проверьте правильность электрощита для 3 комнатной квартиры

vicin
сообщение 3.7.2018, 19:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, проверьте мою схему электрощитка для трешки. Сильно не пинайте, делал сам, первый раз, старался учесть советы, что нашел в обзорах и сети, укажите как лучше, что заменить, если что не так...

Сообщение отредактировал vicin - 3.7.2018, 19:49
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 3.7.2018, 20:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Типа первое УЗО на 10 мА на два автомата, второе УЗО на 30 мА на все остальное?
Или тоже на два автомата, которые на первом ряду динрейки?
Розетка ванной, во втором ряду, через какое УЗО?

И автоматы с В характеристикой искать сложно. Не в каждом магазине есть...
Но стремление приобрести радует.
Обычно в итоге С ставят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 3.7.2018, 20:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Из России,
Да, первое УЗО на два автомата и второе УЗО на два автомата, нижние автоматы думал без УЗО цеплять все. А вот розетку ванной упустил, я думаю можно ее на первое УЗО зацепить, через распаечные коробку (правда смущает), токи вроде не большие ведь, там более зубных щёток не включаю нечего? Да, автоматы серии В принципиально хочу поставить, не в одном магазине города нет их, буду брать под заказ. Щиток тоже не хочется раздувать больше, не очень удачный коридор, куда ставить буду и так придётся фальш стену ставить, а так можно было бы и на розетки кинуть ещё УЗО, но есть ли смысл?
Что посоветуете, что исправить?

Сообщение отредактировал vicin - 3.7.2018, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2018, 21:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



vicin, это не схема, а набор картинок... но даже с картинками стоило обозначить, как соединены между собой элементы, где шинки нулевые, где шины РЕ?....

Цитата
старался учесть советы, что нашел в обзорах и сети
Либо не там искали, либо были не внимательны...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 3.7.2018, 21:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



savelij®, я понятия не имею, как и что соединяется грамотно и правильно, щит будет собирать электрик, я просто объясню на пальцах ему и этой схеме. Полностью всю работу не хочу перекладывать на него, так как живу в дыре и тут даже такой щит в диковинку и все как один электрики, стараются упростить даже этот щит. Поэтому стараюсь по возможности сам вникнуть в вопрос, уж простите как получается, для этого и разместил тут тему.
По соединению на пальцах, точнее не могу, нижние автоматы без УЗО все, верхние УЗО два автомата, УЗО два автомата...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2018, 21:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



vicin, ну тогда... всё не верно.
УЗО 63/0.01 может существовать только в желаниях... да и не место ему при нескольких группах...
Духовка планируется под 5 кВт?! Может глянете параметры духовок... тогда и автомата 16А может оказаться достаточно. А значит и УЗО 40/0.03 вполне сгодится.
У водонагревателей, как правило своё УЗО на проводе... но если планируете проточник, то стоит призадуматься ... хватит ли 5 кВт, чтобы воду нагреть или же посмотреть в сторону накопительного... (при этом не будет бешеных пиковых нагрузок)
Цитата
нижние автоматы без УЗО все
у Вас там розеточки есть, оставлять их без дифзащиты не есть гут


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 3.7.2018, 22:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



savelij®, просто в сети все как один твердят в статьях, что УЗО должно быть на ступень выше вводного автомата, у меня он 40А и при этом сумма автоматов должна быть равна или меньше УЗО, разве это не верно, я просто запутался тогда? Как бы тогда вы для себя переделали данный щит, не увеличивая его размер? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2018, 22:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не увеличивая размер не получится... если только не применять автоматы в пол-модуля... ибо пару УЗО я точно добавил бы. Кроме того, не сказано про нулевые шинки... где они? на корпусе щита или же на динрейке, а это тоже требует места...
Сборка щита, это не просто расстановка мебели на макете квартиры... Типа, подвинул пальцем и всё влезло... icon_wink.gif
Про выбор номинала УЗО верно: он должен быть не менее номинала автомата до УЗО, или не менее суммы номиналов автоматов после УЗО. Некоторые производители перестраховываюся и пишут "на шаг выше". Это не хуже, точно.
У Вас не верно выбрано первое УЗО. Надо в данном случае не 10мА, а 30мА.
Про 40/0.03 я писал для случая уменьшения номинала автомата после УЗО.
Читайте внимательно


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 3.7.2018, 23:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



savelij®, да, это все я понял и учту, для духовки и правда много 25А, посмотрел, просто электрик предлагал поставить его и на него же зацепить розетки рабочей зоны кухни, но мне это не понравилось жутко, ведь кабель должен быть цельным до щитка, если я не ошибаюсь. Я имел ввиду как в этом же размере щитка, все же впихнуть не впихуемое)))ну не позволяет мне место на стене, есть свои нюансы. К примеру подойдёт ли вариант, если освещение в квартире не на четыре автомата повесить, а на два (мощности там ведь хватает, у меня все диодное освещение), поставить УЗО на 63A и повесить на него 4 автомата 16А розеточной группы, возможен такой вариант? Я так понимаю вы предлагаете два УЗО на розеточную группу, по одному на два автомата? Может пожертвовать вольтметром тогда? Что на это скажете? Сори если сумбурно чуть...
Нулевые шины на корпусе щитка будут

Сообщение отредактировал vicin - 3.7.2018, 23:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2018, 23:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А Ваш электрик способен нарисовать схему щита, как он её видит ... с учётом пожеланий заказчика?
Просто так удобнее обсуждать предмет, нежели какой то набросок мыслей...

Цитата
К примеру подойдёт ли вариант...
...возможен такой вариант?
Вполне возможные решения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.7.2018, 6:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(savelij® @ 3.7.2018, 21:42) *
vicin, ну тогда... всё не верно.
УЗО 63/0.01 может существовать только в желаниях...

для примера
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.7.2018, 9:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(просто Гоша @ 4.7.2018, 7:41) *
Я, конечно, мало что уже понимаю в современных реалиях, но может быть хоть здесь мне объяснят зачем ставить 4 (!!!) автомата на свет, 4 (!!!) на розетки, вешать каждый кондишн на свой автомат и самое главное - зачем отдельный автомат холодильнику?.....


В новостройках, чтобы хата подороже стоила, соответственно % электромонтажной организации выше. В остальных случаях это дань моде или психическое отклонение и, как следствие, не продуктивная трата денег.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.7.2018, 9:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 4.7.2018, 10:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Цитата(просто Гоша @ 4.7.2018, 7:41) *
Я, конечно, мало что уже понимаю в современных реалиях, но может быть хоть здесь мне объяснят зачем ставить 4 (!!!) автомата на свет, 4 (!!!) на розетки, вешать каждый кондишн на свой автомат и самое главное - зачем отдельный автомат холодильнику? Электрик который всё это будет разводить, конечно будет рад такому объёму работы, но вот автора вряд ли обрадуют расходы на лишние метры кабелей, дополнительные штробления и т.д.


Просто ради удобства, причем все делается поэтапно, подключать буду по одной комнате и растянуто по времени все будет, к расходам готов, это осознанный выбор. Холодильник оставлен для отпуска, что бы все отключить, а он остался работать...

Сообщение отредактировал vicin - 4.7.2018, 10:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 4.7.2018, 11:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(vicin @ 4.7.2018, 10:52) *
Холодильник оставлен для отпуска, что бы все отключить, а он остался работать...

Вытащить несколько вилок слишком сложно? Или отпуска часто случаются? icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 4.7.2018, 11:22
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Цитата(Инк @ 4.7.2018, 11:16) *
Вытащить несколько вилок слишком сложно? Или отпуска часто случаются? icon_smile.gif


Ну не серьезно, честное слово, ну есть желание и финансовая возможность, почему не сделать то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.7.2018, 11:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Поставьте дифавтоматы вместо УЗО.
Места в итоге в щите ВСЕ ЭТО займет меньше.

Про розетки и свет.
Люди живут прошедшим. Пользуются еще советской техникой. И мыслят так же...
Если купите современную технику, например, стиралку, то у нормальных производителей технике так и написано в паспорте, чтобы был отдельный автомат/дифавтомат.
Так же и про холодильник, микроволновку. И прочее...
Но есть холодильники ЗИЛ, например. Пользователи которых еще и не думают его менять.
Советская надежная техника!!!
Если планируете приобретать и пользоваться современными вещами - делайте по современному!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.7.2018, 11:59
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Проводов натаскали аж на целый "умный дом"; а вот на "умного электрика" средств пока не хватает.
Всё-таки, угробав туеву хучу денег, будет весьма неприятно впоследствие узнать, что всё сделано неправильно и ухищрения с 10 мА УЗО и В автоматами на каждого потребителя - не соответствуют действующим стандартам - и что самое характерное, заметно не увеличивают безопасности проживания.

Главная фишка TN-S - это уравнивание потенциалов и третий, специально обученный, защитный проводник. А вовсе не электрики-соплемёты.

vicin, то, что Вы изобразили, - это Ваше личное пожелание, не более того. Заменив слова картинками, Вы только запутали пытающихся всех помочь Вам: от экспертов до диваносидентов.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.7.2018, 12:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Из России @ 4.7.2018, 11:22) *
Если купите современную технику, например, стиралку, то у нормальных производителей технике так и написано в паспорте, чтобы был отдельный автомат/дифавтомат.


Ага. Может еще отдельную линию до КТП сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.7.2018, 12:38
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(moshkarow @ 4.7.2018, 6:58) *
для примера

И что с того? В чайне можете и УЗО 160А/10мА сыскать....
У автора выбор пал на АВВ, это раз.
Не место такому УЗО 10мА на две группы, это два.

Обсуждение заходит в тупик... направлений по вариантам набивки щита море, а примерных схем нет....
Автору. Так что там с Вашими электриками? Схема будет?
Иначе, обсуждение становится бессмысленным. ...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 4.7.2018, 12:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(vicin @ 4.7.2018, 11:22) *
Ну не серьезно, честное слово, ну есть желание и финансовая возможность, почему не сделать то?

Не серьёзно то, что вы задумали. Не рационально. Но я толерантно отношусь к проектам щитов-ЦУПов в квартирах, хоть на 50 модулей. Есть желание и возможность - делайте, главное, чтобы это принесло в вашу жизнь позитив icon_wink.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 4:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены