![]() Двух жильная или тех жильная , Вопрос относительно стационарной проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Двух жильная или тех жильная , Вопрос относительно стационарной проводки |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Ну чтож тогда всем спасибо за желание помочь, будет мне наука на будущее.
Тут спрашивали про светильники, так вот такие Светильник промышленный (ЛПП) EVRO-LED-SH-40 с LED лампами 6400К (2*1200мм) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ставил такие, только под ЛЛЛ. Говно редкое, пару штук чуть людям на голову не прилетели из-за того, что производитель не предполагал, что они будут греться, и не применил хорошую пластмассу
![]() Думаю и ваши долго не протянут, т. к. СДЛ весьма не любят жары, а она там будет, можно будет толкнуть рацпредложение, как сэкономить на лампочках. Поэтому предлагаю упирать на то, вскоре придётся ставить нормальные светильники с металлическим корпусом ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не могу сказать металлическая оболочка БП в светильнике соответствует ли защите при повреждениях. Скорее всего без усиленной или двойной изоляции, тогда можно пристегнуть п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012. В этих условиях, иначе, при демонтаже светильника для ремонта с доступом к токоведущим частям, в результате возможных ошибочных действий возможно поражение при случайном прикосновении к оболочке БП с учетом, что помещение минимум повышенной опасности.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Ставил такие, только под ЛЛЛ. Говно редкое, пару штук чуть людям на голову не прилетели из-за того, что производитель не предполагал, что они будут греться, и не применил хорошую пластмассу ![]() Думаю и ваши долго не протянут, т. к. СДЛ весьма не любят жары, а она там будет, можно будет толкнуть рацпредложение, как сэкономить на лампочках. Поэтому предлагаю упирать на то, вскоре придётся ставить нормальные светильники с металлическим корпусом ![]() Там кстати крепежные кронштейны (п-образные) крайне не надежная штука, и наверняка у вас такие. И как я уже ранее писал что светильники крепил к трубам вязальной проволокой за кронштейны, то пришлось их болтом за корпус и гайкой за кронштейн укрепить для надежности. И вобще, я не думаю что даже летом в нутри светильника будут запредельные температуры которые способны размягчить корпус и вызвать падение светильников, с учетом того как были укреплены кронштейны. Не могу сказать металлическая оболочка БП в светильнике Прошу прощения, не врубаюсь что такое есть БП Сообщение отредактировал Andre_san - 19.3.2018, 11:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Блок питания.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Блок питания. Да я не думаю что имелся ввиду блок питания, поскольку у этих led ламп подключение идет на прямую 220V Не могу сказать металлическая оболочка БП в светильнике соответствует ли защите при повреждениях. Скорее всего без усиленной или двойной изоляции, тогда можно пристегнуть п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012. В этих условиях, иначе, при демонтаже светильника для ремонта с доступом к токоведущим частям, в результате возможных ошибочных действий возможно поражение при случайном прикосновении к оболочке БП с учетом, что помещение минимум повышенной опасности. Если вы имели ввиду блок питания то это не тот случай и п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012 тут никак не прикрутить. Ну разве что если бы напимер сами лампы на задней своей стенке имели бы охлаждающий радиатор то тогда можна было бы как то оправдать защитный проводник присобаченый к этому радиатору. Был у меня такой случай, как то переделывал светильник с люминисцентными лампами на установку led ламп аналогичного прямого подключения без дроселей и стартеров. Так вот одна из четырех ламп через какое то время перестала гореть, и я решил ее повращать в цоколе, подумав что просто пропал контакт. И как только я одной рукой прикаснулся к лампе и сответственно к ее радиатору а другой рукой к заземленному металлическому корпусу светильника, в этот момент испытал афегительные ощущения от которых чуть со стемянки не полетел. Оказалось что на радиаторе был потенциал в 175 В. Сообщение отредактировал Andre_san - 19.3.2018, 13:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Имел в виду типа такого
![]() . Без БП в светильнике скорее всего только выпрямитель, тогда действительно некуда присобачить РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Там кстати крепежные кронштейны (п-образные) крайне не надежная штука, и наверняка у вас такие. И как я уже ранее писал что светильники крепил к трубам вязальной проволокой за кронштейны, то пришлось их болтом за корпус и гайкой за кронштейн укрепить для надежности. И вобще, я не думаю что даже летом в нутри светильника будут запредельные температуры которые способны размягчить корпус и вызвать падение светильников, с учетом того как были укреплены кронштейны. Я родные кронштейны не юзал, крепил тоже довольно надёжно. Пластмасса не размягчается, а наоборот становится как вафля. У вас тепла будет примерно в 2 раза меньше и светильники вряд ли отвалятся в обозримом будущем, я имел в виду, что сами лампы придётся часто (как для светодиодных) менять. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_гость олег_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Да какая вообще разница есть там заземляющий контакт или нет, согласно пуэ в помещениях с повышенной опасностью должна быть трёхпроводка, а завтра ваши светильники сгорят и вы их замените на металлические.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |