600А тепловой расцепитель опускается с 1600 на 630А(60% регулировки). Если знаешь какая нагрузка на вводах, рули как хочешь. Отказал один ввод , перешел на другой ввод, прикинул общую нагрузку и выставляй новые значения на расцепителе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 20.7.2018, 22:46
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.7.2018, 10:19) *
прикинул общую нагрузку и выставляй новые значения на расцепителе.

Мда, и кто же будет их выставлять ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.7.2018, 22:58
Сообщение #36





Гости






Клон45, он нагрузку знает. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.7.2018, 7:57
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.7.2018, 11:19) *
Отказал один ввод , перешел на другой ввод, прикинул общую нагрузку и выставляй новые значения на расцепителе.

кто это будет делать ? зимой ночью с субботы на воскресенье . в праздник


Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.7.2018, 11:19) *
Если у него трансы на 1000 кВА, то все очень просто, ставим на ввода автоматы на 1600А, на секционник на 1000А и все.

почему на СВ ставим 1000 А ?

Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.7.2018, 11:19) *
я смею предположить , что трансы установлены "ушастые" с медной обмоткой и из транс-ра на 630 кВА в номинале можно вытащить 1200А, это не чета нынешним с алюминиевой обмоткой

я смею предположить , что трансы установлены "ушастые с алюминиевой обмоткой . из меди только шпильки

Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.7.2018, 23:58) *
Клон45, он нагрузку знает. icon_biggrin.gif

слесарь не имеет право менять уставку на АВ icon_smile.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLON45
сообщение 22.7.2018, 11:43
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2018
Пользователь №: 54422



Цитата(moshkarow @ 20.7.2018, 10:46) *
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-630
Номинальный ток НН, А 910. + 5-ти процентный перегруз трансформатора - вот вам уставка .

Все верно 910 А

Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.7.2018, 12:19) *
, ни разу не написал мощность трансформатора и при этом спрашивает какие автоматы ему ставить( хотя что мы хотим от слесаря).

Если вы товарищ кичась своими умнейшими познаниями ,не читаете полностью посты, то что еще можно сказать(сообщение 18 перечитайте заново повнимательней не по "слесарски "))) трансы по 630 ква
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.7.2018, 16:02
Сообщение #39





Гости






Цитата(KLON45 @ 22.7.2018, 11:43) *
Все верно 910 А


Если вы товарищ кичась своими умнейшими познаниями ,не читаете полностью посты, то что еще можно сказать(сообщение 18 перечитайте заново повнимательней не по "слесарски "))) трансы по 630 ква

Да действительно, не заметил. Но из вас надо все клещами вытягивать, про мощность транс-ра написали в 18 сообщении, о при ном.ток только в 39 и то пока за вас это не сделал Мошкаров. Вы товарищ сами Лешу обозвали слесарем и показали в этом вопросе свое невежество. Ответьте на вопросы в 13 сообщении, вот тогда и поговорим. Еще раз(наверно ужу в четвертый раз) повторюсь, для электрика схемы одинаковые, для слесаря - разные. Чешите репу на досуге, может быть дойдет. Хотя в 13 послании есть ответы на вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.7.2018, 17:08
Сообщение #40





Гости






Цитата(moshkarow @ 21.7.2018, 7:57) *
кто это будет делать ? зимой ночью с субботы на воскресенье . в праздник



почему на СВ ставим 1000 А ?


я смею предположить , что трансы установлены "ушастые с алюминиевой обмоткой . из меди только шпильки


слесарь не имеет право менять уставку на АВ icon_smile.gif

Дежурный электрик, один хрен у них АВРа нет.
При вводных на 1600 , СВ на 1000А, если конечно трансы на 1000 кВА. Для ВИПа странный вопрос, только давайте не будем разводить демагогию, что трансы потом может быть будут другой мощности.
Ну почему слесарь, Клон45 утверждает, что он электрик icon_biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 19:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены