![]() Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий , Как правильно? Как подключить счётчик и другие автоматы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий , Как правильно? Как подключить счётчик и другие автоматы? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2018 Пользователь №: 53763 ![]() |
Пишу в этой ветке, т.к. до этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт. Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре ![]() Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Куда в какое устройство придет такой кабель,ни в квартирный же щиток?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2018 Пользователь №: 53763 ![]() |
Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез сюда. Я таких кабелей даже не видел вживую ни разу...
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Начинать надо со схемы.
Однозначно будут шины, однозначно, вводной рубильник, однозначно ТТ. Открываем яндекс, ищем по словам "силовой щит", смотрим, разбираемся. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез сюда. Я таких кабелей даже не видел вживую ни разу... ![]() Проект где? Скроили? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
На ввод придет кабель АВВГ 5х95. А тут блин, я даже кабеля такого не видел. А Вы точно к электрике имеете отношение? Если не сказать грубее... Такие кабели в ПТУ показывают.... Пусть не 5 а 4х жильные. Но показывают точно!!! Такое ощущение, что сам владелец кафе решил сэкономить и сам выполнить эти работы. Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.3.2018, 15:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2018 Пользователь №: 53763 ![]() |
Нет никакого проекта. Точнее, сказали, что есть, а по факту нет. Внутренние нагрузки по моей части (свет и розетки) - 30 кВт максимум. Будут ещё проточка и вытяжка. Сколько они будут пока неизвестно. Этот проект ещё не готов. Я не сталкивался с таким. Мне не разобраться, как и через что перейти с толстого алюминиевого кабеля на обычную медь. Если сможете помочь в этом, буду премного благодарен. Даже так, примерно - ввод - клеммы под кабель 95 квадратов (кстати, можно ли с одной стороны алюминий, а с другой медь) - рубильник на 150 А - трансформаторы тока - счётчик - кросс-модуль - все остальное.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
УУУУ как все запущено. Соглашусь с ЛЕША, почитайте мою подпись и еще раз хорошенько подумайте. А потом наймите профессионала.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2018 Пользователь №: 53763 ![]() |
До этого только квартиры. Там таких кабелей нет. В кафе первый раз. Попросили помочь. Но что-то туго у меня идёт со вводом кабеля
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Igomart, без проекта Вы щит всё равно не соберёте, ибо даже примерно не представляете, какие будут нагрузки на остальные 70 кило... помимо 30 кило розеток и освещения.
Для общего представления. У Вас точно будут ТТ, ибо ток свыше 100А, а прямоточных счётчиков более 100А нет. Будет и вводной рубильник и, вполне вероятно, шины, на которых и перейдёте с алюминия на "обычную медь". Вполне возможно, что шины замените на распредблоки/кроссмодули (если найдёте на ток более 150А). По построению щита ищите ГОСТ "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Как раз с алюминия на медь перейти проблем нет.
Есть наконечники и гильзы медно алюминиевые. Можно и через автомат. Проблемы у вас начнутся со сдачей приборов учёта и заключение контракта с энергоснабжающей организацией. У нас по правильному, сначала получают тех условия, потом заказывают проект, где указаны некоторые технические тонкости выполнение которых обязательно. Без этих документов и выполнения проекта, просто не дадут наряд на включение. Если вы ни когда не собирали такого оборудования то можете в лучшем случаи можете заработать себе геморрой. Например у нас все вводные устройства должны быть закрыты и опломбированы. Полностью исключен доступ к ТТ и они обязательно должны быть закрыты оргстеклом. Метролог может даже докопаться до проводов соединяющих ТТ с счётчиком. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это будет щиток в кафе.. Хорошо если встроенное помещение до 100 м2 или временное строение. Иначе нужна вторая категория надежности электроснабжения (два источника питания).По-любому панель противопожарных устройств, эвакуационное освещение , отдельные линии к холодильникам... Грустно. рубильник на 150 А При скромном Cosf 0,9 уже 168А...
Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2018, 19:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт. решите для начала организационные вопросы . откуда придет ? проект на прокладку кабеля есть ? Схема ВРУ утверждена ? итд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Откуда такой кабелище в кафе? "Перепрофилировали" производственное помещение?
![]() Вы выясняли откуда этот кабель идёт? И сколько, интересно, вам за этот "Проект" пообещали? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Полностью исключен доступ к ТТ и они обязательно должны быть закрыты оргстеклом. Не повышается ли пожароопасность НКУ при внедрении оргстекла ? Имеет ли оно "ограниченную продолжительность горения и не распространяет горение" ? Или это делает завод-изготовитель и НКУ с оргстеклом прошли испытания на пожарную безопасность по ГОСТ 27483, ГОСТ 28779 ?
|
![]() |
|
Гость_гость олег_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Да зайдите в электрощитовую любой новостройки, там всё это есть, и рубильник, и трансформаторы тока, и шины с предохранителями, с которых и осуществляется переход на групповые автоматы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 5.3.2018, 20:50 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Не повышается ли пожароопасность НКУ при внедрении оргстекла ? Имеет ли оно "ограниченную продолжительность горения и не распространяет горение" ? ... Олега, заинтересовал меня Ваш вопрос вот в каком плане: для гашения электрической дуги в дугогасительных устройствах выключателей нагрузки ВНП-16;17 как раз применялись накладки из оргстекла. Дуга разогревала эти накладки, из оргстекла выделялся газ, который собственно и гасил дугу. У ТС конечно другие условия использования оргстекла, но интересно стало! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |