![]() Защита электроприборов подключённых к розетке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защита электроприборов подключённых к розетке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53818 ![]() |
Всех приветствую! Имеется в квартире автомат на розетку 16А (доступа к ЭЩ нет), к этой розетке подключается 5 электроприборов через удлинитель. Если в разрыв удлинителя поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А, для защиты электроприборов, а также , чтобы при КЗ срабатывал автомат на 10А, а не основной на 16A. Подскажите насколько это целесообразно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Реле напряжения поставить можно, а вот насчет КЗ....
Неизвестно какой марки автоматы. Может так получиться что при КЗ оба сработают в 99,99% случаев.... Доступа в ЭЩ нет-это хорошо, но привода-флажки автоматов-то должны быть доступны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
зависит от параметров кз. в большинстве случаев сработают все автоматы в цепи до ввода..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А для защиты приборов (как сказано в начальных условиях) достаточно одного реле напряжения, автомат тут совсем не при делах...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53818 ![]() |
Хотел именно чтоб при кз сработал автомат на 10А. То есть при кз все равно сработают оба и на 16А и на 10А?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Хотел именно чтоб при кз сработал автомат на 10А. То есть при кз все равно сработают оба и на 16А и на 10А? Практически да. см. пост#2 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53818 ![]() |
Оставляем реле напряжения. Еще вопрос если добавить в эту схему УЗО, будет ли это целесообразно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
По УЗО есть целый раздел несколькими "этажами" ниже.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А,.... Подскажите насколько это целесообразно? Реле напряжения целесообразно, автомат и УЗО не очень. У каждого электроприбора есть своя внутренняя защита. УЗО при наличии заземляющего контакта. Бывает встроенная защита в удлинитель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 8:33 |
|
![]() |