Здравствуйте!
Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ. Заказчик настаивает на применении трансформаторов собственных нужд напряжением 6/0,23 кВ с изолированной нейтралью, при этом есть потребители 0,4 кВ для которых предусмотрена глухозаземленная нейтраль. Как в такой ситуации лучше поступить? Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, а ТСН 6/0,23 с изолированной использовать в качестве источника питания оперативных цепей РУ (ШУ, ШН,ШО)? Но это как-то глупо и экономически не выгодно. Или же применить разделительный трансформатор в ячейке ТСН 6/0,4 кв с глузаземленной нейтралью 400/230 кВ? (я совершенно не понимаю, как это работает и куда его подключать и как осуществляется переход из одной нейтрали в другую). Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_SEPAM_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_SEPAM_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я так понимаю, в моем случае можно применить понижающий разделительный трансформатор 0,38/0,23 кВ (например ТСЗР–40 УХЛ2) подключить его к шинам РУ-6 кВ ( система заземления нейтрали 6 кВ – IT) через предохранители. При этом обмотка 0,38 кВ с гухозаземленной нетралью, а 230 кВ - с изолированной.
И потребителей 0,4 кВ запитать от одной обмотки, а оперативные цепи РУ от обмотки 0,23 кВ? При этом на изолированной нейтрали установить реле утечки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
вы сами себя запутали
Цитата 0,38/0,23 кВ (например ТСЗР–40 УХЛ2) подключить его к шинам РУ-6 кВ чтобы жил ярко, но недолго?Цитата а 230 кВ Цитата И потребителей 0,4 кВ запитать от одной обмотки на одной обмотке сколько будет? Между чем и чем 0,4 возьмется?Вам лучше с заказчиком сначала все вопросы утрясти. Я вот, например, не понимаю, что значит - есть потребители собственных нужд и на 0,4 и на 220 с разными типами нейтралей. Что за потребители, может, их можно привести к общему знаменателю, путём подбора функциональных аналогов? Или - заказчик платит? Так лепите 2 ТСН, широким жестом... -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д. книги по релейной защите ( организащия щепей оперативного тока ) книги по электроснабжению. Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.- судя по вашим вопросам ( в самом начале ) это не ваше . Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ 6.3.4. Переменный оперативный ток. 6.3.4.1. С целью повышения надежности ПС на переменном оперативном токе система оперативного переменного тока подстанции выполняется с учетом следующих положений: - питание шинок оперативного переменного тока осуществляется от двух секций собственных нужд 0,4 кВ через раздельные трансформаторы с АВР между линиями питания; - на шинках предусматривается устройство контроля изоляции; - АВР линий питания выполняется с помощью магнитных пускателей, обеспечивающих динамическую стойкость к токам КЗ в системе оперативного тока. Питание катушек магнитных пускателей выполняется от устройства бесперебойного питания; УТВЕРЖДЕНО приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 288 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_sepam_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
вы сами себя запутали чтобы жил ярко, но недолго? на одной обмотке сколько будет? Между чем и чем 0,4 возьмется? Вам лучше с заказчиком сначала все вопросы утрясти. Я вот, например, не понимаю, что значит - есть потребители собственных нужд и на 0,4 и на 220 с разными типами нейтралей. Что за потребители, может, их можно привести к общему знаменателю, путём подбора функциональных аналогов? Или - заказчик платит? Так лепите 2 ТСН, широким жестом... , Да, чушь. К шинам Ру-6 кВ подключить ТСН 6/0,4 с глух. заземленной нейтралью, а уже к фазам А, В, С и N 0.38 кВ подключить понижающий разделительный тр-р 0,38/0,23 кВ, с применением контроля изоляции. И уже от 0,23 кВ запитать оперативные цепи. Изначально подразумевалось, что от ТСН 6/0,4 кв с глухозаз. нейтралью будут запитаны потребители 0,4 кв (задвижки, освещение и т.д.)и организованы цепи оперативного тока РУ- 6 кВ (шинки ШУ, ШН,ШО). Но заказчик категорически не хочет применят глух. заземленную нейтраль, более того настаивает на применении ТСН 6/0,23 кВ. Хотя необходимости в из. нейтрали нет, т.к. РУ и потребители 0,4 вне карьера находятся. Спасибо за помощь. |
![]() |
|
Гость_Гость_sepam_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
книги по релейной защите ( организащия щепей оперативного тока ) книги по электроснабжению. Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.- судя по вашим вопросам ( в самом начале ) это не ваше . Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ 6.3.4. Переменный оперативный ток. 6.3.4.1. С целью повышения надежности ПС на переменном оперативном токе система оперативного переменного тока подстанции выполняется с учетом следующих положений: - питание шинок оперативного переменного тока осуществляется от двух секций собственных нужд 0,4 кВ через раздельные трансформаторы с АВР между линиями питания; - на шинках предусматривается устройство контроля изоляции; - АВР линий питания выполняется с помощью магнитных пускателей, обеспечивающих динамическую стойкость к токам КЗ в системе оперативного тока. Питание катушек магнитных пускателей выполняется от устройства бесперебойного питания; УТВЕРЖДЕНО приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 288 Да, не мое. Не претендую на звание бывалого релейщика, но из-за отсутствия специалистов приходиться разбираться и задавать глупые вопросы. Спасибо за литературу. Вопрос в том как добыть из ТСН 6/0,23 кв с изолированной нейтралью глухозазамленную и при этом подключить потребителей 0,4 кВ. Это , если отталкиваться от пожеланий заказчика. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
, подключить понижающий разделительный тр-р 0,38/0,23 кВ, Стабилизатор напряжения ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16150 ![]() |
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается.
А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4. Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки) |
![]() |
|
Гость_Гость_sepam_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается. А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4. Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки) Я никак не могу понять почему релейщики хотят применить именно ТСН 6/0,23, а не ТСН 6/0,4 (при системе заземления IT и контролем изоляции, как изначально и планировалось сделать). В чем там собака зарыта? Почему так важно получить в чистом виде 220 В? Есть какие-то нюансы для оперативных цепей? С глухозаземленной нейтралью понятно, не надежно. Но из ТСН 6/0,4 кВ (с изол. нейтралью) можно же получить 0,22 кВ и потребители 0,4 будут запитаны. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_SEPAM_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Использование системы TN для питания цепей оперативного тока нецелесообразно с точки зрения надежности (при однофазных КЗ происходит исчезновение оперативного тока) – заказчик здесь совершенно оправдано упирается. А что мешает использовать такой вариант: ТСН- 6/0,22 (изолированная нейтраль на ВН и НН с обязательным контролем ЗОЗЗ) и для потребителей 0,4кВ с системой TN (хотя что мешает использовать IT?) установить ТСН-0,22/0,4. Еще вопрос: там что потребители трехфазные (если освещение и задвижки) Именно из-за этой причины и упирается, да. Электронасосы 0,4 кВ. 0,4 кВ - слава Богу не моя зона ответственности, но, как мне объяснили для их потребителей нет необходимости в изолированной нейтрали, но выполнить такую систему заземления возможно. |
![]() |
|
Гость_Гость_sepam_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
И вот еще…возможно ли организовать оперативное питание РУ -6 кВ для каждой ячейки индивидуально, т.е. подключить маломощный ТСН 6/0,22 от шин 6, через предохранители во ввод, отходящюю линию, СВ, СР ? А уже для потребителей 0,4 кВ применить ТСН 6/0,4 с глухозаземленной нейтралью.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
Проектируйте что заказали. Если не согласны договаривайтесь с заказчиком. У него правильные и обоснованные требования.
Зачем вы хотите запитать от ТСН и потребителей? Это неправильно. ТСН отдельно, силовые трансформаторы отдельно для потребителей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Мы пошли не тем путем.
Тс до сих пор ни слова ни сказал : - присоединениях ( двигатель , тр-р . линия - кол-во ячеек - тип выключателя - тип привода - тип микропцессорного блока защит - про электромагнитную блокировку - измерительные приборы - обогрев -- освещение давайте посщитаем кол-во шинок - для привода выключателя ШУ ШС блокировка ШОП ( шинка обеспеченного питания ) ВШ ( вспомогательная шинка . обогрев .освещение шинок будет 2 секщии для 6 кв и 2 две секщии для о.4 кв . я предлогаю установить - шкаф управления оперативным током шуот ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1551 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
И вот еще…возможно ли организовать оперативное питание РУ -6 кВ для каждой ячейки индивидуально... А-а, я понял. Это - троллинг такой? Уважаемый Гость_sepam_*, Ваш ник ках-бы намекает на то, что Вы как-то связаны с релейной защитой (ну, там терминалы SEPAM 1000, то-сё), а задаваемые вопросы говорят, что вы гуманитарий ![]() ![]() Без обид. Если Вы тролль, то закрываем тему. Если же на Вас это проектирование "повесили", то поговорим. ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_sepam_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А-а, я понял. Это - троллинг такой? Уважаемый Гость_sepam_*, Ваш ник ках-бы намекает на то, что Вы как-то связаны с релейной защитой (ну, там терминалы SEPAM 1000, то-сё), а задаваемые вопросы говорят, что вы гуманитарий ![]() ![]() Без обид. Если Вы тролль, то закрываем тему. Если же на Вас это проектирование "повесили", то поговорим. ![]() Знание названия терминалов микропроцессорных защит вовсе не гарантирует автоматическое понимание организации вторичных цепей. С ними можно столкнуться при расчетах той же релейной защиты, диф. защиты трансформаторов, составлении однолинейных схем, заданий заводу изготовителю и т.д. Я занимаюсь каб. линиями 6,35 кВ , во вторичных цепях РЗ ориентируюсь в общих чертах, знаю, что есть цепи управления, сигнализации, вспомогательные цепи, реле, микроп.блоки, переключатели, лампочки и т.д., но как там все взаимодействует между собой - темный, скучный, неинтересный лес. В моем понимании ~220 на КРУЗ организовывается чрез ТСН. Это не так ? Возможно их подключение в каждую ячейку и перебор, но в ячейку ввода после разъединителя, через предохранитель можно же подключить однофазный ТСН, который обеспечит опер.питание для секции? Мне не стыдно,что я чего-то не знаю, для того,собственно, и спрашиваю,что бы разобраться. Считаете меня троллем- Ваше право. Всегда можно пройти мимо. |
![]() |
|
Гость_Гость_sepam_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Мы пошли не тем путем. Тс до сих пор ни слова ни сказал : - присоединениях ( двигатель , тр-р . линия - кол-во ячеек - тип выключателя - тип привода - тип микропцессорного блока защит - про электромагнитную блокировку - измерительные приборы - обогрев -- освещение давайте посщитаем кол-во шинок - для привода выключателя ШУ ШС блокировка ШОП ( шинка обеспеченного питания ) ВШ ( вспомогательная шинка . обогрев .освещение шинок будет 2 секщии для 6 кв и 2 две секщии для о.4 кв . я предлогаю установить - шкаф управления оперативным током шуот Двухсекционное РУ наружной установки, два ввода, два ТСН, СВ, СР и 5ть ОЛ к двигателям. 11 ячеек. Выключатели вакуумные, 1000 А, с типом пока не ясно. Защита МРЗС-05. Нагреватели устанавливаются в отсеке управления и в высоковольтном отсеке. От понижающего трансформатора осуществляется питание цепей освещения (напряжением 36 В переменного тока). Завтра однолинейную схему и схему ТСН приложу. Так может нагляднее будет. ШОТ бывает наружной установки? В БМЗ обычно, в опу устанавливали, а так,чтоб на улице... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54103 ![]() |
В моем понимании ~220 на КРУЗ организовывается чрез ТСН. Это не так ? Возможно их подключение в каждую ячейку и перебор, но в ячейку ввода после разъединителя, через предохранитель можно же подключить однофазный ТСН, который обеспечит опер.питание для секции? Вот, что я имею в виду :в каждый ввод установить ТСН, как на схеме 1. А потребителей 0,4 кВ запитать от трансформатора 6/0,4 питающего, т.е. вместо ячейки ТСН (номер 2 на однолинейной схеме) сделать отходящую линию к трансформатору, с установкой силового тр-ра в ячейке. Ну, или может можно оставить подключение тр-ра 6/0,4 черз разъединитель и предохранитель. Схема РУ (первая секция, вторая такая же, только с 3мя ОЛ) -схема номер 3. И схема ТСН от которого организованы шинки оперативного питания -схема 2 и 4. Сообщение отредактировал sepam - 17.5.2018, 13:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1551 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Блин, не могу загрузить фотку в сообщение. Ладно, вот схемка (не указаны ТТ, разъединители и пр. не суть важное для данной схемы):
http://my-files.ru/yv6vge 1. В Вашем проекте ТНы 6 кВ на линии (до ввода 6 кВ). А зачем? Обычно так не делают. Устанавливают НТМИ-6 в ячейку на секции шин (возможно вместе с ТСН-ом если позволяет конструкция.) При ТН-ах на линии, вобщем-то, отсутствует контроль напряжения (изоляции) именно секции шин 6 кВ (например при отключении одного ввода и включении Секционного Выключателя 6 кВ.) Ну ладно, тут возможны варианты. Но обычно ТН-ы устанавливают именно на шинах 6 кВ. 2. Трансформаторы Т-1(Т-2) - это вот те однофазные трансформаторы 6/0,23 кВ, о которых Вы говорили. Схемное решение хорошее, и очень часто применяется (если заказчик не ограничивает в деньгах.) Правильно, что Т-1(Т-2) включен "на линию". Если происходит отключение Выключателя Ввода 6 кВ от защит (или оперативно), то напряжение на ШОП (Шинках Обеспеченного Питания) не исчезает, и устройства РЗА (защита и автоматика присоединений) не обестачиваются. 3. Шинки ШОП (гальванически не связанные с "землей") образуются через схему АВР ШОП (можно разместить в релейном отсеке ячейки ТН-а, или Секционного Разъединителя 6 кВ.) АВР ШОП срабатывает при исчезновении напряжения на ВЛ-1(ВЛ-2) с питающего конца. АВР собирается на пускателях с контролем отсутствия напряжения от Т-1(Т-2), и одновременным контролем наличия напряжения от Т-2(Т-1.) Время АВР (переключения) - минимальное, теоретически 0 сек (чтобы не обестачивать МП терминалы.) Да, конечно, необходим контроль изоляции ШОП относительно "земли" и между собой. Рубильники "Р" - в нормальной схеме включены. Предназначены для удобства поиска "земли" в ШОП, и других ремонтных работах. Да, а шинки ШУ, ШС, ШАЧР и др. образуются уже от ШОП через свои автоматы питания (АВ.) Также контроль наличия напряжения от Т-1(Т-2) используется в схеме АВР СВВ-6 кВ (контроль наличия/отсутствия напряжения на ВЛ-6кВ.) Только на терминал СВВ-6 кВ в данном случае придет 220 В, а не 100 В, как было бы от ТН-а, включенного "на линию". Необходимо согласовать этот момент с релейщиками для прваильного выбора самого терминала. Т.е. ТН "на линии", опять таки, совсем не обязателен. Тут Коллеги предлагали использовать стабилизатор для повышения надежности ШОП. Я думаю, что он здесь не нужен по той причине, что в МП терминалах (и МРЗС также) по питанию используются импульсные блоки, которые держат напряжение в широком диапазоне изменения. Да, еще одно: ШУОТ-ов в наружном исполнении я не встречал. 4. Шинки СН I и II секций СН (от ТСН№1(ТСН№2) образуются аналогично шинкам ШОП. Только время АВР там можно (и нужно) отстроить от времени АВР СВВ-6 кВ. Т.е. время АВР СН должно быть на 0,5...1,0 сек больше времени АВР 6 кВ, чтобы контакторы зря не "хлопали" при кратковременной просадке напряжения на шинах 6 кВ. Здесь это не столь важно. Всякие обогревы, освещение и пр. может и подождать. Вот, вкратце... Готов ответить на вопросы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54103 ![]() |
Блин, не могу загрузить фотку в сообщение. Ладно, вот схемка (не указаны ТТ, разъединители и пр. не суть важное для данной схемы): 1. В Вашем проекте ТНы 6 кВ на линии (до ввода 6 кВ). А зачем? Обычно так не делают. Устанавливают НТМИ-6 в ячейку на секции шин (возможно вместе с ТСН-ом если позволяет конструкция.) При ТН-ах на линии, вобщем-то, отсутствует контроль напряжения (изоляции) именно секции шин 6 кВ (например при отключении одного ввода и включении Секционного Выключателя 6 кВ.) Ну ладно, тут возможны варианты. Но обычно ТН-ы устанавливают именно на шинах 6 кВ. 2. Трансформаторы Т-1(Т-2) - это вот те однофазные трансформаторы 6/0,23 кВ, о которых Вы говорили. Схемное решение хорошее, и очень часто применяется (если заказчик не ограничивает в деньгах.) Правильно, что Т-1(Т-2) включен "на линию". Если происходит отключение Выключателя Ввода 6 кВ от защит (или оперативно), то напряжение на ШОП (Шинках Обеспеченного Питания) не исчезает, и устройства РЗА (защита и автоматика присоединений) не обестачиваются. 3. Шинки ШОП (гальванически не связанные с "землей") образуются через схему АВР ШОП (можно разместить в релейном отсеке ячейки ТН-а, или Секционного Разъединителя 6 кВ.) АВР ШОП срабатывает при исчезновении напряжения на ВЛ-1(ВЛ-2) с питающего конца. АВР собирается на пускателях с контролем отсутствия напряжения от Т-1(Т-2), и одновременным контролем наличия напряжения от Т-2(Т-1.) Время АВР (переключения) - минимальное, теоретически 0 сек (чтобы не обестачивать МП терминалы.) Да, конечно, необходим контроль изоляции ШОП относительно "земли" и между собой. Рубильники "Р" - в нормальной схеме включены. Предназначены для удобства поиска "земли" в ШОП, и других ремонтных работах. Да, а шинки ШУ, ШС, ШАЧР и др. образуются уже от ШОП через свои автоматы питания (АВ.) Также контроль наличия напряжения от Т-1(Т-2) используется в схеме АВР СВВ-6 кВ (контроль наличия/отсутствия напряжения на ВЛ-6кВ.) Только на терминал СВВ-6 кВ в данном случае придет 220 В, а не 100 В, как было бы от ТН-а, включенного "на линию". Необходимо согласовать этот момент с релейщиками для прваильного выбора самого терминала. Т.е. ТН "на линии", опять таки, совсем не обязателен. Тут Коллеги предлагали использовать стабилизатор для повышения надежности ШОП. Я думаю, что он здесь не нужен по той причине, что в МП терминалах (и МРЗС также) по питанию используются импульсные блоки, которые держат напряжение в широком диапазоне изменения. Да, еще одно: ШУОТ-ов в наружном исполнении я не встречал. 4. Шинки СН I и II секций СН (от ТСН№1(ТСН№2) образуются аналогично шинкам ШОП. Только время АВР там можно (и нужно) отстроить от времени АВР СВВ-6 кВ. Т.е. время АВР СН должно быть на 0,5...1,0 сек больше времени АВР 6 кВ, чтобы контакторы зря не "хлопали" при кратковременной просадке напряжения на шинах 6 кВ. Здесь это не столь важно. Всякие обогревы, освещение и пр. может и подождать. Вот, вкратце... Готов ответить на вопросы. Спасибо большое, что Вы так подробно все разъяснили! 1. Такое размещение ТН, мне кажется, вызвано желанием снизить стоимость РУ и уменьшить его габариты. Ячейка ввода неоднократно использовалась на объектах в таком исполнении, поэтому и применена в проекте, ну и вопросов у заказчика вроде не было. Хотя мне больше нравится Ваш вариант. 2. Вы прям обрадовали меня этим пунктом)). Надеюсь заказчик не пожадничает. 3. РУ-6 кВ отнесли ко 2й категории надежности по тех. условиям. Питается оно от двух независимых взаиморезервирующих ВЛ ( с разных секций ГПП). Т.к. допустимы перерывы электроснабжения, то и АВР на стороне 6 кВ не планировался. И по стороне 0,4 вроде тоже. Если я правильно понимаю его назначение, то он служит для уменьшения длительности перерыва в электроснабжении? Если мы по каким-то причинам «теряем» одну секцию, то через СВ,СР от резервирующего источника питания мы запитываем сразу две секции…зачем АВР 6 кВ тогда? Спасибо большое за схему!!! Пока вроде бы прояснилось по организации шинок. Единственно, с контролем изоляции ШОП не совсем пронимаю как его обеспечить. Сообщение отредактировал sepam - 7.5.2018, 10:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |