выбор уставки , выбор уставки

moshkarow
сообщение 29.6.2018, 21:14
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность



озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2018, 12:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый товарищ moshkarow! Вы взрослый опытный специалист, но задаёте свой вопрос примерно так, как тот студент со своим реклоузером (видимо недавно услышал это мудрёное заграничное слово, означающее обычный секционный выключатель, и решил блеснуть знаниями...). Но Вы же не студент, но пишите также мутно
Цитата(moshkarow @ 29.6.2018, 21:14) *
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП...
Надо понимать, что это автомат на верхнем фото, однако на нём указан номинал 250 А, т.е. это - обычный "дуболом", который срабатывает только при явном превышении сверхтоком его уставок на определённую величину. А на нижнем фото автоматик хоть и такой же по номиналу, но имеет электронный регулятор, который позволяет изменять уставки срабатывания, что скорее всего и было сделано до Вас. Поэтому и сработал именно этот автомат!
Но дальше Вы ушли в глубокое подполье и не хотите разглашать нам информацию о Вашей сверхсекретной электроустановке. И как нам угадать требуемые уставки, не зная ровным счётом ничего и тем более настроить селективность двух фактически одинаковых автоматов, один из которых нерегулируемый? Единственное, что я могу Вам посоветовать в данной ситуации - поменять местами эти автоматы и не трогать регулятор уставок, ибо этот автомат (регулируемый) уже проверен на селективность именно для данной цепи, коль он срабатывает первым.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2018, 12:11


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.6.2018, 13:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 13:10) *
сверхсекретной

что секретного - освещение , пару двигателей .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2018, 13:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(moshkarow @ 30.6.2018, 13:28) *
что секретного - освещение , пару двигателей.
И что же из этого следует? Пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что! Товарищ, moshkarow, я не гестаповец, я свой - русский, не бойтесь рассказать всю правду...icon_biggrin.gif
Меня интересует мощность питающего трансформатора, его группа, материал, сечение и длина кабельных линий и мощность нагрузки. Или из Вас клещами надо вытаскивать эту информацию?

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2018, 13:44


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.6.2018, 14:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 13:33) *
Меня интересует мощность питающего трансформатора, его группа, материал,

для чего ? есть секция РУСН от которого отходит несколько линий . кабель -120 мм2 алюминий .длина линии 200 метров

вводной на секцию 1600 А .шнайдер


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 30.6.2018, 16:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(moshkarow @ 29.6.2018, 21:14) *
какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность
озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а .


Просится слово "меньше". Меньше, чем 200 А. Можно сначало ЗАВЕДОМО МЕНЬШЕ выставить. Потом подправить.
По времени, предлагаю, пока не трогать.

Видимо, пятница и жара сказываются...

Жара и у меня... Подправлю.

Можно выставить "БОЛЬШЕ". Если этот автомат второй в цепи.
Тогда аккуратно надо в больше.
Метод проб - самый надежный. И простой.

Сообщение отредактировал Из России - 30.6.2018, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.6.2018, 16:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(moshkarow @ 29.6.2018, 20:14) *
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН
...
озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а .

На вложенных фотках у Вас оба автомата на Iн = 250 А, а в тексте по другому.
На сайте производителя вообще не нашел автоматов этого типа с Iн = 200 А. Уточните, пожалуйста, где правильно? Это важно при выборе уставок!
Ну, и чтобы два раза не вставать: а какие уставки стоят сейчас на автомате с электронным расцепителем?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.6.2018, 17:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://www.iek.ru/products/catalog/silovoe...r_200a_35ka_iek

Цитата(mic61 @ 30.6.2018, 17:27) *
Ну, и чтобы два раза не вставать: а какие уставки стоят сейчас на автомате с электронным расцепителем?

не знаю


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.6.2018, 19:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(moshkarow @ 30.6.2018, 13:02) *
для чего ? есть секция РУСН от которого отходит несколько линий . кабель -120 мм2 алюминий .длина линии 200 метров

вводной на секцию 1600 А .шнайдер


Капец... Вообще запутал. На какую секцию, какие 1600 А? Ну нарисуйте, пожалуйста, конфигурацию.
Как я понял, у Вас первым стоит автомат с электронным расцепителем Iн=250 А, а на фидере - обычный с Iн=200 А. Если так (по предварительным прикидкам!) на электронном расцепителе нужно выставить:
в первом окне: Ir=0,8 или 0,9 или 1;
во втором окне Im=10 или 12;
в третьем окне tr=12 или 16 сек.

Дайте больше данных, будет уверенние результаты.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.6.2018, 21:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




рисунок взял из интернета .
вводной на секциюи РУСН -1600 А
отходяция линия АВ в РУСН - 250 А
Вводной РП -200 А

Сообщение отредактировал moshkarow - 30.6.2018, 21:30


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2018, 22:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(mic61 @ 30.6.2018, 19:06) *
.. в третьем окне tr=12 или 16 сек.[/b]
Почему сразу 12 или 18 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.6.2018, 22:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Нет, я так больше не играю... Пойду накачу 150 300 капель эфирной валерианы... Вы-то понимаете о чем говорите, а мне, что РУСН, что РП. Ну нарисуйте на листочке эту гр... долб... прекрасную схемку, подпишите, где какой автомат, длину кабеля, какие там еще автоматы висят, кто отключился раньше. Сфоткайте телефоном. Киньте сюда. Я подскажу, это ж не утюг к вентилятору подключать. Только спросите правильно

Цитата(Олега @ 30.6.2018, 22:09) *
Почему сразу 12 или 18 ?

Ну, это в первом приближении. Попытка согласовать время-токовые хар-ки разных автоматов. Там у "обычного" автомата при 6Iн tср = 10...15 с. Автомат с электронным расцепителем должен отключаться с большим временем. Учитывая, что номинальные токи различаются в 1,25 раза, и разброс по срабатыванию до 20% (заводские данные), используем на "электронном" автомате кривую "Д"... Ну и т.д.
Важно не сильно загрубить вводной. Поэтому нужно знать (хоть приблизительно) уровни токов КЗ, и номиналы защит смежных присоединений.
Дождемся более подробных данных от топикстартера.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2018, 0:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(mic61 @ 30.6.2018, 22:30) *
Нет, я так больше не играю...
Дети в подвале играли в гестапо - зверски замучен электрик Мошкаров! icon_biggrin.gif
Вот нашёл Руководство по эксплуатации автоматов серии ВА88, однако этого недостаточно. Для определения уставок нужно рассчитать хотя бы грубо токи КЗ, и это сделать несложно с помощью какой-либо программы, той же "Электрик 7.8", но программе для расчёта нужны исходные данные, о которых я говорил выше:
- мощность и группа соединения трансформатора;
- длина, материал и сечение КЛ от трансформатора до вводного АВ-0,4;
- длина, материал и сечение отходящей КЛ-0,4 от АВ на СШ-0,4 №1 до РП;
- номинальная мощность нагрузки РП1 (т.е. мощность нагрузки на АВ-0,4 в конце КЛ-0,4).
Когда мы рассчитаем токи однофазных КЗ на всех указанных участках, дальше можно попробовать подобрать уставки автоматов с учётом селективности их срабатывания. Не факт, что это сразу получится, поскольку в голове КЛ установлен регулируемый АВ, а в конце - нет! Для полного счастья нужно, чтобы было наоборот, или чтобы оба АВ имели электронные регуляторы уставок.



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.7.2018, 0:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я думал, что на сурьезных объектах строят карту селективности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2018, 0:33
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 1.7.2018, 0:20) *
...на сурьезных объектах строят карту селективности.
В карты мы потом играть будем, нам сейчас хотя бы с исходными данными разобраться... icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.7.2018, 1:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 1.7.2018, 0:33) *
В карты мы потом играть будем, нам сейчас хотя бы с исходными данными разобраться... icon_smile.gif
А на кой они нужны, некие исходные ? Есть характеристики обоих автоматов. Рисуй себе и смотри куда что сдвигать в MP 211 (в области перегрузки, в соотв.с последним предложением в #1)

Вот эти штуки тебе для чего:
Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 13:33) *
.. мощность питающего трансформатора, его группа, материал, сечение и длина кабельных линий..
Перепроверять уставки Im автор не просил.

Цитата(mic61 @ 30.6.2018, 22:30) *
Там у "обычного" автомата при 6Iн tср = 10...15 с.
Это если с холодного состояния.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.7.2018, 7:15
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



рисунок
Прикрепленное изображение


Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 12:10) *
Но дальше Вы ушли в глубокое подполье

имеется существующее РУСН . ВВодиться новое оборудование контейнерного типа . Там находить РП . На вводе стоит АВ 200А.
проложен кабель . Теперь нужно выставить уставки


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2018, 18:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(moshkarow @ 1.7.2018, 7:15) *
...Теперь нужно выставить уставки
Уважаемый товарищ moshkarow! Уже теплее, однако до настройки уставок пока что ещё рановато. Я же русским языком просил Вас дать материал кабельной линии, а коль у Вас ещё шинопровод нарисовался, то и его материал и сечение шин. Под словом "материал" понимается не тряпка, а материал токоведущих проводников - медь или алюминий! Неужели так сложно это сразу сообщить? Группу трансформатора Вы точно указали? Что-то мне подсказывает, что у Вас группа Δ/Yн-11, потому как в системе с изолированной нейтралью 6 кВ группа Y/Yн-0 большая редкость. Уточните, пожалуйста, этот пункт.
Итак, чего нам ещё не хватает для полного комплекта исходных данных:
1) Материал (медь или алюминий) и сечение токоведущих шин шинопровода;
2) Материал (медь или алюминий) КЛ-0,4 кВ;
3) Уточнить группу силового трансформатора.
Не слушайте диванных теоретиков, которые предлагают Вам выставить уставки "от балды", не зная хотя бы примерно ожидаемый (расчётный) ток короткого замыкания в конце линии. Если не верите мне, то прислушайтесь к совету уважаемого mic61: "...нужно знать (хоть приблизительно) уровни токов КЗ, и номиналы защит смежных присоединений. "

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2018, 18:30


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.7.2018, 18:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



номиналы защит - смежных присоединений . речь идет об отходящих линиях этой секции ?
я не могу ни чего сказать. где-то автомат , где-то автомат и контактор .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2018, 19:02
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Да чёрт с ними со смежными защитами, Вы дайте мне то, о чём я Вас вторые сутки прошу! Отвечайте как на духу, какой у Вас кабель, люминь или медь? Шины шинопровода из чего сделаны? Из меди или алюминия (нужное подчеркнуть).

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2018, 19:59


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 0:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены