Подключение реле контроля фаз

Гость_Султан_*
сообщение 1.4.2018, 12:16
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!
У меня проблема такая - не могу (точнее не могут электрики) подключить реле контроля фаз.
У меня стоит оборудование, купили к нему контактор с кнопками пуск и стоп, и реле контроля фаз.
Реле SQ1504-006, сайт tdme.ru.
Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора.
Все по схеме собрали, в чем может быть проблема?

Извиняюсь, если плохо объяснил, сам не электрик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.4.2018, 12:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Гнать таких "электриков" поганой метлой.
Там четыре "крутилки" - максимальное, минимальное напряжение и время задержки. Может быть в том причина?
Ну и фото того, что собрали не помешает....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.4.2018, 12:43
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ, постараюсь фото сделать к вечеру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.4.2018, 13:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3898
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Султан @ 1.4.2018, 12:16) *
...не могут электрики) подключить реле контроля фаз.
Реле SQ1504-006

Реле контроля фаз SQ1504-006 предназначено для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях:
- нарушения чередования фаз,
- пропадания одной и более фаз,
- снижения межфазного напряжения до уровня 70% от номинального и более.
Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм или на монтажную плоскость с использованием цокольного разъема Р8Ц.
Реле не имеет регулировок, все параметры предустановленные.
Схема подключения:
Прикрепленное изображение

Внимательно проверьте схему, где-то что-то напутали ваши "горе-электрики". icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.4.2018, 15:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Султан,вы бы схемку подключения привели,проще подсказать,а то кто знает что у вас наборождено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.4.2018, 15:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ай-ай!!! Виноват. Ошибся, действтельно без регулировок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 2.4.2018, 9:56
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Султан @ 1.4.2018, 11:16) *
У меня стоит оборудование, купили к нему контактор с кнопками пуск и стоп, и реле контроля фаз.
Реле SQ1504-006, сайт tdme.ru.
Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора.
Все по схеме собрали, в чем может быть проблема?
Извиняюсь, если плохо объяснил, сам не электрик.

Нужны уточнения. Что значит оборудование запускается беэ контактора? То есть контактор совсем не срабатывает, а оборудование работает? Тогда однозначно косяк с подключением.
Управляющие контакты реле должны отключать катушку контактора при неверном чередовании фаз или пропадании какой-либо фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Султан_*
сообщение 2.4.2018, 11:43
Сообщение #8





Гости






Да, контактор можно сказать не работает. Сразу с автомата оборудование запускается.
Но навряд ли подключили не верно, потому что 2 разных человека по схеме подключало и итог один и тот же.
Может ли контактор и ркф быть не совместимы или нет?
Извините, если бред написал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 2.4.2018, 11:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Схемки нет,а годать как подключено...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2018, 12:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Как всегда ... проблемы юр_лица (типа малая комерция) решает не_специалист. icon_surprised.gif
Боюся я, после "Вишни", советовать не_частникам ... правда в данный момент не рассматривается безопасность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.4.2018, 12:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Султан @ 2.4.2018, 11:43) *
Да, контактор можно сказать не работает. Сразу с автомата оборудование запускается.
Но навряд ли подключили не верно, потому что 2 разных человека по схеме подключало и итог один и тот же.
Может ли контактор и ркф быть не совместимы или нет?
Извините, если бред написал.

Ну на самом деле схемы понимают 4 электрика из 10. Так что продолжайте менять электриков пока нормальный не попадется. icon_biggrin.gif
Так же нужно понимать, что сама схема оборудования может быть нарисована не правильно. Это сейчас тоже не редкость.

Сообщение отредактировал шахтер - 2.4.2018, 12:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Султан_*
сообщение 3.4.2018, 17:33
Сообщение #12





Гости






Всем привет. Так и крутимся вокруг реле. Сегодня третий электрик посмотрел. Вердикт такой в контакторе не хватает одного блока контактов. Смыкающий и размыкающий.
Одного из них нет.
Такое может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.4.2018, 17:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Султан @ 3.4.2018, 17:33) *
Такое может быть?

Чего только в жизни не может быть...
Вас схемку Вашу просили показать... или фото. Иначе только к гадалке... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 3.4.2018, 19:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ну вот ужее три электрика,когда будет пять не забудте сообщить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 4.4.2018, 20:41
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость_Султан @ 3.4.2018, 17:33) *
Вердикт такой в контакторе не хватает одного блока контактов. Смыкающий и размыкающий.
Одного из них нет.
Такое может быть?

Чушь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.4.2018, 21:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Tad @ 4.4.2018, 20:41) *
Чушь.

Почему обычное дело, три силовых и один вспомогательный блок контакт, НЗ или НО. Но это конечно никаким боком не должно повлиять на то чтобы нормально собрать схему. Где реле контроля фаз управляет пускателем.

Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2018, 21:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 4.4.2018, 22:51
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(шахтер @ 4.4.2018, 20:40) *
Почему обычное дело, три силовых и один вспомогательный блок контакт, НЗ или НО. Но это конечно никаким боком не должно повлиять на то чтобы нормально собрать схему. Где реле контроля фаз управляет пускателем.

Ну разве что. Их может быть и больше. Первый раз читаю такое определение - смыкающий и размыкающий.
Но это не имеет отношения к подключению реле контроля фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.4.2018, 4:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Tad @ 4.4.2018, 22:51) *
Ну разве что. Их может быть и больше. Первый раз читаю такое определение - смыкающий и размыкающий.
Но это не имеет отношения к подключению реле контроля фаз.

Это понятно что может быть и несколько пускателей, реле контроля фаз обычно просто рвет своим блокконтактом НЗ питание всех пускателей в электроустановке, если стоит такая задача. Ну или рвет питание общего пускателя который подает питание на весь шкаф управления. Да я тоже такого выражения за более чем 30 лет работы не от одного электрика не слышал, наверно это автор так выразился. Ну или быстрей всего электрик полный чайник, потому что блокконтакты пускателя никаким боком не нужны для корректной работы реле контроля фаз. Так же как я предполагаю автор ищет электриков по объявлениям типа *заменим квартирную проводку* А ему надо было просто найти электрика с ближайшего завода или фабрики.. Ведь проблема у него элементарная, типа лампочку поменять перегоревшую на кухне. По моим наблюдениям никогда не надо нанимать заводского электрика сделать вам новую проводку в квартире, а электрика который занимается монтажом квартирных проводок приглашать подключать станок. Накосячут оба, если они до этого работали только в своей сфере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2018, 20:25
Сообщение #19





Гости






Думаю, все проще. Поменяйте последовательность фаз на РКФ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2018, 20:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 6.4.2018, 20:25) *
Думаю, все проще.

Возможно... но как тогда это понимать
Цитата
Подключаем, оборудование запускается с автомата без контактора.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения