АВР и 2я категория надежности

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.10.2016, 10:27
Сообщение #1





Гости






День добрый!
Имеется отдельностоящее здание в стадии реконструкции. По выданным ТУ для него присвоена 2 категория надежности электроснабжения.
Правда ли, что для этой категории можно применять только ВРУ с ручным вводом резерва? А то есть хотелка с АВРом, а проетировщики без согласования с сетевой организацией наотрез против, хотя в ПУЭ это нигде в явном виде не прописано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.10.2016, 10:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3221
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Хотелки через изменения ТУ и ТЗ. А ПУЭ тут не при чём, действительно. АВР это уже I категория, а для неё уже другие согласования и другие деньги за него.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.10.2016, 11:58
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть еще вариант, но это уже как на это местные власти смотрят. Что категория остается вторая, а заказчик в задании на проектирование указывает "Установить АВР". Т.е. Сетевая вам не обязана обеспечивать первую, но и запрещать вам ставить АВР не должна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.10.2016, 14:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Именно с разновидностью такого варианта и сдаю сейчас объект по 2 категории. Один ввод сетевой, второй от ДГУ. Дело в пригороде, просто чтобы не ожидать персонал для дерганья пимпочки.
И да, от ТП могут быть два ввода от одного транса.

Сообщение отредактировал Олега - 20.10.2016, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.10.2016, 17:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 20.10.2016, 20:26
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Не проектировщик. Эксплуатирую крупные объекты именно такой схемой. По АТП 2 категория, на вводе АВР общий. По сути получается первая. Не вижу проблем. Не сетевая же обеспечивает первую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.10.2016, 22:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Первая обеспечивается совместно. И АВРом в ГРЩ, и независимыми источниками от сетевой. Два ввода - это еще не факт, что ИП независимые

Цитата(ez81 @ 20.10.2016, 17:36) *
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором.

На вводе АВР с эл. и мех. блокировками. Генерации в сеть и рядом нет. Какие проблемы?


Сообщение отредактировал Олега - 20.10.2016, 22:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 21.10.2016, 8:22
Сообщение #8





Гости






ПУЭ устанавливает минимальные требования к категории надежности электроснабжения.
Т.е. то что точно должно обеспечиваться.
Если Вам надо , делайте всё что хотите , но не ниже требований ПУЭ.
Никто Вам это не запретит, хоть быстродействующую АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.11.2016, 18:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ez81 @ 20.10.2016, 17:36) *
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором.

слышал не то... и не там...
какое отношение к ДГУ потребителя имеют сети и надзор?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.11.2016, 23:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ez81 @ 20.10.2016, 18:36) *
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором.

Тебе не за сети, а за пож.инспетора думать надо !


Цитата(Гость_Сергей_* @ 20.10.2016, 11:27) *
День добрый!
Имеется отдельностоящее здание в стадии реконструкции. По выданным ТУ для него присвоена 2 категория надежности электроснабжения.
Правда ли, что для этой категории можно применять только ВРУ с ручным вводом резерва? А то есть хотелка с АВРом, а проетировщики без согласования с сетевой организацией наотрез против, хотя в ПУЭ это нигде в явном виде не прописано.

Правильно говорят проектировщики, это не ПУЭ - это другой талмут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 16.3.2018, 21:24
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Ixtim @ 1.11.2016, 20:38) *
слышал не то... и не там...
какое отношение к ДГУ потребителя имеют сети и надзор?

согласен,
Ixtim - ты слышал не то... и не там...

если может начаться генерация в сеть, особенно в сеть потухшую, без напряжения, то и штрафы будут.
немаловажное значение имеет мощность ДГУ (бензоагрегата).
если ДГУ полностью автономно и даже теоретически не может быть подключено к сети (залипание АВР, контактов ручного переключателя и т.д.), тогда можете спать спокойно.
А электросетевые организации все проектируемые и подключаемые сети по техприсоединению проверяют на выполнение технических условий и выполнение мероприятий по блокировке генерации в сеть.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 16.3.2018, 21:35


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 17.3.2018, 6:27
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Валерий 1 @ 16.3.2018, 23:24) *
если может начаться генерация в сеть, особенно в сеть потухшую, без напряжения, то и штрафы будут.

Да что штрафы! Есть вероятность гибели людей на другом конце.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.3.2018, 10:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Zernomor @ 17.3.2018, 10:27) *
Есть вероятность гибели людей на другом конце.

Дык это естественный отбор!!! Меньше долбо... останется.. Тех.мероприятия разве отменили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 18.3.2018, 6:49
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(ЛЕША @ 17.3.2018, 12:40) *
Тех.мероприятия разве отменили?

Тех. мероприятия на бумаге. На практике часто другое. Например: в ТП без стационарного заземлителя нужно заменить предохранитель на стороне 10кВ. Секундное дело. Кто будет возиться с переносным заземлением? Отключил, проверил отсутствие напряжения, приступил к замене, а тут вдруг пришло напряжение со стороны 0.4 от неизвестного генератора...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.3.2018, 9:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну если долбо...., то пусть будет на бумаге...
А главный рубильник-автомат в РУ-0,4кВ???
Говорю же естественный отбор. Меньше долбо... останется.... Это к лучшему.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.3.2018, 9:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 18.3.2018, 19:35
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(ЛЕША @ 18.3.2018, 11:37) *
Говорю же естественный отбор. Меньше долбо... останется.... Это к лучшему.

а себя родного вы к кому относите ?

такие "долб..." есть и на бумаге (проверяльщики и пр.)

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 18.3.2018, 19:37


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.3.2018, 8:02
Сообщение #17





Гости






Цитата(Zernomor @ 18.3.2018, 6:49) *
...Отключил, проверил отсутствие напряжения, приступил к замене, а тут вдруг пришло напряжение со стороны 0.4 от неизвестного генератора...

Значит "долб" со стороны 0,4 отключения не сделал. Леша- то о чем пишет..что выполнять надо технические мероприятия, а не знать их теоретически
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.3.2018, 19:36
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Валерий 1 @ 16.3.2018, 22:24) *
...если может начаться генерация в сеть...

У тебя в голове, походу, генерация началась... не в ту сторону... дуй в поликлинику
весна - тяжелое время года... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2018, 21:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ЛЕША @ 17.3.2018, 12:40) *
Дык это естественный отбор!!! Меньше долбо... останется.. Тех.мероприятия разве отменили?

Какой естественный отбор? Если потребитель втихую установил у себя ДГУ и при перебоях включает ее, а у персонала сетевиков нет этой ДГУ на схеме, то как они узнают о ее существовании? А потребитель по своему долбо...му не обеспечивает отключение от сети в момент включения ДГУ. Кто делает разрывы со стороны нагрузки? Если точно известно, что генерации оттуда быть не может?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.3.2018, 7:26
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Валерий 1 @ 18.3.2018, 23:35) *
а себя родного вы к кому относите ?

АТП, ОРП 5 до и выше. (2 работы). Часто приходится работать в одиночку (знаю-знаю, нарушение icon_biggrin.gif), потому тех. мероприятия выполняются всегда.

Цитата(Костян челябинский @ 20.3.2018, 1:11) *
Какой естественный отбор? Если потребитель втихую установил у себя ДГУ и при перебоях включает ее, а у персонала сетевиков нет этой ДГУ на схеме, то как они узнают о ее существовании? А потребитель по своему долбо...му не обеспечивает отключение от сети в момент включения ДГУ. Кто делает разрывы со стороны нагрузки? Если точно известно, что генерации оттуда быть не может?

При всём уважении к Вам...
Может и неудачное сопоставление, но это как с авто - виноват заранее, т.к средство повышенной опасности. В ПОТЭЭ все расписано, если читать внимательно.
С 22 лет помню рассказ про ворону, севшую на разъединитель 10кВ.. А бригада монтировала соединительную муфту.... РЛНД был без ЗН, но привод был заперт на замок. Вроде все по правилам...
С другой стороны - всё то дело конкретных людей. Хочешь отключай, хочешь-нет. А ДГУ там или машина в опору ВЛ6-10кВ врезалась и оторванный провод на ВЛ-0,4 попал, это неважно.
В одном городе бригада приехала обслужить ТП 10/0,4. Рассказывал знакомый мастер. ТП воздух-воздух. 9 отходящих линий по 0,4кВ. Произвели отключения, всё как положено, и по 0,4 тоже автоматы отключили. Вдруг одному показалось, что наконечник отх.линии снизу на автомате вроде как нагревался. Решил протянуть..
А в тот момент долбо...-житель просто на гусак накинул провода генератора 220В. Дело в деревне было, народу мало в тот момент находилось дома - генератор поработал маленько... Товарища из бригады "ёбом токнуло"....Несильно. А кто виноват? Почему не залез на ближайшую опору и не поставил ПЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения