![]() Опрессовка гильзами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Опрессовка гильзами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 53797 ![]() |
Есть многопроволочный и однопроволочный провод. Хочу сделать лужение первому и соединить через опрессовку со вторым. Посмотрел несколько видео и никак не могу понять - внутри гильзы провода лежат стык в стык или внахлёст один на другой?
Если стык в стык, то кажется что малая площадь контакта - получается, что ток течёт через саму гильзу? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
О каких проводах идет речь о слаботочных или силовых.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 53797 ![]() |
Силовые, для электроплиты.
Сообщение отредактировал getked - 13.3.2018, 12:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что за гильзы? Каким прессом прессовать будете?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 53797 ![]() |
Как я понимаю, в идеале нужен пресс, но у него цена большая. Сейчас смотрю на такие клещи и гильзу:
Наверное, если внахлёст, то гильзу нужно будет взять больше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Если можете спаять, то лучше спаять внахлест и под термоусадку, предварительно отчистив флюс.
Но если вы так хотите гильзу, то можно сверху гильзой) Но пайка здесь будет надежнее. Либо хороший клеммник, многопроволочный под наконечник и соединить. З.Ы. У вас не гильза, а кабельный наконечник для оконцовки провода, а не для соединения проводов. Сообщение отредактировал Zolan77 - 13.3.2018, 14:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 53797 ![]() |
Грусть печаль. Спасибо, поищу тогда нормальную гильзу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Есть многопроволочный и однопроволочный провод. Хочу сделать лужение первому и соединить через опрессовку со вторым. Посмотрел несколько видео и никак не могу понять - внутри гильзы провода лежат стык в стык или внахлёст один на другой? Если стык в стык, то кажется что малая площадь контакта - получается, что ток течёт через саму гильзу? Не ищите себе проблем, просто возьмите паяльник и предварительно скрутив эти провода пропаяйте эту скрутку. Если паять вам лень, купите себе ВАГО 222 серии они рассчитаны как для одножильных проводов, так и для многожильных. Пропаяная скрутка будет надежней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 53797 ![]() |
Я тут ГОСТ Р 50571.5.52-2011 нашёл, там пишут "Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением
коммуникационных схем". ВАГО огромные по размеру, мне не подойдёт. Все-таки остановлюсь на опрессовке. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Да, пайка сама по себе ненадёжна. Но пропаянная скрутка - одно из самых надёжный соединений.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пайка и электроплита, сомнительно.
Берите лучше СИЗы, черные до 160 град.С -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
getked, клещи и гильзы по вашей ссылке не для данных задач
гуглите ПК 16 или ПК 16У и гильзы ГМЛ СИЗ как бы тоже не в мему, ибо жилы не... а проще вызвать человека с клещами... раз именно гильзовать хотите -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зря недооцениваете СИЗ, во-первых разборное соединение, во-вторых контролируемое предскручивание шуруповертом, в-третьих охват суммарного сечения до 32 квадратов, в-четвертых обеспечение герметичности термоусадкой вместе с колпачком.
Опрессовка-это раз и навсегда, правда вслепую, если так, то вперед. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
gomed12, я не недооцениваю СИЗ, как раз я к ним положителен... но вы возможно упустили
Есть многопроволочный и однопроволочный провод. Какой в этом случае СИЗ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Пайка и электроплита, сомнительно. Та же температура, что и при пайтке!Берите лучше СИЗы, черные до 160 град.С Он всего лишь сращивает два провода и не внутри плиты. Проводка загорится, а пайке ничего не будет. Кстати!...... Вспоминаю, что в советских плитах клемные обжимы в вилках ещё и пропаивали производители. Правда..... не берусь говорить о припое. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кстати!...... Вспоминаю, что в советских плитах клемные обжимы в вилках ещё и пропаивали производители. Правда..... не берусь говорить о припое. Видимо сращиваемые провода все же близки к нагревателям, гибкие термостойкие торчат из плиты. Здесь рассеивание температуры до места сращивания будет минимально, не сравнимо с 1,2 м до вилки. Если без разрыва нужно менять весь участок на термостойкий. haramamburu согласен СИЗы лучше подходят к однотипным проводам, но на досуге постараюсь выложить картинку соединения многопроволочного с однопроволочным. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Я тут ГОСТ Р 50571.5.52-2011 нашёл, там пишут "Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем". ВАГО огромные по размеру, мне не подойдёт. Все-таки остановлюсь на опрессовке. Ну раз пишут надо избегать то конечно не делайте. Тогда давайте гильзами,учится надо только на своих ошибках. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Я тут ГОСТ Р 50571.5.52-2011 нашёл, там пишут "Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем". ... ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 ... 526.1 ... Примечания 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях ... . Вот тут у меня возникает вопрос:температура плавления припоя более 2000С, а температура плавления изоляции порядка 100[sup]0[/supС], так что быстрее расплавится при КЗ? Во времена СССР был, в одно время, запрет на пайку кабельных наконечников. Но это было вызвано тем, что были случаи вытекания припоя из наконечников, вызванный перегревом контактного соединения (плохое и несвоевременное ТО). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 53797 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 7:45 |
|
![]() |