![]() АВР и 2я категория надежности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АВР и 2я категория надежности |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
День добрый!
Имеется отдельностоящее здание в стадии реконструкции. По выданным ТУ для него присвоена 2 категория надежности электроснабжения. Правда ли, что для этой категории можно применять только ВРУ с ручным вводом резерва? А то есть хотелка с АВРом, а проетировщики без согласования с сетевой организацией наотрез против, хотя в ПУЭ это нигде в явном виде не прописано. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3221 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Хотелки через изменения ТУ и ТЗ. А ПУЭ тут не при чём, действительно. АВР это уже I категория, а для неё уже другие согласования и другие деньги за него.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Есть еще вариант, но это уже как на это местные власти смотрят. Что категория остается вторая, а заказчик в задании на проектирование указывает "Установить АВР". Т.е. Сетевая вам не обязана обеспечивать первую, но и запрещать вам ставить АВР не должна.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Именно с разновидностью такого варианта и сдаю сейчас объект по 2 категории. Один ввод сетевой, второй от ДГУ. Дело в пригороде, просто чтобы не ожидать персонал для дерганья пимпочки.
И да, от ТП могут быть два ввода от одного транса. Сообщение отредактировал Олега - 20.10.2016, 14:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Не проектировщик. Эксплуатирую крупные объекты именно такой схемой. По АТП 2 категория, на вводе АВР общий. По сути получается первая. Не вижу проблем. Не сетевая же обеспечивает первую.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Первая обеспечивается совместно. И АВРом в ГРЩ, и независимыми источниками от сетевой. Два ввода - это еще не факт, что ИП независимые
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором. На вводе АВР с эл. и мех. блокировками. Генерации в сеть и рядом нет. Какие проблемы? Сообщение отредактировал Олега - 20.10.2016, 22:45 |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
ПУЭ устанавливает минимальные требования к категории надежности электроснабжения.
Т.е. то что точно должно обеспечиваться. Если Вам надо , делайте всё что хотите , но не ниже требований ПУЭ. Никто Вам это не запретит, хоть быстродействующую АВР. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором. слышал не то... и не там... какое отношение к ДГУ потребителя имеют сети и надзор? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Ранее слышал о то,м что имея ДГУ нуно проект согласовывать с сетями и надзором. Тебе не за сети, а за пож.инспетора думать надо ! День добрый! Имеется отдельностоящее здание в стадии реконструкции. По выданным ТУ для него присвоена 2 категория надежности электроснабжения. Правда ли, что для этой категории можно применять только ВРУ с ручным вводом резерва? А то есть хотелка с АВРом, а проетировщики без согласования с сетевой организацией наотрез против, хотя в ПУЭ это нигде в явном виде не прописано. Правильно говорят проектировщики, это не ПУЭ - это другой талмут. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
слышал не то... и не там... какое отношение к ДГУ потребителя имеют сети и надзор? согласен, Ixtim - ты слышал не то... и не там... если может начаться генерация в сеть, особенно в сеть потухшую, без напряжения, то и штрафы будут. немаловажное значение имеет мощность ДГУ (бензоагрегата). если ДГУ полностью автономно и даже теоретически не может быть подключено к сети (залипание АВР, контактов ручного переключателя и т.д.), тогда можете спать спокойно. А электросетевые организации все проектируемые и подключаемые сети по техприсоединению проверяют на выполнение технических условий и выполнение мероприятий по блокировке генерации в сеть. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 16.3.2018, 21:35 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Тех.мероприятия разве отменили? Тех. мероприятия на бумаге. На практике часто другое. Например: в ТП без стационарного заземлителя нужно заменить предохранитель на стороне 10кВ. Секундное дело. Кто будет возиться с переносным заземлением? Отключил, проверил отсутствие напряжения, приступил к замене, а тут вдруг пришло напряжение со стороны 0.4 от неизвестного генератора... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну если долбо...., то пусть будет на бумаге...
А главный рубильник-автомат в РУ-0,4кВ??? Говорю же естественный отбор. Меньше долбо... останется.... Это к лучшему. Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.3.2018, 9:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Говорю же естественный отбор. Меньше долбо... останется.... Это к лучшему. а себя родного вы к кому относите ? такие "долб..." есть и на бумаге (проверяльщики и пр.) Сообщение отредактировал Валерий 1 - 18.3.2018, 19:37 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
...Отключил, проверил отсутствие напряжения, приступил к замене, а тут вдруг пришло напряжение со стороны 0.4 от неизвестного генератора... Значит "долб" со стороны 0,4 отключения не сделал. Леша- то о чем пишет..что выполнять надо технические мероприятия, а не знать их теоретически |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...если может начаться генерация в сеть... У тебя в голове, походу, генерация началась... не в ту сторону... дуй в поликлинику весна - тяжелое время года... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Дык это естественный отбор!!! Меньше долбо... останется.. Тех.мероприятия разве отменили? Какой естественный отбор? Если потребитель втихую установил у себя ДГУ и при перебоях включает ее, а у персонала сетевиков нет этой ДГУ на схеме, то как они узнают о ее существовании? А потребитель по своему долбо...му не обеспечивает отключение от сети в момент включения ДГУ. Кто делает разрывы со стороны нагрузки? Если точно известно, что генерации оттуда быть не может? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
а себя родного вы к кому относите ? АТП, ОРП 5 до и выше. (2 работы). Часто приходится работать в одиночку (знаю-знаю, нарушение ![]() Какой естественный отбор? Если потребитель втихую установил у себя ДГУ и при перебоях включает ее, а у персонала сетевиков нет этой ДГУ на схеме, то как они узнают о ее существовании? А потребитель по своему долбо...му не обеспечивает отключение от сети в момент включения ДГУ. Кто делает разрывы со стороны нагрузки? Если точно известно, что генерации оттуда быть не может? При всём уважении к Вам... Может и неудачное сопоставление, но это как с авто - виноват заранее, т.к средство повышенной опасности. В ПОТЭЭ все расписано, если читать внимательно. С 22 лет помню рассказ про ворону, севшую на разъединитель 10кВ.. А бригада монтировала соединительную муфту.... РЛНД был без ЗН, но привод был заперт на замок. Вроде все по правилам... С другой стороны - всё то дело конкретных людей. Хочешь отключай, хочешь-нет. А ДГУ там или машина в опору ВЛ6-10кВ врезалась и оторванный провод на ВЛ-0,4 попал, это неважно. В одном городе бригада приехала обслужить ТП 10/0,4. Рассказывал знакомый мастер. ТП воздух-воздух. 9 отходящих линий по 0,4кВ. Произвели отключения, всё как положено, и по 0,4 тоже автоматы отключили. Вдруг одному показалось, что наконечник отх.линии снизу на автомате вроде как нагревался. Решил протянуть.. А в тот момент долбо...-житель просто на гусак накинул провода генератора 220В. Дело в деревне было, народу мало в тот момент находилось дома - генератор поработал маленько... Товарища из бригады "ёбом токнуло"....Несильно. А кто виноват? Почему не залез на ближайшую опору и не поставил ПЗ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 1:27 |
|
![]() |