![]() Трансформаторы тока , Заземление вторички |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформаторы тока , Заземление вторички |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10821 ![]() |
есть вопрсик... нужно ли всегда заземлять вторичную обмотку трансформаторв тока (к примеру И1) при подсоединении счетчика... вроде как получится искуственный PEN... или я что то не догоняю...?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При несимметричной нагрузке, при соединении вторичной обмотки ТТ к PEN-шине трансформатора (генератора), учитываются (считаются) счетчиком токи, протекающие и по этой шине.
PEN-шина в свою очередь д/б заземлена при глухозаземленной системе нейтрали питающего трансформатора. Иначе, счетчик посчитает только симметричные токи, токи по фазам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_MNosoffff_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Поподробнее тема такая... Есть щит учета 0,4 кВ, 5-ти проводный кабель приходит, 5-ти проводный уходит, счетчики заведены через ТТ... отдельные деятели считают что И1 ТТ надо обязательно цеплять на землю... я чего то сомневаюсь... што там за щитом ведает только аллах (всего проекта на руках нет)
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
есть вопрсик... нужно ли всегда заземлять вторичную обмотку трансформаторв тока (к примеру И1) при подсоединении счетчика... вроде как получится искуственный PEN... или я что то не догоняю...? Вторичные обмотки ТТ должны обязательно заземляться по соображениям ТБ, и никакой искусственный PEN там не образуется. Заземление должно быть выполнено непосредственно на корпус шкафа, а шкаф тоже должен быть заземлен. |
![]() |
|
|
Гость_MNosoff_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
[quote name='Uran' date='28.3.2008, 18:21' post='49952']
Вторичные обмотки ТТ должны обязательно заземляться по соображениям ТБ, и никакой искусственный PEN там не образуется. Если это на самом деле так (что вполне возможно)... если не затруднит где в нормо документах это прописано... а PEN мы слепим в результате заземления на вторичке ТТ ... если подцепим по схеме что на счетчике намалевана... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата обязательно заземляться по соображениям ТБ Не совсем так. При производстве ремонтных (монтажных) работ в цепях ТТ по соображениям безопасности вторичную обмотку закорачивают и соединяют к PEN-шине. Цитата выполнено непосредственно на корпус шкафа, а шкаф тоже должен быть заземлен Такой способ соединения ОПЧ не разрешен, гл. 1.7. ПУЭ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_MNosoffff_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
То есть у нас щит с нуля... муха не сидела и мы землим вторичку тт чтобы монтажники не напрягались... все понятно... но где гарантия что они потом это заземление снимут... а если вдруг сразу за щитом какой нить однофазный потребитель, а мы ему PEN притащим... может получиться нехорошо...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПТЭЭП
2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1551 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вторичные обмотки ТТ должны обязательно заземляться по соображениям ТБ, и никакой искусственный PEN там не образуется. Если это на самом деле так (что вполне возможно)... если не затруднит где в нормо документах это прописано... а PEN мы слепим в результате заземления на вторичке ТТ ... если подцепим по схеме что на счетчике намалевана... Самый главный Документ - ПУЭ: 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока... Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке... Обратите внимание: заземляется вся сборка ("звезда", "неполная звезда", "треугольник") и только в одной точке. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата но где гарантия что они потом это заземление снимут... ПТЭЭП 2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать: -клеммники трансформаторов тока; -крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; -токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; -испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки; -решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; -решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики; -приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики. ... Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_MNosoffff_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
усё понятно... с документом не поспоришь... спасибо за ссылки...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10821 ![]() |
всё так.... НО! если у меня за щитом учета непосредственно стоит однофазный потребитель... а реальное соединение к контуру заземления осталось где то вверху, то получается, что я гоню потребителю глухозаземленную нейтраль.... мне то по фиг... у меня все по пуэ.... задница прикрыта плотным слоем бумаги.... а то что потребитель ловит на желто-зеленом проводе рабочую нейтраль (рапараллеленную с синей проводулькой) мне должно быть до лампочки?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
всё так.... НО! если у меня за щитом учета непосредственно стоит однофазный потребитель... а реальное соединение к контуру заземления осталось где то вверху, то получается, что я гоню потребителю глухозаземленную нейтраль.... мне то по фиг... у меня все по пуэ.... задница прикрыта плотным слоем бумаги.... а то что потребитель ловит на желто-зеленом проводе рабочую нейтраль (рапараллеленную с синей проводулькой) мне должно быть до лампочки? Ничего не понял. Объясните более внятно. Что вас смущает, почему вы не можете соединить вторичные обмотки трансформаторов с РЕ (или с ГЗШ) шиной? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
всё так.... НО! если у меня за щитом учета непосредственно стоит однофазный потребитель... а реальное соединение к контуру заземления осталось где то вверху, то получается, что я гоню потребителю глухозаземленную нейтраль.... мне то по фиг... у меня все по пуэ.... задница прикрыта плотным слоем бумаги.... а то что потребитель ловит на желто-зеленом проводе рабочую нейтраль (рапараллеленную с синей проводулькой) мне должно быть до лампочки? Получается что гониш, только не нейтраль, а вообщем гониш ![]() ![]() ![]() Тебя послушать так гонево во всем происходит и в сварочных установках (где вторичка тоже заземляется) и в элементах защиты от статич. электр. и т.д. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Получается что гониш, только не нейтраль, а вообщем гониш ![]() ![]() ![]() Тебя послушать так гонево во всем происходит и в сварочных установках (где вторичка тоже заземляется) и в элементах защиты от статич. электр. и т.д. [/quote] Круто расправляешься, ты с ними ![]() Простим их... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10821 ![]() |
[quote name='kraft' date='3.4.2008, 22:58' post='50628']
Получается что гониш, только не нейтраль, а вообщем гониш ![]() ![]() ![]() Тебя послушать так гонево во всем происходит и в сварочных установках (где вторичка тоже заземляется) и в элементах защиты от статич. электр. и т.д. [/quote может я каанешно во что-то и не въезжаю.... но... мы стопудняк объединяем потенциалы рабочего ноля и земли... хотелось бы ткнуть злопыхателей мордой в пуэ... где четко прописано что после разделения PE и N объединять их запрещается категорически... но... работы привалило... в бумагах копаться некогда... да и эту тему все наверняка и так знают.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
может я каанешно во что-то и не въезжаю.... но... мы стопудняк объединяем потенциалы рабочего ноля и земли... хотелось бы ткнуть злопыхателей мордой в пуэ... где четко прописано что после разделения PE и N объединять их запрещается категорически... но... работы привалило... в бумагах копаться некогда... да и эту тему все наверняка и так знают....
[/quote] Каанешно не въезжаеш, ведь для того чтобы въезжать нужно кроме всяких ПУ-ПУ и ПЕ-ПЕ (ПУЕ, ПТЕ) еще и электротехнику читать. ![]() ![]() ![]() PS Обратите внимание на то что законы физики не изменяются на протяжении многих сотен лет, а ПУ-ПУ и ПЕ-ПЕ КЛОУНЫ из министерств изменяют и дополняют каждый год (я уже задолбался документацию переделывать) Недавно энергетика одного ОЧЕНЬ серьезного цеха наказали за то что он инструктаж на 1 квалификационную гр. по электробезопасности регистрировал в отдельном журнале(как раньше), а не в : 2.1.3. Работники, которые обслуживают электроустановки, обязаны знать эти Правила в соответствии с занимаемой должностью или работой, которую они выполняют, и иметь соответствующую группу по электробезопасности согласно таким требованиям: 1) для получения группы 1, независимо от должности и профессии, необходимо пройти инструктаж по электробезопасности во время работы в данной электроустановке с оформлением в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 ![]() |
Дружище,а почему ты думаешь,что ты объединяешь их?Можешь нарисовать схему,и показать в каком месте они объединяются?
Братья,напрано так человека напрягаете.Он может быть просто немного чего-то не понял.Давйте вместе разберёмся и подскажем. -------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10821 ![]() |
Шквал, спасибо за ответ по существу (попытку разобраться).... сам высоким всю жисть занимался, по этому могу не догонять...
подробнее... (почему никто не хочет вникнуть - одна распальцовка).... при подключении счетчика мы заводим на него рабочую нейтраль... через трансы... к этим же трансам мы цепляем заземление... то есть канешно это всё не в силовых цепях.... но... с точки зрения физики мы уравниваем потенциалы рабочей и защитной нейтрали... вопрос был в том допустимо ли сие... (повторюсь в пуэ категорически запещено объединять PE и N полсле разделения, и категорически обязано заземлять вторичку трансов)... в высоком всё понятно... там вторичка трансов не имеет к собственно сети никаго отношения и землить ее НАДО... а тут повторюся, этой самой проводуькой тянущейся от нулевой шины (чтобы развести счетчик) и от земляной шины (чтобы заземлить трансы) я, прикручивая их одним винтом к одной клемме, объединяю потенциалы.... или я в чем то не прав? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 10:26 |
|
![]() |