Доброго времени суток!
У меня проблема такая - не могу (точнее не могут электрики) подключить реле контроля фаз. У меня стоит оборудование, купили к нему контактор с кнопками пуск и стоп, и реле контроля фаз. Реле SQ1504-006, сайт tdme.ru. Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора. Все по схеме собрали, в чем может быть проблема? Извиняюсь, если плохо объяснил, сам не электрик. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Гнать таких "электриков" поганой метлой.
Там четыре "крутилки" - максимальное, минимальное напряжение и время задержки. Может быть в том причина? Ну и фото того, что собрали не помешает.... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ, постараюсь фото сделать к вечеру.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не могут электрики) подключить реле контроля фаз. Реле SQ1504-006 Реле контроля фаз SQ1504-006 предназначено для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях: - нарушения чередования фаз, - пропадания одной и более фаз, - снижения межфазного напряжения до уровня 70% от номинального и более. Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм или на монтажную плоскость с использованием цокольного разъема Р8Ц. Реле не имеет регулировок, все параметры предустановленные. Схема подключения: Внимательно проверьте схему, где-то что-то напутали ваши "горе-электрики". ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Султан,вы бы схемку подключения привели,проще подсказать,а то кто знает что у вас наборождено.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ай-ай!!! Виноват. Ошибся, действтельно без регулировок.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
У меня стоит оборудование, купили к нему контактор с кнопками пуск и стоп, и реле контроля фаз. Реле SQ1504-006, сайт tdme.ru. Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора. Все по схеме собрали, в чем может быть проблема? Извиняюсь, если плохо объяснил, сам не электрик. Нужны уточнения. Что значит оборудование запускается беэ контактора? То есть контактор совсем не срабатывает, а оборудование работает? Тогда однозначно косяк с подключением. Управляющие контакты реле должны отключать катушку контактора при неверном чередовании фаз или пропадании какой-либо фазы. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Султан_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Да, контактор можно сказать не работает. Сразу с автомата оборудование запускается.
Но навряд ли подключили не верно, потому что 2 разных человека по схеме подключало и итог один и тот же. Может ли контактор и ркф быть не совместимы или нет? Извините, если бред написал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Схемки нет,а годать как подключено...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Как всегда ... проблемы юр_лица (типа малая комерция) решает не_специалист.
![]() Боюся я, после "Вишни", советовать не_частникам ... правда в данный момент не рассматривается безопасность. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да, контактор можно сказать не работает. Сразу с автомата оборудование запускается. Но навряд ли подключили не верно, потому что 2 разных человека по схеме подключало и итог один и тот же. Может ли контактор и ркф быть не совместимы или нет? Извините, если бред написал. Ну на самом деле схемы понимают 4 электрика из 10. Так что продолжайте менять электриков пока нормальный не попадется. ![]() Так же нужно понимать, что сама схема оборудования может быть нарисована не правильно. Это сейчас тоже не редкость. Сообщение отредактировал шахтер - 2.4.2018, 12:44 |
![]() |
|
Гость_Гость_Султан_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Всем привет. Так и крутимся вокруг реле. Сегодня третий электрик посмотрел. Вердикт такой в контакторе не хватает одного блока контактов. Смыкающий и размыкающий.
Одного из них нет. Такое может быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Такое может быть? Чего только в жизни не может быть... Вас схемку Вашу просили показать... или фото. Иначе только к гадалке... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Ну вот ужее три электрика,когда будет пять не забудте сообщить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Почему обычное дело, три силовых и один вспомогательный блок контакт, НЗ или НО. Но это конечно никаким боком не должно повлиять на то чтобы нормально собрать схему. Где реле контроля фаз управляет пускателем. Ну разве что. Их может быть и больше. Первый раз читаю такое определение - смыкающий и размыкающий. Но это не имеет отношения к подключению реле контроля фаз. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ну разве что. Их может быть и больше. Первый раз читаю такое определение - смыкающий и размыкающий. Но это не имеет отношения к подключению реле контроля фаз. Это понятно что может быть и несколько пускателей, реле контроля фаз обычно просто рвет своим блокконтактом НЗ питание всех пускателей в электроустановке, если стоит такая задача. Ну или рвет питание общего пускателя который подает питание на весь шкаф управления. Да я тоже такого выражения за более чем 30 лет работы не от одного электрика не слышал, наверно это автор так выразился. Ну или быстрей всего электрик полный чайник, потому что блокконтакты пускателя никаким боком не нужны для корректной работы реле контроля фаз. Так же как я предполагаю автор ищет электриков по объявлениям типа *заменим квартирную проводку* А ему надо было просто найти электрика с ближайшего завода или фабрики.. Ведь проблема у него элементарная, типа лампочку поменять перегоревшую на кухне. По моим наблюдениям никогда не надо нанимать заводского электрика сделать вам новую проводку в квартире, а электрика который занимается монтажом квартирных проводок приглашать подключать станок. Накосячут оба, если они до этого работали только в своей сфере. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Думаю, все проще. Поменяйте последовательность фаз на РКФ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Думаю, все проще. Возможно... но как тогда это понимать Цитата Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора.