Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ

Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 3.5.2018, 13:11
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.
Заказчик настаивает на применении трансформаторов собственных нужд напряжением 6/0,23 кВ с изолированной нейтралью, при этом есть потребители 0,4 кВ для которых предусмотрена глухозаземленная нейтраль.
Как в такой ситуации лучше поступить?
Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, а ТСН 6/0,23 с изолированной использовать в качестве источника питания оперативных цепей РУ (ШУ, ШН,ШО)? Но это как-то глупо и экономически не выгодно.
Или же применить разделительный трансформатор в ячейке ТСН 6/0,4 кв с глузаземленной нейтралью 400/230 кВ? (я совершенно не понимаю, как это работает и куда его подключать и как осуществляется переход из одной нейтрали в другую).
Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_SEPAM_*_*
сообщение 3.5.2018, 15:28
Сообщение #2





Гости






icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_SEPAM_*_*
сообщение 3.5.2018, 16:19
Сообщение #3





Гости






Я так понимаю, в моем случае можно применить понижающий разделительный трансформатор 0,38/0,23 кВ (например ТСЗР–40 УХЛ2) подключить его к шинам РУ-6 кВ ( система заземления нейтрали 6 кВ – IT) через предохранители. При этом обмотка 0,38 кВ с гухозаземленной нетралью, а 230 кВ - с изолированной.
И потребителей 0,4 кВ запитать от одной обмотки, а оперативные цепи РУ от обмотки 0,23 кВ? При этом на изолированной нейтрали установить реле утечки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.5.2018, 17:54
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



вы сами себя запутали
Цитата
0,38/0,23 кВ (например ТСЗР–40 УХЛ2) подключить его к шинам РУ-6 кВ
чтобы жил ярко, но недолго?

Цитата
а 230 кВ


Цитата
И потребителей 0,4 кВ запитать от одной обмотки
на одной обмотке сколько будет? Между чем и чем 0,4 возьмется?

Вам лучше с заказчиком сначала все вопросы утрясти.
Я вот, например, не понимаю, что значит - есть потребители собственных нужд и на 0,4 и на 220 с разными типами нейтралей. Что за потребители, может, их можно привести к общему знаменателю, путём подбора функциональных аналогов?

Или - заказчик платит? Так лепите 2 ТСН, широким жестом...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.5.2018, 20:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3187
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_sepam_* @ 3.5.2018, 13:11) *
Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д.

книги по релейной защите ( организащия щепей оперативного тока )
книги по электроснабжению.
Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.- судя по вашим вопросам ( в самом начале ) это не ваше .
Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ,

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ
6.3.4. Переменный оперативный ток.
6.3.4.1. С целью повышения надежности ПС на переменном оперативном токе
система оперативного переменного тока подстанции выполняется с учетом
следующих положений:
- питание шинок оперативного переменного тока осуществляется от двух секций
собственных нужд 0,4 кВ через раздельные трансформаторы с АВР между линиями
питания;
- на шинках предусматривается устройство контроля изоляции;
- АВР линий питания выполняется с помощью магнитных пускателей,
обеспечивающих динамическую стойкость к токам КЗ в системе оперативного
тока. Питание катушек магнитных пускателей выполняется от устройства
бесперебойного питания;
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г. № 288


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 3.5.2018, 21:04
Сообщение #6





Гости






Цитата(S-cream @ 3.5.2018, 17:54) *
вы сами себя запутали
чтобы жил ярко, но недолго?



на одной обмотке сколько будет? Между чем и чем 0,4 возьмется?

Вам лучше с заказчиком сначала все вопросы утрясти.
Я вот, например, не понимаю, что значит - есть потребители собственных нужд и на 0,4 и на 220 с разными типами нейтралей. Что за потребители, может, их можно привести к общему знаменателю, путём подбора функциональных аналогов?

Или - заказчик платит? Так лепите 2 ТСН, широким жестом...

,
Да, чушь. К шинам Ру-6 кВ подключить ТСН 6/0,4 с глух. заземленной нейтралью, а уже к фазам А, В, С и N 0.38 кВ подключить понижающий разделительный тр-р 0,38/0,23 кВ, с применением контроля изоляции. И уже от 0,23 кВ запитать оперативные цепи.

Изначально подразумевалось, что от ТСН 6/0,4 кв с глухозаз. нейтралью будут запитаны потребители 0,4 кв (задвижки, освещение и т.д.)и организованы цепи оперативного тока РУ- 6 кВ (шинки ШУ, ШН,ШО).
Но заказчик категорически не хочет применят глух. заземленную нейтраль, более того настаивает на применении ТСН 6/0,23 кВ. Хотя необходимости в из. нейтрали нет, т.к. РУ и потребители 0,4 вне карьера находятся.
Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 3.5.2018, 21:35
Сообщение #7





Гости






Цитата(moshkarow @ 3.5.2018, 20:43) *
книги по релейной защите ( организащия щепей оперативного тока )
книги по электроснабжению.
Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.- судя по вашим вопросам ( в самом начале ) это не ваше .
Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ,

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ
6.3.4. Переменный оперативный ток.
6.3.4.1. С целью повышения надежности ПС на переменном оперативном токе
система оперативного переменного тока подстанции выполняется с учетом
следующих положений:
- питание шинок оперативного переменного тока осуществляется от двух секций
собственных нужд 0,4 кВ через раздельные трансформаторы с АВР между линиями
питания;
- на шинках предусматривается устройство контроля изоляции;
- АВР линий питания выполняется с помощью магнитных пускателей,
обеспечивающих динамическую стойкость к токам КЗ в системе оперативного
тока. Питание катушек магнитных пускателей выполняется от устройства
бесперебойного питания;
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г. № 288



Да, не мое. Не претендую на звание бывалого релейщика, но из-за отсутствия специалистов приходиться разбираться и задавать глупые вопросы.
Спасибо за литературу.
Вопрос в том как добыть из ТСН 6/0,23 кв с изолированной нейтралью глухозазамленную и при этом подключить потребителей 0,4 кВ.
Это , если отталкиваться от пожеланий заказчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.5.2018, 21:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3187
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_sepam_* @ 3.5.2018, 22:04) *
,
подключить понижающий разделительный тр-р 0,38/0,23 кВ,

Стабилизатор напряжения



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xzero84
сообщение 4.5.2018, 14:19
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 16150



Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается.
А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4.
Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 4.5.2018, 15:52
Сообщение #10





Гости






Цитата(xzero84 @ 4.5.2018, 14:19) *
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается.
А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4.
Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки)



Я никак не могу понять почему релейщики хотят применить именно ТСН 6/0,23, а не ТСН 6/0,4 (при системе заземления IT и контролем изоляции, как изначально и планировалось сделать).
В чем там собака зарыта? Почему так важно получить в чистом виде 220 В? Есть какие-то нюансы для оперативных цепей?
С глухозаземленной нейтралью понятно, не надежно.
Но из ТСН 6/0,4 кВ (с изол. нейтралью) можно же получить 0,22 кВ и потребители 0,4 будут запитаны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_SEPAM_*_*
сообщение 4.5.2018, 15:55
Сообщение #11





Гости






Цитата(xzero84 @ 4.5.2018, 14:19) *
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается.
А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4.
Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки)

Именно из-за этой причины и упирается, да.
Электронасосы 0,4 кВ.
0,4 кВ - слава Богу не моя зона ответственности, но, как мне объяснили для их потребителей нет необходимости в изолированной нейтрали, но выполнить такую систему заземления возможно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 4.5.2018, 16:03
Сообщение #12





Гости






И вот еще…возможно ли организовать оперативное питание РУ -6 кВ для каждой ячейки индивидуально, т.е. подключить маломощный ТСН 6/0,22 от шин 6, через предохранители во ввод, отходящюю линию, СВ, СР ? А уже для потребителей 0,4 кВ применить ТСН 6/0,4 с глухозаземленной нейтралью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aidar
сообщение 4.5.2018, 19:28
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25639



Проектируйте что заказали. Если не согласны договаривайтесь с заказчиком. У него правильные и обоснованные требования.
Зачем вы хотите запитать от ТСН и потребителей? Это неправильно.
ТСН отдельно, силовые трансформаторы отдельно для потребителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.5.2018, 19:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3187
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Мы пошли не тем путем.
Тс до сих пор ни слова ни сказал :
- присоединениях ( двигатель , тр-р . линия
- кол-во ячеек
- тип выключателя
- тип привода
- тип микропцессорного блока защит
- про электромагнитную блокировку
- измерительные приборы
- обогрев
-- освещение
давайте посщитаем кол-во шинок
- для привода выключателя
ШУ
ШС
блокировка
ШОП ( шинка обеспеченного питания )
ВШ ( вспомогательная шинка . обогрев .освещение
шинок будет 2 секщии для 6 кв и 2 две секщии для о.4 кв .
я предлогаю установить - шкаф управления оперативным током шуот



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 4.5.2018, 22:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_sepam_* @ 4.5.2018, 15:03) *
И вот еще…возможно ли организовать оперативное питание РУ -6 кВ для каждой ячейки индивидуально...

А-а, я понял. Это - троллинг такой? Уважаемый Гость_sepam_*, Ваш ник ках-бы намекает на то, что Вы как-то связаны с релейной защитой (ну, там терминалы SEPAM 1000, то-сё), а задаваемые вопросы говорят, что вы гуманитарий icon_biggrin.gif . Ну, релейщику не знать, как организовать переменный оперток на КРУНах не то, что стыдно - вообще не возможно. А гуманитарию это знать незачем, да и не интересно icon_biggrin.gif .
Без обид. Если Вы тролль, то закрываем тему. Если же на Вас это проектирование "повесили", то поговорим. icon_biggrin.gif







--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 5.5.2018, 0:18
Сообщение #16





Гости






Цитата(mic61 @ 4.5.2018, 22:50) *
А-а, я понял. Это - троллинг такой? Уважаемый Гость_sepam_*, Ваш ник ках-бы намекает на то, что Вы как-то связаны с релейной защитой (ну, там терминалы SEPAM 1000, то-сё), а задаваемые вопросы говорят, что вы гуманитарий icon_biggrin.gif . Ну, релейщику не знать, как организовать переменный оперток на КРУНах не то, что стыдно - вообще не возможно. А гуманитарию это знать незачем, да и не интересно icon_biggrin.gif .
Без обид. Если Вы тролль, то закрываем тему. Если же на Вас это проектирование "повесили", то поговорим. icon_biggrin.gif



Знание названия терминалов микропроцессорных защит вовсе не гарантирует автоматическое понимание организации вторичных цепей. С ними можно столкнуться при расчетах той же релейной защиты, диф. защиты трансформаторов, составлении однолинейных схем, заданий заводу изготовителю и т.д. Я занимаюсь каб. линиями 6,35 кВ , во вторичных цепях РЗ ориентируюсь в общих чертах, знаю, что есть цепи управления, сигнализации, вспомогательные цепи, реле, микроп.блоки, переключатели, лампочки и т.д., но как там все взаимодействует между собой - темный, скучный, неинтересный лес.

В моем понимании ~220 на КРУЗ организовывается чрез ТСН. Это не так ? Возможно их подключение в каждую ячейку и перебор, но в ячейку ввода после разъединителя, через предохранитель можно же подключить однофазный ТСН, который обеспечит опер.питание для секции?
Мне не стыдно,что я чего-то не знаю, для того,собственно, и спрашиваю,что бы разобраться. Считаете меня троллем- Ваше право. Всегда можно пройти мимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 5.5.2018, 0:47
Сообщение #17





Гости






Цитата(moshkarow @ 4.5.2018, 19:50) *
Мы пошли не тем путем.
Тс до сих пор ни слова ни сказал :
- присоединениях ( двигатель , тр-р . линия
- кол-во ячеек
- тип выключателя
- тип привода
- тип микропцессорного блока защит
- про электромагнитную блокировку
- измерительные приборы
- обогрев
-- освещение
давайте посщитаем кол-во шинок
- для привода выключателя
ШУ
ШС
блокировка
ШОП ( шинка обеспеченного питания )
ВШ ( вспомогательная шинка . обогрев .освещение
шинок будет 2 секщии для 6 кв и 2 две секщии для о.4 кв .
я предлогаю установить - шкаф управления оперативным током шуот


Двухсекционное РУ наружной установки, два ввода, два ТСН, СВ, СР и 5ть ОЛ к двигателям. 11 ячеек.
Выключатели вакуумные, 1000 А, с типом пока не ясно.
Защита МРЗС-05.
Нагреватели устанавливаются в отсеке управления и в высоковольтном отсеке.
От понижающего трансформатора осуществляется питание цепей освещения (напряжением 36 В переменного тока).

Завтра однолинейную схему и схему ТСН приложу. Так может нагляднее будет.
ШОТ бывает наружной установки? В БМЗ обычно, в опу устанавливали, а так,чтоб на улице...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sepam
сообщение 5.5.2018, 10:48
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54103



Цитата(Гость_sepam_* @ 5.5.2018, 1:18) *
В моем понимании ~220 на КРУЗ организовывается чрез ТСН. Это не так ? Возможно их подключение в каждую ячейку и перебор, но в ячейку ввода после разъединителя, через предохранитель можно же подключить однофазный ТСН, который обеспечит опер.питание для секции?

Вот, что я имею в виду :в каждый ввод установить ТСН, как на схеме 1.
А потребителей 0,4 кВ запитать от трансформатора 6/0,4 питающего, т.е. вместо ячейки ТСН (номер 2 на однолинейной схеме) сделать отходящую линию к трансформатору, с установкой силового тр-ра в ячейке.
Ну, или может можно оставить подключение тр-ра 6/0,4 черз разъединитель и предохранитель.

Схема РУ (первая секция, вторая такая же, только с 3мя ОЛ) -схема номер 3.
И схема ТСН от которого организованы шинки оперативного питания -схема 2 и 4.

Сообщение отредактировал sepam - 17.5.2018, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 5.5.2018, 14:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Блин, не могу загрузить фотку в сообщение. Ладно, вот схемка (не указаны ТТ, разъединители и пр. не суть важное для данной схемы):
http://my-files.ru/yv6vge

1. В Вашем проекте ТНы 6 кВ на линии (до ввода 6 кВ). А зачем? Обычно так не делают. Устанавливают НТМИ-6 в ячейку на секции шин (возможно вместе с ТСН-ом если позволяет конструкция.) При ТН-ах на линии, вобщем-то, отсутствует контроль напряжения (изоляции) именно секции шин 6 кВ (например при отключении одного ввода и включении Секционного Выключателя 6 кВ.) Ну ладно, тут возможны варианты. Но обычно ТН-ы устанавливают именно на шинах 6 кВ.

2. Трансформаторы Т-1(Т-2) - это вот те однофазные трансформаторы 6/0,23 кВ, о которых Вы говорили. Схемное решение хорошее, и очень часто применяется (если заказчик не ограничивает в деньгах.) Правильно, что Т-1(Т-2) включен "на линию". Если происходит отключение Выключателя Ввода 6 кВ от защит (или оперативно), то напряжение на ШОП (Шинках Обеспеченного Питания) не исчезает, и устройства РЗА (защита и автоматика присоединений) не обестачиваются.

3. Шинки ШОП (гальванически не связанные с "землей") образуются через схему АВР ШОП (можно разместить в релейном отсеке ячейки ТН-а, или Секционного Разъединителя 6 кВ.) АВР ШОП срабатывает при исчезновении напряжения на ВЛ-1(ВЛ-2) с питающего конца. АВР собирается на пускателях с контролем отсутствия напряжения от Т-1(Т-2), и одновременным контролем наличия напряжения от Т-2(Т-1.) Время АВР (переключения) - минимальное, теоретически 0 сек (чтобы не обестачивать МП терминалы.) Да, конечно, необходим контроль изоляции ШОП относительно "земли" и между собой. Рубильники "Р" - в нормальной схеме включены. Предназначены для удобства поиска "земли" в ШОП, и других ремонтных работах. Да, а шинки ШУ, ШС, ШАЧР и др. образуются уже от ШОП через свои автоматы питания (АВ.)
Также контроль наличия напряжения от Т-1(Т-2) используется в схеме АВР СВВ-6 кВ (контроль наличия/отсутствия напряжения на ВЛ-6кВ.) Только на терминал СВВ-6 кВ в данном случае придет 220 В, а не 100 В, как было бы от ТН-а, включенного "на линию". Необходимо согласовать этот момент с релейщиками для прваильного выбора самого терминала. Т.е. ТН "на линии", опять таки, совсем не обязателен.
Тут Коллеги предлагали использовать стабилизатор для повышения надежности ШОП. Я думаю, что он здесь не нужен по той причине, что в МП терминалах (и МРЗС также) по питанию используются импульсные блоки, которые держат напряжение в широком диапазоне изменения. Да, еще одно: ШУОТ-ов в наружном исполнении я не встречал.

4. Шинки СН I и II секций СН (от ТСН№1(ТСН№2) образуются аналогично шинкам ШОП. Только время АВР там можно (и нужно) отстроить от времени АВР СВВ-6 кВ. Т.е. время АВР СН должно быть на 0,5...1,0 сек больше времени АВР 6 кВ, чтобы контакторы зря не "хлопали" при кратковременной просадке напряжения на шинах 6 кВ. Здесь это не столь важно. Всякие обогревы, освещение и пр. может и подождать.

Вот, вкратце... Готов ответить на вопросы.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sepam
сообщение 7.5.2018, 10:26
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54103



Цитата(mic61 @ 5.5.2018, 15:50) *
Блин, не могу загрузить фотку в сообщение. Ладно, вот схемка (не указаны ТТ, разъединители и пр. не суть важное для данной схемы):


1. В Вашем проекте ТНы 6 кВ на линии (до ввода 6 кВ). А зачем? Обычно так не делают. Устанавливают НТМИ-6 в ячейку на секции шин (возможно вместе с ТСН-ом если позволяет конструкция.) При ТН-ах на линии, вобщем-то, отсутствует контроль напряжения (изоляции) именно секции шин 6 кВ (например при отключении одного ввода и включении Секционного Выключателя 6 кВ.) Ну ладно, тут возможны варианты. Но обычно ТН-ы устанавливают именно на шинах 6 кВ.

2. Трансформаторы Т-1(Т-2) - это вот те однофазные трансформаторы 6/0,23 кВ, о которых Вы говорили. Схемное решение хорошее, и очень часто применяется (если заказчик не ограничивает в деньгах.) Правильно, что Т-1(Т-2) включен "на линию". Если происходит отключение Выключателя Ввода 6 кВ от защит (или оперативно), то напряжение на ШОП (Шинках Обеспеченного Питания) не исчезает, и устройства РЗА (защита и автоматика присоединений) не обестачиваются.

3. Шинки ШОП (гальванически не связанные с "землей") образуются через схему АВР ШОП (можно разместить в релейном отсеке ячейки ТН-а, или Секционного Разъединителя 6 кВ.) АВР ШОП срабатывает при исчезновении напряжения на ВЛ-1(ВЛ-2) с питающего конца. АВР собирается на пускателях с контролем отсутствия напряжения от Т-1(Т-2), и одновременным контролем наличия напряжения от Т-2(Т-1.) Время АВР (переключения) - минимальное, теоретически 0 сек (чтобы не обестачивать МП терминалы.) Да, конечно, необходим контроль изоляции ШОП относительно "земли" и между собой. Рубильники "Р" - в нормальной схеме включены. Предназначены для удобства поиска "земли" в ШОП, и других ремонтных работах. Да, а шинки ШУ, ШС, ШАЧР и др. образуются уже от ШОП через свои автоматы питания (АВ.)
Также контроль наличия напряжения от Т-1(Т-2) используется в схеме АВР СВВ-6 кВ (контроль наличия/отсутствия напряжения на ВЛ-6кВ.) Только на терминал СВВ-6 кВ в данном случае придет 220 В, а не 100 В, как было бы от ТН-а, включенного "на линию". Необходимо согласовать этот момент с релейщиками для прваильного выбора самого терминала. Т.е. ТН "на линии", опять таки, совсем не обязателен.
Тут Коллеги предлагали использовать стабилизатор для повышения надежности ШОП. Я думаю, что он здесь не нужен по той причине, что в МП терминалах (и МРЗС также) по питанию используются импульсные блоки, которые держат напряжение в широком диапазоне изменения. Да, еще одно: ШУОТ-ов в наружном исполнении я не встречал.

4. Шинки СН I и II секций СН (от ТСН№1(ТСН№2) образуются аналогично шинкам ШОП. Только время АВР там можно (и нужно) отстроить от времени АВР СВВ-6 кВ. Т.е. время АВР СН должно быть на 0,5...1,0 сек больше времени АВР 6 кВ, чтобы контакторы зря не "хлопали" при кратковременной просадке напряжения на шинах 6 кВ. Здесь это не столь важно. Всякие обогревы, освещение и пр. может и подождать.

Вот, вкратце... Готов ответить на вопросы.


Спасибо большое, что Вы так подробно все разъяснили!
1. Такое размещение ТН, мне кажется, вызвано желанием снизить стоимость РУ и уменьшить его габариты. Ячейка ввода неоднократно использовалась на объектах в таком исполнении, поэтому и применена в проекте, ну и вопросов у заказчика вроде не было.
Хотя мне больше нравится Ваш вариант.
2. Вы прям обрадовали меня этим пунктом)). Надеюсь заказчик не пожадничает.

3. РУ-6 кВ отнесли ко 2й категории надежности по тех. условиям. Питается оно от двух независимых взаиморезервирующих ВЛ ( с разных секций ГПП).
Т.к. допустимы перерывы электроснабжения, то и АВР на стороне 6 кВ не планировался. И по стороне 0,4 вроде тоже. Если я правильно понимаю его назначение, то он служит для уменьшения длительности перерыва в электроснабжении? Если мы по каким-то причинам «теряем» одну секцию, то через СВ,СР от резервирующего источника питания мы запитываем сразу две секции…зачем АВР 6 кВ тогда?

Спасибо большое за схему!!! Пока вроде бы прояснилось по организации шинок. Единственно, с контролем изоляции ШОП не совсем пронимаю как его обеспечить.

Сообщение отредактировал sepam - 7.5.2018, 10:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения