Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ |
| Гость_Гость_sepam_*_* |
3.5.2018, 13:11
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ. Заказчик настаивает на применении трансформаторов собственных нужд напряжением 6/0,23 кВ с изолированной нейтралью, при этом есть потребители 0,4 кВ для которых предусмотрена глухозаземленная нейтраль. Как в такой ситуации лучше поступить? Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, а ТСН 6/0,23 с изолированной использовать в качестве источника питания оперативных цепей РУ (ШУ, ШН,ШО)? Но это как-то глупо и экономически не выгодно. Или же применить разделительный трансформатор в ячейке ТСН 6/0,4 кв с глузаземленной нейтралью 400/230 кВ? (я совершенно не понимаю, как это работает и куда его подключать и как осуществляется переход из одной нейтрали в другую). Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_SEPAM_*_* |
3.5.2018, 15:28
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_SEPAM_*_* |
3.5.2018, 16:19
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Я так понимаю, в моем случае можно применить понижающий разделительный трансформатор 0,38/0,23 кВ (например ТСЗР–40 УХЛ2) подключить его к шинам РУ-6 кВ ( система заземления нейтрали 6 кВ – IT) через предохранители. При этом обмотка 0,38 кВ с гухозаземленной нетралью, а 230 кВ - с изолированной.
И потребителей 0,4 кВ запитать от одной обмотки, а оперативные цепи РУ от обмотки 0,23 кВ? При этом на изолированной нейтрали установить реле утечки? |
|
|
3.5.2018, 17:54
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
вы сами себя запутали
Цитата 0,38/0,23 кВ (например ТСЗР–40 УХЛ2) подключить его к шинам РУ-6 кВ чтобы жил ярко, но недолго?Цитата а 230 кВ Цитата И потребителей 0,4 кВ запитать от одной обмотки на одной обмотке сколько будет? Между чем и чем 0,4 возьмется?Вам лучше с заказчиком сначала все вопросы утрясти. Я вот, например, не понимаю, что значит - есть потребители собственных нужд и на 0,4 и на 220 с разными типами нейтралей. Что за потребители, может, их можно привести к общему знаменателю, путём подбора функциональных аналогов? Или - заказчик платит? Так лепите 2 ТСН, широким жестом... -------------------- |
|
|
|
|
3.5.2018, 20:43
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д. книги по релейной защите ( организащия щепей оперативного тока ) книги по электроснабжению. Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.- судя по вашим вопросам ( в самом начале ) это не ваше . Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ 6.3.4. Переменный оперативный ток. 6.3.4.1. С целью повышения надежности ПС на переменном оперативном токе система оперативного переменного тока подстанции выполняется с учетом следующих положений: - питание шинок оперативного переменного тока осуществляется от двух секций собственных нужд 0,4 кВ через раздельные трансформаторы с АВР между линиями питания; - на шинках предусматривается устройство контроля изоляции; - АВР линий питания выполняется с помощью магнитных пускателей, обеспечивающих динамическую стойкость к токам КЗ в системе оперативного тока. Питание катушек магнитных пускателей выполняется от устройства бесперебойного питания; УТВЕРЖДЕНО приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 288 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_sepam_*_* |
3.5.2018, 21:04
Сообщение
#6
|
|
Гости |
вы сами себя запутали чтобы жил ярко, но недолго? на одной обмотке сколько будет? Между чем и чем 0,4 возьмется? Вам лучше с заказчиком сначала все вопросы утрясти. Я вот, например, не понимаю, что значит - есть потребители собственных нужд и на 0,4 и на 220 с разными типами нейтралей. Что за потребители, может, их можно привести к общему знаменателю, путём подбора функциональных аналогов? Или - заказчик платит? Так лепите 2 ТСН, широким жестом... , Да, чушь. К шинам Ру-6 кВ подключить ТСН 6/0,4 с глух. заземленной нейтралью, а уже к фазам А, В, С и N 0.38 кВ подключить понижающий разделительный тр-р 0,38/0,23 кВ, с применением контроля изоляции. И уже от 0,23 кВ запитать оперативные цепи. Изначально подразумевалось, что от ТСН 6/0,4 кв с глухозаз. нейтралью будут запитаны потребители 0,4 кв (задвижки, освещение и т.д.)и организованы цепи оперативного тока РУ- 6 кВ (шинки ШУ, ШН,ШО). Но заказчик категорически не хочет применят глух. заземленную нейтраль, более того настаивает на применении ТСН 6/0,23 кВ. Хотя необходимости в из. нейтрали нет, т.к. РУ и потребители 0,4 вне карьера находятся. Спасибо за помощь. |
|
|
| Гость_Гость_sepam_*_* |
3.5.2018, 21:35
Сообщение
#7
|
|
Гости |
книги по релейной защите ( организащия щепей оперативного тока ) книги по электроснабжению. Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.- судя по вашим вопросам ( в самом начале ) это не ваше . Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ 6.3.4. Переменный оперативный ток. 6.3.4.1. С целью повышения надежности ПС на переменном оперативном токе система оперативного переменного тока подстанции выполняется с учетом следующих положений: - питание шинок оперативного переменного тока осуществляется от двух секций собственных нужд 0,4 кВ через раздельные трансформаторы с АВР между линиями питания; - на шинках предусматривается устройство контроля изоляции; - АВР линий питания выполняется с помощью магнитных пускателей, обеспечивающих динамическую стойкость к токам КЗ в системе оперативного тока. Питание катушек магнитных пускателей выполняется от устройства бесперебойного питания; УТВЕРЖДЕНО приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 288 Да, не мое. Не претендую на звание бывалого релейщика, но из-за отсутствия специалистов приходиться разбираться и задавать глупые вопросы. Спасибо за литературу. Вопрос в том как добыть из ТСН 6/0,23 кв с изолированной нейтралью глухозазамленную и при этом подключить потребителей 0,4 кВ. Это , если отталкиваться от пожеланий заказчика. |
|
|
|
|
3.5.2018, 21:48
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
, подключить понижающий разделительный тр-р 0,38/0,23 кВ, Стабилизатор напряжения
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
4.5.2018, 14:19
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16150 |
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается.
А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4. Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки) |
|
|
| Гость_Гость_sepam_*_* |
4.5.2018, 15:52
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается. А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4. Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки) Я никак не могу понять почему релейщики хотят применить именно ТСН 6/0,23, а не ТСН 6/0,4 (при системе заземления IT и контролем изоляции, как изначально и планировалось сделать). В чем там собака зарыта? Почему так важно получить в чистом виде 220 В? Есть какие-то нюансы для оперативных цепей? С глухозаземленной нейтралью понятно, не надежно. Но из ТСН 6/0,4 кВ (с изол. нейтралью) можно же получить 0,22 кВ и потребители 0,4 будут запитаны. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_SEPAM_*_* |
4.5.2018, 15:55
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается. А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4. Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки) Именно из-за этой причины и упирается, да. Электронасосы 0,4 кВ. 0,4 кВ - слава Богу не моя зона ответственности, но, как мне объяснили для их потребителей нет необходимости в изолированной нейтрали, но выполнить такую систему заземления возможно. |
|
|
| Гость_Гость_sepam_*_* |
4.5.2018, 16:03
Сообщение
#12
|
|
Гости |
И вот еще…возможно ли организовать оперативное питание РУ -6 кВ для каждой ячейки индивидуально, т.е. подключить маломощный ТСН 6/0,22 от шин 6, через предохранители во ввод, отходящюю линию, СВ, СР ? А уже для потребителей 0,4 кВ применить ТСН 6/0,4 с глухозаземленной нейтралью.
|
|
|
4.5.2018, 19:28
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 |
Проектируйте что заказали. Если не согласны договаривайтесь с заказчиком. У него правильные и обоснованные требования.
Зачем вы хотите запитать от ТСН и потребителей? Это неправильно. ТСН отдельно, силовые трансформаторы отдельно для потребителей. |
|
|
4.5.2018, 19:50
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Мы пошли не тем путем.
Тс до сих пор ни слова ни сказал : - присоединениях ( двигатель , тр-р . линия - кол-во ячеек - тип выключателя - тип привода - тип микропцессорного блока защит - про электромагнитную блокировку - измерительные приборы - обогрев -- освещение давайте посщитаем кол-во шинок - для привода выключателя ШУ ШС блокировка ШОП ( шинка обеспеченного питания ) ВШ ( вспомогательная шинка . обогрев .освещение шинок будет 2 секщии для 6 кв и 2 две секщии для о.4 кв . я предлогаю установить - шкаф управления оперативным током шуот
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
4.5.2018, 22:50
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
И вот еще…возможно ли организовать оперативное питание РУ -6 кВ для каждой ячейки индивидуально... А-а, я понял. Это - троллинг такой? Уважаемый Гость_sepam_*, Ваш ник ках-бы намекает на то, что Вы как-то связаны с релейной защитой (ну, там терминалы SEPAM 1000, то-сё), а задаваемые вопросы говорят, что вы гуманитарий Без обид. Если Вы тролль, то закрываем тему. Если же на Вас это проектирование "повесили", то поговорим. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
| Гость_Гость_sepam_*_* |
5.5.2018, 0:18
Сообщение
#16
|
|
Гости |
А-а, я понял. Это - троллинг такой? Уважаемый Гость_sepam_*, Ваш ник ках-бы намекает на то, что Вы как-то связаны с релейной защитой (ну, там терминалы SEPAM 1000, то-сё), а задаваемые вопросы говорят, что вы гуманитарий Без обид. Если Вы тролль, то закрываем тему. Если же на Вас это проектирование "повесили", то поговорим. Знание названия терминалов микропроцессорных защит вовсе не гарантирует автоматическое понимание организации вторичных цепей. С ними можно столкнуться при расчетах той же релейной защиты, диф. защиты трансформаторов, составлении однолинейных схем, заданий заводу изготовителю и т.д. Я занимаюсь каб. линиями 6,35 кВ , во вторичных цепях РЗ ориентируюсь в общих чертах, знаю, что есть цепи управления, сигнализации, вспомогательные цепи, реле, микроп.блоки, переключатели, лампочки и т.д., но как там все взаимодействует между собой - темный, скучный, неинтересный лес. В моем понимании ~220 на КРУЗ организовывается чрез ТСН. Это не так ? Возможно их подключение в каждую ячейку и перебор, но в ячейку ввода после разъединителя, через предохранитель можно же подключить однофазный ТСН, который обеспечит опер.питание для секции? Мне не стыдно,что я чего-то не знаю, для того,собственно, и спрашиваю,что бы разобраться. Считаете меня троллем- Ваше право. Всегда можно пройти мимо. |
|
|
| Гость_Гость_sepam_*_* |
5.5.2018, 0:47
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Мы пошли не тем путем. Тс до сих пор ни слова ни сказал : - присоединениях ( двигатель , тр-р . линия - кол-во ячеек - тип выключателя - тип привода - тип микропцессорного блока защит - про электромагнитную блокировку - измерительные приборы - обогрев -- освещение давайте посщитаем кол-во шинок - для привода выключателя ШУ ШС блокировка ШОП ( шинка обеспеченного питания ) ВШ ( вспомогательная шинка . обогрев .освещение шинок будет 2 секщии для 6 кв и 2 две секщии для о.4 кв . я предлогаю установить - шкаф управления оперативным током шуот Двухсекционное РУ наружной установки, два ввода, два ТСН, СВ, СР и 5ть ОЛ к двигателям. 11 ячеек. Выключатели вакуумные, 1000 А, с типом пока не ясно. Защита МРЗС-05. Нагреватели устанавливаются в отсеке управления и в высоковольтном отсеке. От понижающего трансформатора осуществляется питание цепей освещения (напряжением 36 В переменного тока). Завтра однолинейную схему и схему ТСН приложу. Так может нагляднее будет. ШОТ бывает наружной установки? В БМЗ обычно, в опу устанавливали, а так,чтоб на улице... |
|
|
5.5.2018, 10:48
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54103 |
В моем понимании ~220 на КРУЗ организовывается чрез ТСН. Это не так ? Возможно их подключение в каждую ячейку и перебор, но в ячейку ввода после разъединителя, через предохранитель можно же подключить однофазный ТСН, который обеспечит опер.питание для секции? Вот, что я имею в виду :в каждый ввод установить ТСН, как на схеме 1. А потребителей 0,4 кВ запитать от трансформатора 6/0,4 питающего, т.е. вместо ячейки ТСН (номер 2 на однолинейной схеме) сделать отходящую линию к трансформатору, с установкой силового тр-ра в ячейке. Ну, или может можно оставить подключение тр-ра 6/0,4 черз разъединитель и предохранитель. Схема РУ (первая секция, вторая такая же, только с 3мя ОЛ) -схема номер 3. И схема ТСН от которого организованы шинки оперативного питания -схема 2 и 4. Сообщение отредактировал sepam - 17.5.2018, 13:36 |
|
|
5.5.2018, 14:50
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Блин, не могу загрузить фотку в сообщение. Ладно, вот схемка (не указаны ТТ, разъединители и пр. не суть важное для данной схемы):
http://my-files.ru/yv6vge 1. В Вашем проекте ТНы 6 кВ на линии (до ввода 6 кВ). А зачем? Обычно так не делают. Устанавливают НТМИ-6 в ячейку на секции шин (возможно вместе с ТСН-ом если позволяет конструкция.) При ТН-ах на линии, вобщем-то, отсутствует контроль напряжения (изоляции) именно секции шин 6 кВ (например при отключении одного ввода и включении Секционного Выключателя 6 кВ.) Ну ладно, тут возможны варианты. Но обычно ТН-ы устанавливают именно на шинах 6 кВ. 2. Трансформаторы Т-1(Т-2) - это вот те однофазные трансформаторы 6/0,23 кВ, о которых Вы говорили. Схемное решение хорошее, и очень часто применяется (если заказчик не ограничивает в деньгах.) Правильно, что Т-1(Т-2) включен "на линию". Если происходит отключение Выключателя Ввода 6 кВ от защит (или оперативно), то напряжение на ШОП (Шинках Обеспеченного Питания) не исчезает, и устройства РЗА (защита и автоматика присоединений) не обестачиваются. 3. Шинки ШОП (гальванически не связанные с "землей") образуются через схему АВР ШОП (можно разместить в релейном отсеке ячейки ТН-а, или Секционного Разъединителя 6 кВ.) АВР ШОП срабатывает при исчезновении напряжения на ВЛ-1(ВЛ-2) с питающего конца. АВР собирается на пускателях с контролем отсутствия напряжения от Т-1(Т-2), и одновременным контролем наличия напряжения от Т-2(Т-1.) Время АВР (переключения) - минимальное, теоретически 0 сек (чтобы не обестачивать МП терминалы.) Да, конечно, необходим контроль изоляции ШОП относительно "земли" и между собой. Рубильники "Р" - в нормальной схеме включены. Предназначены для удобства поиска "земли" в ШОП, и других ремонтных работах. Да, а шинки ШУ, ШС, ШАЧР и др. образуются уже от ШОП через свои автоматы питания (АВ.) Также контроль наличия напряжения от Т-1(Т-2) используется в схеме АВР СВВ-6 кВ (контроль наличия/отсутствия напряжения на ВЛ-6кВ.) Только на терминал СВВ-6 кВ в данном случае придет 220 В, а не 100 В, как было бы от ТН-а, включенного "на линию". Необходимо согласовать этот момент с релейщиками для прваильного выбора самого терминала. Т.е. ТН "на линии", опять таки, совсем не обязателен. Тут Коллеги предлагали использовать стабилизатор для повышения надежности ШОП. Я думаю, что он здесь не нужен по той причине, что в МП терминалах (и МРЗС также) по питанию используются импульсные блоки, которые держат напряжение в широком диапазоне изменения. Да, еще одно: ШУОТ-ов в наружном исполнении я не встречал. 4. Шинки СН I и II секций СН (от ТСН№1(ТСН№2) образуются аналогично шинкам ШОП. Только время АВР там можно (и нужно) отстроить от времени АВР СВВ-6 кВ. Т.е. время АВР СН должно быть на 0,5...1,0 сек больше времени АВР 6 кВ, чтобы контакторы зря не "хлопали" при кратковременной просадке напряжения на шинах 6 кВ. Здесь это не столь важно. Всякие обогревы, освещение и пр. может и подождать. Вот, вкратце... Готов ответить на вопросы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
7.5.2018, 10:26
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54103 |
Блин, не могу загрузить фотку в сообщение. Ладно, вот схемка (не указаны ТТ, разъединители и пр. не суть важное для данной схемы): 1. В Вашем проекте ТНы 6 кВ на линии (до ввода 6 кВ). А зачем? Обычно так не делают. Устанавливают НТМИ-6 в ячейку на секции шин (возможно вместе с ТСН-ом если позволяет конструкция.) При ТН-ах на линии, вобщем-то, отсутствует контроль напряжения (изоляции) именно секции шин 6 кВ (например при отключении одного ввода и включении Секционного Выключателя 6 кВ.) Ну ладно, тут возможны варианты. Но обычно ТН-ы устанавливают именно на шинах 6 кВ. 2. Трансформаторы Т-1(Т-2) - это вот те однофазные трансформаторы 6/0,23 кВ, о которых Вы говорили. Схемное решение хорошее, и очень часто применяется (если заказчик не ограничивает в деньгах.) Правильно, что Т-1(Т-2) включен "на линию". Если происходит отключение Выключателя Ввода 6 кВ от защит (или оперативно), то напряжение на ШОП (Шинках Обеспеченного Питания) не исчезает, и устройства РЗА (защита и автоматика присоединений) не обестачиваются. 3. Шинки ШОП (гальванически не связанные с "землей") образуются через схему АВР ШОП (можно разместить в релейном отсеке ячейки ТН-а, или Секционного Разъединителя 6 кВ.) АВР ШОП срабатывает при исчезновении напряжения на ВЛ-1(ВЛ-2) с питающего конца. АВР собирается на пускателях с контролем отсутствия напряжения от Т-1(Т-2), и одновременным контролем наличия напряжения от Т-2(Т-1.) Время АВР (переключения) - минимальное, теоретически 0 сек (чтобы не обестачивать МП терминалы.) Да, конечно, необходим контроль изоляции ШОП относительно "земли" и между собой. Рубильники "Р" - в нормальной схеме включены. Предназначены для удобства поиска "земли" в ШОП, и других ремонтных работах. Да, а шинки ШУ, ШС, ШАЧР и др. образуются уже от ШОП через свои автоматы питания (АВ.) Также контроль наличия напряжения от Т-1(Т-2) используется в схеме АВР СВВ-6 кВ (контроль наличия/отсутствия напряжения на ВЛ-6кВ.) Только на терминал СВВ-6 кВ в данном случае придет 220 В, а не 100 В, как было бы от ТН-а, включенного "на линию". Необходимо согласовать этот момент с релейщиками для прваильного выбора самого терминала. Т.е. ТН "на линии", опять таки, совсем не обязателен. Тут Коллеги предлагали использовать стабилизатор для повышения надежности ШОП. Я думаю, что он здесь не нужен по той причине, что в МП терминалах (и МРЗС также) по питанию используются импульсные блоки, которые держат напряжение в широком диапазоне изменения. Да, еще одно: ШУОТ-ов в наружном исполнении я не встречал. 4. Шинки СН I и II секций СН (от ТСН№1(ТСН№2) образуются аналогично шинкам ШОП. Только время АВР там можно (и нужно) отстроить от времени АВР СВВ-6 кВ. Т.е. время АВР СН должно быть на 0,5...1,0 сек больше времени АВР 6 кВ, чтобы контакторы зря не "хлопали" при кратковременной просадке напряжения на шинах 6 кВ. Здесь это не столь важно. Всякие обогревы, освещение и пр. может и подождать. Вот, вкратце... Готов ответить на вопросы. Спасибо большое, что Вы так подробно все разъяснили! 1. Такое размещение ТН, мне кажется, вызвано желанием снизить стоимость РУ и уменьшить его габариты. Ячейка ввода неоднократно использовалась на объектах в таком исполнении, поэтому и применена в проекте, ну и вопросов у заказчика вроде не было. Хотя мне больше нравится Ваш вариант. 2. Вы прям обрадовали меня этим пунктом)). Надеюсь заказчик не пожадничает. 3. РУ-6 кВ отнесли ко 2й категории надежности по тех. условиям. Питается оно от двух независимых взаиморезервирующих ВЛ ( с разных секций ГПП). Т.к. допустимы перерывы электроснабжения, то и АВР на стороне 6 кВ не планировался. И по стороне 0,4 вроде тоже. Если я правильно понимаю его назначение, то он служит для уменьшения длительности перерыва в электроснабжении? Если мы по каким-то причинам «теряем» одну секцию, то через СВ,СР от резервирующего источника питания мы запитываем сразу две секции…зачем АВР 6 кВ тогда? Спасибо большое за схему!!! Пока вроде бы прояснилось по организации шинок. Единственно, с контролем изоляции ШОП не совсем пронимаю как его обеспечить. Сообщение отредактировал sepam - 7.5.2018, 10:38 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|