![]() Приставка для измерения сопротивления изоляции , M261 для токовых клещей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Приставка для измерения сопротивления изоляции , M261 для токовых клещей |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста, можно ли такой приставкой проверить качество изоляции в квартире.
http://www.electro-mpo.ru/card2148.html |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
вполне... юзал сей девайс- показал себя вполне надежным
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
А 500 В достаточно для измерения изоляции?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
А 500 В достаточно для измерения изоляции? Ну, конечно, нет. В соответствии с требованиями п. 5 табл. 1.8.34 раздела 1.8.37 ПУЭ испытания электропроводок до 1 кВ, в том числе и осветительных, проводятся мегаомметром на напряжение 1000 В. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Добрый день. Ну, конечно, нет. В соответствии с требованиями п. 5 табл. 1.8.34 раздела 1.8.37 ПУЭ испытания электропроводок до 1 кВ, в том числе и осветительных, проводятся мегаомметром на напряжение 1000 В. И я об этом ![]() Указанная приставка на 500 В дает результаты "Для внутреннего пользования", то есть результаты нужно подтвердить мегером на 1000! Мы на работе устройство на 3,3 кВ= испытываем 47 кВ~ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не утверждал бы так однозначно.
Например, для КЛ-2.5 кВ. Цитата ...приставкой проверить качество изоляции в квартире Понятно, что такие игрушки должны быть внесены в госреестр на средства измерений, чтобы их серьезно рассматривать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1.8.37. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по п. 1, 2, 7, 13...
2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
2gomed12. Меня терзают смутные сомненья, что Вы тайно храните запрещенное издание ПУЭ, которое в узких кругах известно, как "издание № 6" ![]() ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата тайно храните запрещенное издание ПУЭ Спасибо, с этим разделом есть немножко. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()