Уважаемые коллеги, подскажите, как прально выбрать мощность силовых трансформаторов с учетом их допустимой перегрузки в аварийном режиме? Где можно узнать допустимые коэффициенты перегрузки, на сайтах производителей таких данных не нашел, да и в справочниках вроде нет?
Здание - торгового центра, т.е. полностью потребитель II категории, а частично и первой. Сущетвующие трансформаторы - 2хТМ-1000 Точнее, вопрос будет звучать подругому: Какую MAX мощность можно подключить этим трансам? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Точнее, вопрос будет звучать подругому: Какую MAX мощность можно подключить этим трансам? В ПТЭ все прописано. Не стоит нарушать Его. Вот ссылочка: www.comp-land.ru/content/view/1365/205/ -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Санек_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Это то все понятно в случае 30% перегрузки время работы не более 120 минут, но ведь потребители второй категории требуют резервирования на все время ремонта, значит если у меня два трансформатора по 1000кВА то нагрузка тоже может быть только 1000кВт и не больше, а трансы в нормальном режиме будут загружены на 50%.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Это то все понятно в случае 30% перегрузки время работы не более 120 минут, но ведь потребители второй категории требуют резервирования на все время ремонта, значит если у меня два трансформатора по 1000кВА то нагрузка тоже может быть только 1000кВт и не больше, а трансы в нормальном режиме будут загружены на 50%. Не, ну можно загрузить оба трансформатора и на 100% ![]() Конечно, загружать трансформаторы на 100% не стоит. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Санек_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Здание торгового центра - т.е. все здание по СП относится к потребителю II ктегории, за исключением ряда электроприемников I категории.
Я просто надеялся, что есть у транформаторов допустимая перегрузка в аварийном режиме регламентированая не правилами эксплуатации электроустановок, а какими то нормами проектирования, да похоже что нет!!! Спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7548 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Время вывода транс-ра в ремонт у Вас ограничено режимом работы (продолжительность закрытия на ночь) торгового центра.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Санек_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7548 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Насколько понял в нормальном режиме нагружены оба транс-ра на номинал.
Вы хотите для каких-то работ вывести 1 транс-р из работы, так предлагаю регламентировать эти работы в период когда ТЦ закрыт. Потребление ЭЭ уменьшится в это время не менее чем на 40-60%. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Eвгений_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Я просто надеялся, что есть у транформаторов допустимая перегрузка в аварийном режиме регламентированая не правилами эксплуатации электроустановок, а какими то нормами проектирования, да похоже что нет!!! Есть. И некоторые производители допускают до двухкратной (200%) перегрузки. Все зависит от того, как сильно загружен транс до момента перегруза. В общем смысл лазейки в том, что нормативный срок службы трансформатора 25 лет рассчиывается исходя из 100% загрузки, а так как обычно он недогружен, то иногда можно и перегружать. Есть методики расчета продолжительности и величины таких перегрузок, взависимости от величины предварительной загрузки, суточного графика, температуры окружающей среды и системы охлаждения. |
![]() |
|
Гость_Гость_Санек_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Есть методики расчета продолжительности и величины таких перегрузок, взависимости от величины предварительной загрузки, суточного графика, температуры окружающей среды и системы охлаждения. А где они есть то если не секрет? Вышли мне по почте или ссылку дай пожалуста! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Есть. И некоторые производители допускают до двухкратной (200%) перегрузки. Интересный вариант. А гарантируют Производители при 2-х кратной перегрузке качество электроэнергии? Уровень напряжения, содержание высших гармоник? Скажем так: тепловой режим трансформатора можно изменить (облегчить) путем принудительной циркуляции воздуха (дутье) или даже принудительной циркуляцией масла (что уже сильно удорожит транс), но если габаритная (по железу) мощность транса 1000 кВА, то 2000 кВА из него не "выжмешь". Может, у этих Производителей габаритная мощность (действительная) значительно больше указанной в паспорте, ну так это уже и другие деньги получаются. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если транс "козловский" к примеру, то и искать данные о перегрузке нужно только у производителя. Общетеоретические возможности, в связи разнообразием конструкций, использовать не стоит - в расчетах чужие данные не попользуешь..
Принудительное охлаждение по-моему уже заложено в расчеты номинала. В каталоге Минского завода для ТМЭГ и ТМБГ например приведено: "нагрузка м.б. увеличена на 10%", но "в интервале окружающего воздуха от минус 60 до плюс 10" Посему видится, что длительные перегрузки по отношению к номиналу до 200% производитель вряд ли может советовать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
А где они есть то если не секрет? Вышли мне по почте или ссылку дай пожалуста! Кировский политех разрабатывал методику расчета допустимых перегрузок трансформатора, чтобы уточнить эти пресловутые 0,7 и 1,4. В результате получили методику, но по-человечески просили ее не распространять. Обращайтесь к ним. Возможность кратковременных перегрузок в любом случае уточняется у производителя (справочник по проектированию Энергосетьпроект М. 2004). А вышеупомянутый институт уже разработал методу определения величины и длительности таких перегрузок исходя из термического старения витковой изоляции. Например перегрузка для системы охлаждения М при температуре воздуха -20, эквивалентной предварительной загрузке 100% в течение 2 часов составляет 1,99 номинальной в течение 0,5 часа - и так хоть каждый день. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 12115 ![]() |
Чтобы выбрать силовой трансформатор по допутимой систематической и аварийной перегрузке нужно пользоваться ГОСТом 14209. В системе "Онлайн-ЭЛЕКТРИК" выполнен модуль расчета, который позволяет за 2-3 минуты оценить перегрузку. Вот ссылка http://www.online-electric.ru/tp/tp2.php
Для расчетов нужно знать реальный или типовой график нагрузки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |