Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Сегодня сгорел на конвейере АД АИР 5,5 кВт 1500 об/мин S1, заменили на аналогичный. Немного разобравшись, пришел к выводу,что нужен АД с режимом работы S4. Думаю хватит двигуна и на 2,2 кВт с запасом, так как при замере тока при работе АД, ток составил 4-5 ампер при номинальном в 11 ампер. В общем 17 секунд двигатель стоит и 7 секунд в работе и так далее. Почитал в нете статьи и получается, что подойдет АД 2,2 кВт 1500 об/мин, S4, ПВ-60%. По обзванивал продавцов и у них в наличии только S1. Может подскажете фирму через которую, можно приобрести такой двигун в Казахстане или России с доставкой по СНГ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Чем вызвана необходимость зомены двигателя с 5.5 квт на 2.2 квт ?
я бы оставил 5.5 квт P2H 100% 5,5 квт P2H 60% 6,3 P2H 40% 7,2 P2H 25% 8,5 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
5.5квт не малая мощность для такого режима,здесь просто с балды не заменишь,нужен двигатель например с большим процентом ПВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2336 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Если возможно снизить до 1000 об/мин, поставьте типа МТКН(F) и забудете на пару пятилеток.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Замена вызвана, тем что при замере тока в работе он равен 4-5 ампер, то есть двигун работает далеко не на полную мощность, еще не известно какой косинус фи. Считаете,что 2,2 кВт будет маловато?
МТКН(F) - это модель двигателя? До 1000 об/мин снизить вряд ли, все таки это технологический процесс, который необходимо соблюдать А ПВ посчитал по этому тыц: с частыми пусками при ПВ = 15, 25, 40 и 60 % и числом включений в час 30, 60, 120 и 240 при коэффициенте инерции 1,2, 1,6, 2,5 и 4, У меня 7 секунд в работе, 17 секунд стоит, при подсчете включений в час получается ПВ 60% Сообщение отредактировал Диего - 31.5.2018, 5:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Тех процесс вы хотите соблюсти,а двигатель что поставил производитель вы хотите заменить.с 2квт будет работать на полную мощность,и не известно даст ли это положительный результат.Если ток 5А это еще не значит что 2квт потянет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Электродвигатель асинхронный трехфазный 5АИ 112 М4 5.5 кВт - от 11 697 руб .МТКН(F) -это крановые двигатели , расчитанные на повторно-кратковременный режим работы еще не известно какой косинус фи - вы косинус платите ? Что бы перейти на двигатель меньшей мощности - одного тока мало . например - взаимозаиеняемость ( время простоя оборудования в ремонте ) пока вы будете искать новый двигатель работы с переделкой крепления двигателя - тоже надо Лучше продумайте вопрс о защите электродвигателя . для примера - установить электронное тепловое реле . выставить правильно уставку автомата . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Двигатель ставил не производитель в том то и дело. Этот конвейер самоделка, сделанный более 10 лет назад и движки стоят по большей части от фонаря. Я вот не понимаю, почему если ток на АД 4 ампер, то двигун 660х4= 2,6 кВт не подойдет. Растолкуйте, если не сложно.
За косинус мы не платим, я про то,что если АД работает в не номинальной нагрузке, то косинус фи ниже,чем указан на шильдике и ток в 4 ампера, это же не чисто ток активной энергии, но и реактивной, которая не создает полезной работы. Переделка крепления это не проблема, слесаря толковые есть. А толку от теплового реле и автомата, если двигатель предназначен для продолжительного режима работы S1, а он на конвейере включается в час около 150 раз Сообщение отредактировал Диего - 31.5.2018, 8:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2336 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Двигатель ставил не производитель в том то и дело. Этот конвейер самоделка, сделанный более 10 лет назад и движки стоят по большей части от фонаря. а он на конвейере включается в час около 150 раз Делали такой вариант: Меняли двигатель с 1500 об/мин на 1000 об/мин и ставили редуктор с меньшим передаточным, тогда и двигатель можно поставить поменьше, плюс поставить МТКН и забыть до пенсии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Редуктор и так есть, но там не простая система. И вал двигателя легко от руки крутится
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2336 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Двигатель ставил не производитель в том то и дело. Этот конвейер самоделка, сделанный более 10 лет назад и движки стоят по большей части от фонаря. Я вот не понимаю, почему если ток на АД 4 ампер, то двигун 660х4= 2,6 кВт не подойдет. Растолкуйте, если не сложно. За косинус мы не платим, я про то,что если АД работает в не номинальной нагрузке, то косинус фи ниже,чем указан на шильдике и ток в 4 ампера, это же не чисто ток активной энергии, но и реактивной, которая не создает полезной работы. Переделка крепления это не проблема, слесаря толковые есть. А толку от теплового реле и автомата, если двигатель предназначен для продолжительного режима работы S1, а он на конвейере включается в час около 150 раз каков экономический эффект вашего рацпредложения ? ЭЛЕКТРОННОЕ теплового реле -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А сразу на завод-изготовитель обратиться?
А почему бы ПЧ не задействовать? И защита и настроек туева хуча... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Надо посмотреть, что будет дешевле, движок специальный или ПЧ. Так то конечно проще ПЧ, поставить время разгона по больше, но опять же может отразится на технологическом процессе
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Я вот не понимаю, почему если ток на АД 4 ампер, то двигун 660х4= 2,6 кВт не подойдет. Растолкуйте, если не сложно. Потому что его нужно подключить в треугольник если в полную мощность,сеть то увас 380, а это пусковой ток=10 номинальных и при частых пусках ему будет кирдык.Если конвейер самопал то мне импонирует идея поставить муфту,это как сцепление у автомобиля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
В полную мощность в треугольник? Он и так на звезде на полную мощность 220/380 Д/У. Муфта да, интересная идея, как например на токарном станке. А какую посоветуете, я с ними не сталкивался, видов и моментов кручения у них много ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Сегодня сгорел на конвейере АД АИР 5,5 кВт 1500 об/мин S1 Замена вызвана, тем что при замере тока в работе он равен 4-5 ампер, то есть двигун работает далеко не на полную мощность, еще не известно какой косинус фи. Считаете,что 2,2 кВт будет маловато? Для конвейеров типично, что нужен большой крутящий момент при старте. Возможно потому и 5,5 кВт. А хватит ли момента у 2,2 кВт? Причом бывает, что стартовать приходится загруженый конвейер. Измерьте пиковый ток при старте. Сообщение отредактировал чукча - 1.6.2018, 18:17 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Пиковый ток составляет 5 ампер. Я рукой легко вращаю вал АД соединенного с редуктором через ременную передачу
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
В полную мощность в треугольник? вот здесь вами же написано Я вот не понимаю, почему если ток на АД 4 ампер, то двигун 660х4= 2,6 кВт не подойдет. Растолкуйте, если не сложно. двигун 660х4= 2,6 кВт Сообщение отредактировал zendo057 - 1.6.2018, 22:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Нет, это формула сокращенная(корень из 3) 1,73*380*4=2,6 кВт
1,73*380=657 или приблизительно 660 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |