Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.2.2008, 23:03
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста, можно ли такой приставкой проверить качество изоляции в квартире.

http://www.electro-mpo.ru/card2148.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 21.3.2008, 22:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



вполне... юзал сей девайс- показал себя вполне надежным


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 22.3.2008, 8:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



А 500 В достаточно для измерения изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 22.3.2008, 10:27
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(Roman_D @ 22.3.2008, 8:31) *
А 500 В достаточно для измерения изоляции?


Ну, конечно, нет. В соответствии с требованиями п. 5 табл. 1.8.34 раздела 1.8.37 ПУЭ испытания электропроводок до 1 кВ, в том числе и осветительных, проводятся мегаомметром на напряжение 1000 В.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 22.3.2008, 15:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Victor195002 @ 22.3.2008, 11:27) *
Добрый день.
Ну, конечно, нет. В соответствии с требованиями п. 5 табл. 1.8.34 раздела 1.8.37 ПУЭ испытания электропроводок до 1 кВ, в том числе и осветительных, проводятся мегаомметром на напряжение 1000 В.

И я об этомicon_smile.gif.
Указанная приставка на 500 В дает результаты "Для внутреннего пользования", то есть результаты нужно подтвердить мегером на 1000! Мы на работе устройство на 3,3 кВ= испытываем 47 кВ~
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.3.2008, 21:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не утверждал бы так однозначно.
Например, для КЛ-2.5 кВ.
Цитата
...приставкой проверить качество изоляции в квартире

Понятно, что такие игрушки должны быть внесены в госреестр на средства измерений, чтобы их серьезно рассматривать.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 22.3.2008, 22:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gomed12 @ 22.3.2008, 22:42) *
Не утверждал бы так однозначно

Относительно? icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.3.2008, 9:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1.8.37. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по п. 1, 2, 7, 13...
2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 23.3.2008, 18:35
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
2gomed12. Меня терзают смутные сомненья, что Вы тайно храните запрещенное издание ПУЭ, которое в узких кругах известно, как "издание № 6" icon_smile.gif . Я ссылался на издание под названием «Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2007 года», Москва, «Кнорис», 2007 г. Новее у меня ничего пока нет. Чего греха таить- я тоже тайно храню запрещенное ныне ценнейшее шестое издание- там именно так и написано, как Вы процитировали icon_smile.gif . Давайте сверимся.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.3.2008, 19:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
тайно храните запрещенное издание ПУЭ

Спасибо, с этим разделом есть немножко.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 23.3.2008, 20:52
Сообщение #11


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Напомнили. icon_wink.gif Извлёк сейчас из закромов моей родины маленькое сингапурское изделие от Yokogawa Meters & Instruments Corp. - Analog Insulation Tester 321324. Не помню уже, кто презентовал, и не использовал ни разу. Но приборчик впечатляет компактностью и аккуратностью. Бросил в поиск запрос и нашёл его современный аналог - 321344. На шкале "500V/1000MΩ", но 500 В, так понял, это режим вольтметра, а вот какое напряжение выдаёт умножитель на выходе в режиме испытания изоляции не знаю...
Вернуться в начало страницы