![]() учет потребления , не соответствуют показания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() учет потребления , не соответствуют показания |
Гость_Гость_Людмила_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) существенно отличается от показаний коммерческого учета. Как разрешить даннуюситуацию?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Сверить счета от сбыта на соответствие характеристикам узла ком. учета.
2. Проверить правильность ведения технического учета. Исправность счетчиков Т.У. 3. Выявить участки сетей не охваченные техническим учетом. Сообщение отредактировал gomed12 - 13.3.2018, 16:01 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Людмила_*_*) потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) существенно отличается от показаний коммерческого учета. Как разрешить даннуюситуацию? Установить общий коммерчекий учёт на своём вводе!Суммируя данные своих потребителей, никогда не добъётесь схожести показаний с расчётным (да и со своим общим техническим), тем более, что счётчики у Вас только у основных потребителей. А не основных кто или что учитывать будет? Да и..... организовать весь технический учёт нужно правильно с самого начала...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Сунцов Денис) Цитата(Rezo @ 13.3.2018, 22:00) * Да!... Это я машинально описАлся. Видно же, что дальше уже говорил именно об обще-техническом учёте на вводе Установить общий коммерческий учёт на своём вводе! ЭСО ни за какие коврижки не перенесет ком. учет из ТП на ввод к потребителю. Цитата(Rezo) со своим общим техническим....Да и..... организовать весь технический учёт нужно правильно с самого начала......
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Людмила_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо всем большое, за дельные и нужные советы!!!
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 22:03 |
|
![]() |