Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Олега
сообщение 19.3.2018, 1:53
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 21:19) *
.. эти две трубы заземлены на мет. корпус щитовой то есть имеют связь с помощью сварного соединения.
Тогда извините.
От сети рабочего освещения можно бы и розетку запитать, но задания не было.. Ничего в голову не приходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 19.3.2018, 8:48
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Ну чтож тогда всем спасибо за желание помочь, будет мне наука на будущее.
Тут спрашивали про светильники, так вот такие Светильник промышленный (ЛПП) EVRO-LED-SH-40 с LED лампами 6400К (2*1200мм)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.3.2018, 9:44
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Ставил такие, только под ЛЛЛ. Говно редкое, пару штук чуть людям на голову не прилетели из-за того, что производитель не предполагал, что они будут греться, и не применил хорошую пластмассу icon_smile.gif
Думаю и ваши долго не протянут, т. к. СДЛ весьма не любят жары, а она там будет, можно будет толкнуть рацпредложение, как сэкономить на лампочках. Поэтому предлагаю упирать на то, вскоре придётся ставить нормальные светильники с металлическим корпусом icon_wink.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.3.2018, 11:40
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не могу сказать металлическая оболочка БП в светильнике соответствует ли защите при повреждениях. Скорее всего без усиленной или двойной изоляции, тогда можно пристегнуть п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012. В этих условиях, иначе, при демонтаже светильника для ремонта с доступом к токоведущим частям, в результате возможных ошибочных действий возможно поражение при случайном прикосновении к оболочке БП с учетом, что помещение минимум повышенной опасности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 19.3.2018, 11:50
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Инк @ 19.3.2018, 8:44) *
Ставил такие, только под ЛЛЛ. Говно редкое, пару штук чуть людям на голову не прилетели из-за того, что производитель не предполагал, что они будут греться, и не применил хорошую пластмассу icon_smile.gif
Думаю и ваши долго не протянут, т. к. СДЛ весьма не любят жары, а она там будет, можно будет толкнуть рацпредложение, как сэкономить на лампочках. Поэтому предлагаю упирать на то, вскоре придётся ставить нормальные светильники с металлическим корпусом icon_wink.gif

Там кстати крепежные кронштейны (п-образные) крайне не надежная штука, и наверняка у вас такие. И как я уже ранее писал что светильники крепил к трубам вязальной проволокой за кронштейны, то пришлось их болтом за корпус и гайкой за кронштейн укрепить для надежности. И вобще, я не думаю что даже летом в нутри светильника будут запредельные температуры которые способны размягчить корпус и вызвать падение светильников, с учетом того как были укреплены кронштейны.

Цитата(gomed12 @ 19.3.2018, 10:40) *
Не могу сказать металлическая оболочка БП в светильнике

Прошу прощения, не врубаюсь что такое есть БП

Сообщение отредактировал Andre_san - 19.3.2018, 11:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.3.2018, 12:00
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Блок питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 19.3.2018, 13:02
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(просто Гоша @ 19.3.2018, 11:00) *
Блок питания.

Да я не думаю что имелся ввиду блок питания, поскольку у этих led ламп подключение идет на прямую 220V

Цитата(gomed12 @ 19.3.2018, 10:40) *
Не могу сказать металлическая оболочка БП в светильнике соответствует ли защите при повреждениях. Скорее всего без усиленной или двойной изоляции, тогда можно пристегнуть п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012. В этих условиях, иначе, при демонтаже светильника для ремонта с доступом к токоведущим частям, в результате возможных ошибочных действий возможно поражение при случайном прикосновении к оболочке БП с учетом, что помещение минимум повышенной опасности.

Если вы имели ввиду блок питания то это не тот случай и п.п. 6.1 - 6.3 ГОСТ IEC 61140–2012 тут никак не прикрутить. Ну разве что если бы напимер сами лампы на задней своей стенке имели бы охлаждающий радиатор то тогда можна было бы как то оправдать защитный проводник присобаченый к этому радиатору. Был у меня такой случай, как то переделывал светильник с люминисцентными лампами на установку led ламп аналогичного прямого подключения без дроселей и стартеров. Так вот одна из четырех ламп через какое то время перестала гореть, и я решил ее повращать в цоколе, подумав что просто пропал контакт. И как только я одной рукой прикаснулся к лампе и сответственно к ее радиатору а другой рукой к заземленному металлическому корпусу светильника, в этот момент испытал афегительные ощущения от которых чуть со стемянки не полетел. Оказалось что на радиаторе был потенциал в 175 В.

Сообщение отредактировал Andre_san - 19.3.2018, 13:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.3.2018, 13:30
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Имел в виду типа такого Прикрепленный файл  images.pdf ( 382.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
. Без БП в светильнике скорее всего только выпрямитель, тогда действительно некуда присобачить РЕ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.3.2018, 15:22
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Andre_san @ 19.3.2018, 10:50) *
Там кстати крепежные кронштейны (п-образные) крайне не надежная штука, и наверняка у вас такие. И как я уже ранее писал что светильники крепил к трубам вязальной проволокой за кронштейны, то пришлось их болтом за корпус и гайкой за кронштейн укрепить для надежности. И вобще, я не думаю что даже летом в нутри светильника будут запредельные температуры которые способны размягчить корпус и вызвать падение светильников, с учетом того как были укреплены кронштейны.

Я родные кронштейны не юзал, крепил тоже довольно надёжно. Пластмасса не размягчается, а наоборот становится как вафля.
У вас тепла будет примерно в 2 раза меньше и светильники вряд ли отвалятся в обозримом будущем, я имел в виду, что сами лампы придётся часто (как для светодиодных) менять.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость олег_*
сообщение 19.3.2018, 19:40
Сообщение #30





Гости






Да какая вообще разница есть там заземляющий контакт или нет, согласно пуэ в помещениях с повышенной опасностью должна быть трёхпроводка, а завтра ваши светильники сгорят и вы их замените на металлические.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 12:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 