Думаю, все проще. Поменяйте последовательность фаз на РКФ. Обычно НЗ блок контакт реле контроля фаз просто стоит в общей цепи питания пускателя или пускателей . И если к РКФ фазы подключены неправильно этот контакт НЗ становится НО и пускатель или пускатели не включиш никогда, если там все включается в чем смысл менять фазы? Так что там действительно все еще проще, там нужен простой здравомыслящий обычный электрик. Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2018, 1:56 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Султан_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Привет, друзья.
Схемку выше отправляли, она в интернете есть. Я не могу добавить сюда картинку. Вобщем все собрали. Ркф срабатывает только на нагрузках почему-то. Убираем фазу в первые 5 секунд после запуска(на скочках) реле выключает аппарат. Если позже, то нет. Запуск с пускателя осуществляется. Регуляторов никаких нет, мне кажется все равно что-то не так. P.s. у нас городок маленький, кажется мы испробовали всех электриков)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Схемку выше отправляли, она в интернете есть. Вообще то, интересовала не схема из инета, а Ваша фактическая.Цитата Ркф срабатывает только на нагрузках почему-то. Если схема собрана без ошибок, то неисправно РКФ.Убираем фазу в первые 5 секунд после запуска(на скочках) реле выключает аппарат. Если позже, то нет. Запуск с пускателя осуществляется. Регуляторов никаких нет, мне кажется все равно что-то не так. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Назначение
Для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях: нарушения чередования фаз, пропадания одной и более фаз, снижения межфазного напряжения до уровня 70% от номинального и более. Если схема собрана без ошибок, то неисправно РКФ. зашунтировать контакты реле Убираем фазу в первые 5 секунд после запуска(на скочках) реле выключает аппарат. Если позже, то нет. Время срабатывания, сек 3 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Тов. moshkarow, это всё не то! Реле РКФ будет находиться внутри ящика и его не будет видно, поэтому желательно иметь светодиод, установленный на лицевой панели ящика управления. Кроме того, красный цвет обычно сигнализирует об аварийном режиме, а зелёный цвет - о нормальной работе схемы.
Заодно внимательно проверьте свою схему, там есть множество опечаток: 1. Разные по назначению кнопки обозначены одинаково SB1; 2. Сигнальные светодиоды почему-то обозначены HL2 и HL3, а где же в таком случае светодиод HL1 ???; 3. В цепях питания светодиодов желательно иметь токоограничивающие резисторы или указать тип, если это комплектные светосигнальные устройства, рассчитанные на напряжение 220 В. Нам "чайникам" многое непонятно, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не допускайте ошибок - мы их и без Вас уже наделали столько, что это РКФ скорее всего приказало долго жить... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
! Реле РКФ будет находиться внутри ящика и его не будет видно, поэтому желательно иметь светодиод, установленный на лицевой панели ящика управления. Кроме того, красный цвет обычно сигнализирует об аварийном режиме, а зелёный цвет - о нормальной работе схемы.
В техническом задании это указано не было Свет светодиода - U норм - это вопрос не ко мне Пункт 1-2 ваша схема должна выглядить примерно так Ключевое слово ПРИМЕРНО 3) указывается в спецификации - отдельный лист -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Пункт 1-2 ваша схема должна выглядить примерно так Ключевое слово ПРИМЕРНО ИМХО, принципиально неверное решение. Контакты реле не должны быть задействованы в цепи аварийного отключения всей установки, так как надо отключать только те узлы, для которых чередование фаз важно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
ИМХО, принципиально неверное решение. Контакты реле не должны быть задействованы в цепи аварийного отключения всей установки, так как надо отключать только те узлы, для которых чередование фаз важно. Вы вроде не "чайник" ... что Вам мешает "мысленно" представить, в схеме, в место двигателя - "узлы, для которых чередование фаз важно"(с).
Сообщение отредактировал off.open - 9.4.2018, 15:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
с чего вы решили , что двигатель ( насос , компрессор ) не относиться к "узлам , для которых чередование фаз НЕ важно
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.4.2018, 21:52 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
ИМХО, принципиально неверное решение. Контакты реле не должны быть задействованы в цепи аварийного отключения всей установки, так как надо отключать только те узлы, для которых чередование фаз важно. Это не правда, на работе стоят тонельные печи для упаковки продукции в термоусадочную пленку. Там важно в какую сторону крутится вентилятор и конвейер, потому с завода изготовителя стоит реле контроля фаз, если фазировка неправильная или пропала фаза, вырубает всю установку даже местное освещение. И сколько я видел электроустановок где стоит реле контроля фаз на моем заводе, хоть…наших хоть импортных ОНО ВСЕГДА ОБЕСТОЧИВАЕТ ВСЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ. Потому что в любой электроустановке если есть что то, для чего важно наличие всех фаз, или направление вращения двигателя, сам смысл работы электроустановки просто не имеет смысла без этих агрегатов. Зачем мне чтобы допустим автоматическая линия работала наполовину, это глупость. Тут вы не правы и человек нарисовал все правильно, именно так всегда и делают, пропала фаза РКФ выключаетает полностью все. .НУ ИЛИ СКАЖЕМ ТАК, ДРУГОГО Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ. Конечно видел я не все на белом свете. Может кто то делает это по другому, только зачем мне половина станка, в чем смысл? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3893 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Всё верно moshkarow начертил (не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет), кроме незначительных "косяков", о которых говорилось в посте #30. Однако есть ещё один существенный косяк - контакты РКФ на схеме moshkarow'a показаны нормально-замкнутые, а надо бы наоборот - нормально-разомкнутые. Почему ? Схема начерчена с отключенными автоматами и это правильно. Но, что же будет в этом случае с РКФ, ведь это равносильно пропаданию всех трёх фаз? Очевидно, что РКФ в этом случае должно отключиться. Поэтому для исходного состояния схемы исполнительные контакты РКФ должны быть нормально-разомкнутые, а замкнутся они тогда, когда на схему будет подано питание с правильным чередованием и наличием всех трёх фаз.
Вроде бы мелочь, но вполне возможно, что именно по этой причине у ТС всё работает через ж..у. ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.4.2018, 15:42 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ваня Иванов верно пдметил ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ваня Иванов, схемы вообще-то рисую в состоянии питание подано, кнопка пуск не нажата, или я неправ?Но я бы именно так и нарисовал контакт РКФ именно НЗ , ведь это нормальное не аварийное состояние РКФ. Но мысль интересная, надо на работе глянуть если схему заводскую найду.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |