Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Andre_san
сообщение 18.3.2018, 14:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



В производственом помещении (цех) решили поменять старые люминисцентные светильники на современные ledдовские. Были заказаны светильники с лампами и проводка трех жильная. Монтаж всего этого хозяйства уже осуществлен, все светильники установлены и отлично работают.
И тут пишло начальство! Сказали 《молодец, но обьясни дорогой зачем ты заказывал трех жильный провод, для чего тебе тетья жила ведь светильники имеют пластиковый корпус》? Пришлось выворачиваться, сказал что по современным нормам положенно устанавливать трех жильный провод, сославшись на ПУЭ. А сам думаю там хоть и есть такой пункт но он касается больше проводки внутри жилых зданий.
Вопрос к вам уважаемые спецы, обоснована ли предява со тороны начальства, и если нет то каким пунктом правил из ПУЭ или Гост я могу это доказать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andre_san   Двух жильная или тех жильная   18.3.2018, 14:33
- - haramamburu   Andre_san, нет, вы все верно сказали, тип/вид свет...   18.3.2018, 14:58
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 18.3.2018, 15:58) 7....   18.3.2018, 17:07
|- - Andre_san   Цитата(с2н5он @ 18.3.2018, 16:07) гл.6. П...   18.3.2018, 18:45
- - Andre_san   Спасибо, но насколько я понимаю эти пункты касаютя...   18.3.2018, 15:13
- - Из России   Правильно сделали. Трехпроводка нужна. Завтра захо...   18.3.2018, 15:53
- - Dimka1   Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 14:33) И ту...   18.3.2018, 17:24
- - Volt380   Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 14:33) ведь...   18.3.2018, 17:55
- - с2н5он   6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линия...   18.3.2018, 19:14
- - savelij®   Andre_san, можно просто "не заметить" по...   18.3.2018, 20:13
|- - Andre_san   Цитата(savelij® @ 18.3.2018, 19:13) Andre...   18.3.2018, 20:20
- - gomed12   Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 14:33) В пр...   18.3.2018, 21:29
- - с2н5он   gomed12, ТС нужны ссылки на нормативку   18.3.2018, 22:53
- - просто Гоша   ЦитатаОбоснована. По проекту в цехе была двухпрово...   18.3.2018, 23:22
- - Andre_san   Ну чтож тогда всем спасибо за желание помочь, буде...   19.3.2018, 8:48
- - Инк   Ставил такие, только под ЛЛЛ. Говно редкое, пару ш...   19.3.2018, 9:44
|- - Andre_san   Цитата(Инк @ 19.3.2018, 8:44) Ставил таки...   19.3.2018, 11:50
|- - Инк   Цитата(Andre_san @ 19.3.2018, 10:50) Там ...   19.3.2018, 15:22
- - gomed12   Не могу сказать металлическая оболочка БП в светил...   19.3.2018, 11:40
- - просто Гоша   Блок питания.   19.3.2018, 12:00
|- - Andre_san   Цитата(просто Гоша @ 19.3.2018, 11:00) Бл...   19.3.2018, 13:02
- - gomed12   Имел в виду типа такого . Без БП в светильнике ско...   19.3.2018, 13:30
- - гость олег   Да какая вообще разница есть там заземляющий конта...   19.3.2018, 19:40