КЛС п. 42.5 , совмещение обязанностей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЛС п. 42.5 , совмещение обязанностей |
| Гость_ккк_* |
15.5.2018, 11:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Может-ли работник с четвертой группой по электробезопасности при работах "Ремонт КЛС" быть ответственным руководителем и производителем работ согласно п. 42.5?
|
|
|
ккк КЛС п. 42.5 15.5.2018, 11:51
gomed12 При работах в ЭУ до 1000 В ответственный руководит... 15.5.2018, 15:22
Гость На КЛС ответственный руководитель должен быть с 4-... 15.5.2018, 16:11
gomed12 Цитата(Гость @ 15.5.2018, 16:11) На КЛС о... 16.5.2018, 16:53
Гость_гость_* Цитата(gomed12 @ 16.5.2018, 16:53) П. 5.7... 17.5.2018, 13:13
Гость Совмещение разрешается согласно п. 41.3. ответстве... 15.5.2018, 16:19
gomed12 Цитатана оборудовании и установках средств связи, ... 20.5.2018, 22:29
ккк Внесу в свой вопрос уточнения: действительно кабе... 21.5.2018, 8:11
gomed12 Если КЛС находятся в охранной зоне ВЛ-110 кВ, поня... 21.5.2018, 12:14
ккк Цитата(gomed12 @ 21.5.2018, 12:14) В этом... 21.5.2018, 13:31
gomed12 Ремонт самих КЛС не представляют опасность, как вы... 21.5.2018, 16:22![]() ![]() ![]() |
|